[求助]:一个地下超市2000平方米其消防如何考虑?

[复制链接]
发表于 2003-8-29 09:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
本人要做一个地下超市2000平方米,其消防要注意些什么心中没底,
1,除消火栓和自动喷水灭火系统外,还应注意什么?
2,因地上除超市出入口外,再无地上建筑,其防排烟将如何考虑?
请指教。。。。<font color=blue><b>[斑竹提示]:请各位发贴根据内容发到相应的板块,否则删贴 或者扣分</b></font><font color=red><b> </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by 小粉猪</i></font>
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-8-30 20:21:57 | 显示全部楼层
贴张图上来,应该会好处理一点~~~
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-30 21:53:31 | 显示全部楼层
贴张图上来,地下室放火分区没有喷淋时一般不超过500平方米
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-31 01:06:45 | 显示全部楼层
按照《建规》第5.1.3A条  地下商店2000平方一个防火分区就行了(加喷淋)。我做过一个顺利审过。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-31 22:13:46 | 显示全部楼层
要是设火灾自动报警系统和自动喷淋的话可以放宽到2000平米!防烟的话你可以去问问做暖通的!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-9-1 23:03:00 | 显示全部楼层
谢谢各位指教,再请教一下楼梯安全出口的设置间距,数量等有何特殊要求?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!