1 引言

进入了21世纪,追求舒适、休闲、愉快的生活工作环境已成为时尚。作为其中很重要的一个环节,公共建筑的背景音响系统,已越来越受到人们的重视。但是,当一个公共建筑物中,既有消防广播,又要设置背景音响系统时,由于同属于广播系统,不可能相互完全独立,因此两者之间必有一个衔接的过程,衔接过程的好与坏,将直接关系到系统的使用性能。由于在目前阶段,在进行建筑物的设计时,消防广播系统设计是由强电工种负责的,而背景音响系统又是属于弱电工种的设计范畴。因此,两工种之间的协调配合,使大楼的背景音响系统做到尽可能的完善,而又不影响消防广播的使用,将是本文所述解决方案的主要设计目的。
2 广播系统设计
2.1 背景音响广播完全和消防广播兼容,即两者合一
这种情况适用于对背景音响要求不是很高的场所,如办公大楼、商务大楼等。对于这种情况,又可以分为两种情况:
(1)三线制 若所有背景音响广播的功率不是很大,则可以采用三线制系统,背景广播和消防广播完全兼容,系统原理图如图1所示。该系统消防广播采用总线制,由强电工种完成;弱电工种仅负责广播机房内的背景音响系统设计及将线路引到消防联动控制模块即可。
该系统的优点:①线路简单,采用总线制,共用公共零线,整个广播干线系统只要三根线即可。②背景音响广播和消防广播完全兼容,节约设备投资。
该系统的缺点:①系统不够灵活,背景音响必须一起广播。②消防广播没有设置的场所,如卫生间等处无法进行背景音响广播。③楼层不能进行调音及开关的操作。
(2)多线制(与消防线分开) 若大楼背景音响需要按楼层进行控制,背景广播仍由消防广播兼带,则系统原理图如图2所示。该系统消防广播仍采用总线制,由强电工种完成;弱电工种负责将广播机房内的背景音响系统及线路引到消防联动控制模块即可。
该系统的优点:①系统比较灵活,背景广播可按层控制。②背景音响广播和消防广播完全兼容,节约设备投资。
该系统的缺点:①线路复杂,广播干线系统线路多并又另设消防专用线路。②消防广播没有设置的场所,如卫生间等处无法进行背景音响的广播。③楼层不能进行调音及开关的操作。
2.2 消防广播和背景音响兼容,但背景音响广播设置要多于消防广播的情况
有些建筑对背景音响的要求比较高,仅将大楼内的消防广播作为背景音响广播还不够,需要另外设置一些广播作为补充,比如一些休息室、卫生间及一些休闲场所。广播系统可按图3系统进行设置。
  多线制(与消防线合用)系统广播干线采用多线制,即每层由广播机房引两根线,取消各楼层的消防广播联动模块,由广播机房的背景音乐模式连接面板负责消防广播楼层的控制。具体工作原理如下:当正常广播时,由无线调谐器或激光唱机的音频信号经功放后,由背景音乐模式选择器选择各层的背景音乐及音量大小。当火灾时,消防联动接点起动紧急广播连接面板,使其与背景音乐模式接线面板优先连通(屏蔽背景音乐的输入),并按照联动接点的要求进行相应层的火灾广播。
  该系统中消防广播的功放功率要比原来的大一些,即由三层最大背景音响的功率来决定(一般该点都能满足)。系统采用多线制,设计由强电工种负责完成消防广播的平面布置及多线制引到消防机房。由弱电工种在消防广播的基础上加设背景广播,并负责机房广播系统的设计。
  该系统的优点:①系统比较灵活,背景广播可按层控制。②背景广播部分由消防广播部分兼带,节约部分设备投资。③系统清楚,每层两根广播线,消防广播不再另外布线。④在一些没有设置消防广播的场所也能进行背景音乐的广播。
  该系统的缺点:①广播干线系统线路偏多。②楼层不能进行调音及开关的操作。
综上可看出,多线制(与消防线分开)系统比三线制系统要优越一些,而多线制(与消防线合用)的系统最为优越。
3 调音开关的设置
  上述三个系统都还存在一个明显的缺点,那就是楼层内不能进行调音及开关的控制。但是在实际使用中,有些场所需要进行调节音量或者将背景广播暂时关闭,但是又不能将消防广播系统关掉,下面来讨论现场调音开关的设置。
最常用的是在开关中加一个小型中间继电器的方法,如图4所示。在正常情况下,消防联动接点没有电压输出,广播线经过音量开关可进行音量控制,其中1位为最大音量,4位为关掉广播。当火灾时,消防联动接点有电压输出,在音量开关中的继电器K动作,即不管调音开关处于何种状态,都把广播输出处于1的位置,即最大音量输出消防广播。这种方法中,需从消防控制室引两根线到调音开关,如图所示。
  该方法优点:系统简单、清楚,控制方便。
  该方法缺点:①需要从消防控制室引一对控制线到现场。②需要一对消防联动的接点。
  在设计时也可采用三线制的方法,如图5所示。在正常情况下,广播中心的应急开关Q处于图示位置(R与COM相连),正常广播可通过调音开关进行广播的开关及音量的控制,其中1位为最大音量,4位为关掉广播。当紧急状况下,应急开关Q动作,将端点R与N相连,则不论音量开关处于何种状态,都将进行紧急广播。
  该方法优点:①不需要从消防控制室引专用控制线。②不需要消防联动接点。
  该方法缺点:①对现场调音开关的要求要高一点。②在发生火灾时,只能保证进行广播,而不能保证进行最大音量的广播。
4 结束语
上面讲述了在大楼中背景音响与消防广播的解决方案,并对各方案的优缺点进行了分析,用户可根据自己的需要选择适合自己的背景音响系统。


参考文献
1 《中国建筑电气设备选型年鉴》编委会.中国建筑电气设备选型年鉴(1999—2000版).北京:中国城市出版社,1999
2 杨士毅.高保真音响实用大全.北京:电子工业出版社,2001
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-22 15:06 , Processed in 0.273597 second(s), 32 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表