找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 987|回复: 0

[讨论]:已施工的雨水管道,尺寸过小

[复制链接]
发表于 2006-12-15 12:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
一个工业园排水设计,已经施工的雨水管道,管道长度700m。
10公顷汇水面积,暴雨公式1742.815*(1+0.585*LOG(1))/((15分钟+6.065)^0.668),地面坡度相当平缓,
道路坡度平(0.5~-0.3%,采用降/升方式处理道路坡度。
比如道路长度300m,起点高4.8m,末端高5.1m,坡度为0.4%/150m,-0.45%/150m,在道路中间段设为最低点。)。

雨水排水末端管为D800,0.15%,排水流量只有511.9L/S。
而10公顷汇水面积汇水流量1444.7 L/S,径流数0.6 (按控规,此值偏小,取0.8较合适)。
排水管径明显偏小。
但也没有听说排水管有堵水现象,可能是建成的厂房面积较小,雨水没有完全汇入管道中吧。
是不是设计的公式偏保守?

附CAD图
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-23 22:22 , Processed in 0.175139 second(s), 33 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表