[讨论]:如此配筋太浪费

[复制链接]
发表于 2003-8-16 10:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
某工程柱下独立基础4000x4000,根部高度700,端部200,C30混凝土,柱400x400,柱最大轴力2404KN,计算配筋775mm2/m,构造配筋1050mm2/m,实际配筋为18(三级)间距150,面积为1696mm2/m超出构造50%以上,请大家予以讨论,这样做是否过分,大家在实际工作中的设计保守系数怎么确定的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-8-16 10:46:34 | 显示全部楼层
基础最小配筋率为0.02%,正好是1600mm2/m
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-8-16 10:48:07 | 显示全部楼层
规范有注解是0.15%,(9.5.2条)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-16 19:25:03 | 显示全部楼层
是啊,有时侯弯矩比较大的时候,Pmax主要由弯矩控制,底面积也比较大,这样也往往是有15%的最小配筋率控制!我想这种情况的话,最好把基础的L:B=1.2~1.5,不要做正方形的。
另外,象这种构造配筋的构件,就不要放大了!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报