[求助]:抗震等级四级的框架柱轴压比限值?

[复制链接]
发表于 2003-7-10 09:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
规范上好象没写,我们总工讲是0.95,不知对不对
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-7-10 10:18:21 | 显示全部楼层
按照我对规范的理解,在规范规定的范围内就行了,应在1.0~1.05就可以了。我的习惯做法是控制在1.0以内,否则配筋较大。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-7-10 10:19:56 | 显示全部楼层
我认为规范上已经明确指出:在GB50011-2001 P53页表6.3.7小注第5条说明柱轴压比不应大于1.05限值,这个限值不适用于异型柱,据我所知道的各个省对异型柱的轴压比限值是不同的。江苏省地方标准《钢筋混凝土异型柱框架结构技术规程》表6.2.1反映出抗震等级没有四级,《浙江省建筑抗震设防区钢筋混凝土房屋异型柱结构设计技术措施》表2.0.14中也没有四级,但是在第2.0.15条中规定:按国家规范规定可不进行抗震验算的结构,异型柱的轴压比取非抗震设计的轴压力设计值计算,其轴压比限值仍应符合本技术措施表2.0.14的规定。可以看出浙江要求四级要参照三级轴压比限值,我本人比较赞成浙江省的做法!
个人理解,仅供参考!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-7-10 12:53:21 | 显示全部楼层
抗震规范已经明确了,抗震等级四级的框架柱轴压比限值为1.05。
异性柱的在一些地方规范里有,要求比矩形柱严。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-3 09:40:30 | 显示全部楼层
规范对四级抗震柱子的轴压比没有明确要求,但不应大于1.05。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-4 03:11:39 | 显示全部楼层
轴压比过大对延性不利。!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对