(一)单项选择题
1.点型感烟火灾探测器应根据产品说明书的要求定期清洗、标定;产品说明书没有明确要求的,应每(  )清洗、标定一次。
A.半年   B.一年   C.二年   D.三年
2.每季度应对主电源和备用电源进行(  )次自动切换试验。
A.1-3   B.2-3   C.2   D.4
3.每(   )对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少1次。
A.月   B.季度   C.年   D.2年
4.应急照明与疏散指示系统的定期维护保养周期,不应大于(  )天。
A.180   B.120   C.90  D.60
5.高危险区域使用的应急照明与疏散指示系统,应急照明转换时间不应大于(  )S。
A.5   B.1   C.0.50   D.0.25

(二)多项选择题
1.每年应检查和试验火灾自动报警系统下列功能,并填写相应的记录。(   )
A.采用专用检测仪器对所安装的全部火灾探测器和手动报警按钮试验至少1次
B.自动状态下,检查自动喷水灭火系统、消火栓系统、加压风口电动控制装置、风机、防火卷帘等控制设备的控制和显示功能
C.对全部消防电话的通话试验至少一次
D.自动和手动强制切断非消防电源功能试验
E.对50%的消防电话的通话试验至少一次
(三)分析题
简述本案例中每季度应检查和试验火灾自动报警系统的哪些功能?
【参考答案】
(一)1.(C),2.(A),3.(D)4.(B)5.(D)
(二)(ABCD)
(三)答题要点:
1.采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。
2.试验火灾警报装置的声光显示。
3.试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。
4.对主电源和备用电源进行1~3次自动切换试验。
5.手动状态下,检查自动喷水灭火系统、消火栓系统、加压风口电动控制装置、风机、防火卷帘等控制设备的控制和显示功能。
6.检查消防电梯迫降功能。
7.抽取不小于总数25%的消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验。
   
中远教育强势推出“注册消防工程师全程通过课程”,想要获取更多考试例题请关注我们的官方微信:

                               
登录/注册后可看大图


或登陆我们的官方网站:www.0731zypx.com  查询考试详情。
咨询电话:  400-846-0731