*-*8 请问:对于开口深水池,池壁是单向板时,如果作为悬挑板计算,配筋很大,能不能在池壁周边设一刚度较大的圈梁,然后沿池壁的长方向每隔一定的距离设一拉梁,以减少池壁底部的弯矩
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-8-11 21:41:29 | 显示全部楼层
好像没见过这种模型,而且可能给工艺带来影响。但你可以加强池顶走道板的刚度,使其满足作为池壁不动铰支座的条件,这样可使池壁底端弯矩由1/6变为1/15,大为减小;或者增加扶壁,也可减小池壁弯矩。