找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1220|回复: 0

中远教育独家点题--注册消防工程师考试题

[复制链接]
发表于 2015-4-7 17:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
(一)单项选择题
1.点型感烟火灾探测器应根据产品说明书的要求定期清洗、标定;产品说明书没有明确要求的,应每(  )清洗、标定一次。
A.半年   B.一年   C.二年   D.三年
2.每季度应对主电源和备用电源进行(  )次自动切换试验。
A.1-3   B.2-3   C.2   D.4
3.每(   )对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少1次。
A.月   B.季度   C.年   D.2年
4.应急照明与疏散指示系统的定期维护保养周期,不应大于(  )天。
A.180   B.120   C.90  D.60
5.高危险区域使用的应急照明与疏散指示系统,应急照明转换时间不应大于(  )S。
A.5   B.1   C.0.50   D.0.25

(二)多项选择题
1.每年应检查和试验火灾自动报警系统下列功能,并填写相应的记录。(   )
A.采用专用检测仪器对所安装的全部火灾探测器和手动报警按钮试验至少1次
B.自动状态下,检查自动喷水灭火系统、消火栓系统、加压风口电动控制装置、风机、防火卷帘等控制设备的控制和显示功能
C.对全部消防电话的通话试验至少一次
D.自动和手动强制切断非消防电源功能试验
E.对50%的消防电话的通话试验至少一次
(三)分析题
简述本案例中每季度应检查和试验火灾自动报警系统的哪些功能?
【参考答案】
(一)1.(C),2.(A),3.(D)4.(B)5.(D)
(二)(ABCD)
(三)答题要点:
1.采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。
2.试验火灾警报装置的声光显示。
3.试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。
4.对主电源和备用电源进行1~3次自动切换试验。
5.手动状态下,检查自动喷水灭火系统、消火栓系统、加压风口电动控制装置、风机、防火卷帘等控制设备的控制和显示功能。
6.检查消防电梯迫降功能。
7.抽取不小于总数25%的消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验。
   
中远教育强势推出“注册消防工程师全程通过课程”,想要获取更多考试例题请关注我们的官方微信:

                               
登录/注册后可看大图


或登陆我们的官方网站:www.0731zypx.com  查询考试详情。
咨询电话:  400-846-0731
  学校地址:长沙市岳麓区白云路99号(湖南省委党校东区)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-22 00:39 , Processed in 0.174403 second(s), 32 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表