请大家谈一下,我的判断是否对?:我面临对一废旧拆下的表冷估算的任务。判断一台表冷是否满足要求.(无更多数据)
单台表冷是4排管,铜穿铝片结构,(我假设水流速1.2m/s),36根管/每排,内径为14mm,假设供水温差3度,冷水功冷量为83.25Kw.表冷器长1.37m,宽1.2m,假设迎风面积为1.37*1.2*0.6=1m2,标准处理风流量1m2*3m/s*3600=10800M3/h
由于有20000M2/h送风机的送风须处理,则一台该表冷应不够,组合风机机箱大小一定,须串联一台.
理由是如6m/s高风速过接触时间短,出风其实可看为50%(1万风量过表冷处理)与50%(1万风量未过表冷处理)的风的混合风,为解决则须串联一台。
风机最小新风比10%.
夏季新风焓10%*101+夏季回风焓90%*72-出风点焓51=23.8kj/kg,须表冷处理能力为:6.66*23.8=158Kw
也说明至少两台。
答案:有问题!