[求助]:[求助]:为何定义梁箍筋间距为200?

[复制链接]
发表于 2007-3-14 17:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
在satwe前处理的“分析与设计参数补充定义”的“配筋信息”其中,“梁箍筋间距”

我一般定义100,可我们总工非要定义200,讲了一些道理,我也听不懂?

哪位高手遇到类似问题,不吝指教,多谢了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2007-3-14 19:59:32 | 显示全部楼层
省材料费。而且按照规范,没必要用到100这么高。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-3-15 10:42:29 | 显示全部楼层
我觉的也应该是加密区的间距100,,定义200我认为不对的,具体原因我也不知道.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-4-2 23:04:35 | 显示全部楼层
定义陈100或200都没关系,关键是设计者自己要清楚,这样才能利用结果文件按规范配近