找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1261|回复: 10

[求助]:关于电梯积水坑设置

[复制链接]
发表于 2003-8-12 20:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
一五层综合楼,设置一客梯,一2层厂房,设置一货梯,
设计本来未设计积水坑,后来应甲方要求增加一积水坑,请问,
1)是否需要设置积水坑的排水设备?(规范是否有强制要求,客梯为非消防梯),
2)如果不设置,是否可以采用人工方式排除坑内积水,比如采用手提泵?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-8-13 18:58:08 | 显示全部楼层
欢迎大家提供帮助,奖励 爱心比------10个
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-13 19:29:29 | 显示全部楼层
电梯设置积水坑的规范见《高层民用建筑设计防火规范GB 50045—95(2001年修订版)》第6.3.3.11条:“ 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。 ”也就是说前提该电梯是消防电梯。设置消防电梯的范围是:
     第6.3.1条 下列高层建筑应设消防电梯:
        6.3.1.1 一类公共建筑。
        6.3.1.2 塔式住宅。
        6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅或通廊式住宅。
        6.3.1.4 高度超过32m的其它二类公共建筑。
      你提到的五层综合楼的客梯,2层厂房的货梯不属于以上范围。可以不设排水井(积水坑)。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-13 20:51:23 | 显示全部楼层
一般做法是电梯井底深加500就够了,排水容量不小于2m3呀
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-22 09:03:27 | 显示全部楼层
可以不设集水坑,规范规定集水坑的容积为2m3,而实际上应该在稍大一点,做到3~4m3,因为泵会占去一定的空间。个人认为2m3应为有效容量。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-23 01:57:36 | 显示全部楼层
下列高层建筑应设消防电梯:
发表于 2003-9-5 22:44:57 | 显示全部楼层
我个人认为,五层楼不属于高层,不需要设消防电梯,没消防电梯就可以不设集水井,首先要理解甲方设置集水井的意图,或者有地下室吧,但是既然叫集水井,那就要增加排污泵。容量的话那要看具体的目的是什么?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-10 11:49:28 | 显示全部楼层
如果不是地下室的话,不用设置积水坑,干嘛非设置呢?出于什么考虑呢?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-10 17:26:00 | 显示全部楼层
不是消防电梯可以不设计水坑,但是看外部条件包括周外环境渗漏等等可以考虑设,但是设以后得考虑排水,如果底过室外排水系统的画没办法,潜水泵排污
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-12 17:32:43 | 显示全部楼层
斑竹说得有道理,从消防电梯的角度来看是不需设,但因考虑洪水及自喷等因素
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-15 11:40:27 | 显示全部楼层
有比没有好!人性化嘛!预防为主。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-22 12:49 , Processed in 0.212572 second(s), 52 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表