在MORGAIN的独立承台设计中,有关局部受压计算与现行混凝土规范不符,不知原作者套用的公式出自哪里?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-5-31 20:48:37 | 显示全部楼层
配置间接钢筋,局部受压按混凝土规范式 7.8.1-1 等计算:
  Fl ≤ 1.35 * βc * βl * fc * Aln

素混凝土(未配置间接钢筋),局部受压按混凝土规范式 A.5.1-1 计算:
  Fl ≤ ω * βl * fcc * Al

承台、独立基础一般属于后者。MorGain 程序有专门的【局部受压验算】的子程序,结合相关规范看一看。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-5-31 21:55:06 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,平时在没用MORGAIN时很少顾及局压问题。