在选取冷冻水管径时是否不管风机盘管等末端的型号大小都一律选定为DN20?
在选择管径时,不同管路的比摩阻大小大家有没有什么较好的经验或理论说明?如立管和末端是选用较大比摩阻的管径好还是小一些的较好,为什么?
谢谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-9-3 10:13:02 | 显示全部楼层
一般来说,经常用的材料有镀锌管、PP-R管,U-PVC管。显然由于材料不同、制造工艺不同,后两者比前者的比摩阻小。
是否选DN20主要还得看流量了,如果流量大,管道截面小的话,流速必然提高,相应的沿程阻力就会加大,系统压力升高,就得提高泵的扬程。
我认为立管是主干管应该选用小一点的好,末端可以选用大一点的,相应成本会降低的。
一家之谈,有什么不对的地方,请见谅。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-3 14:05:30 | 显示全部楼层
我见到的风机盘管样本,不管型号大小,接管管径都一律是DN20。

暖通在线上也在问“冷冻水管径”,呵呵,不知道是不是您问的。据说比摩阻控制范围100~300Pa/m。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-4 11:17:47 | 显示全部楼层
末端选DN20是因为大多厂家的风盘接管尺寸为DN20,当然有不一样了,比如壁挂风盘据我所知接管尺寸要小一号即DN15,至于干管管径可以用计算冷量推出流量,流速视冷量大小即预选管径大小而定,最大不能超过3m/s,比摩阻正如楼上所说100~300pa/m,一般设计院是不进行水力计算的,太烦琐。流量计算公式:L(l/s)=Q(kw)/4.187XΔt   注Δt根据供回水温差决定,一般选5  ℃(一般空调水温55~60℃)。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-4 11:59:09 | 显示全部楼层
我也插一句:
干管阻力小,支管阻力大,有利于系统平衡。大家都做过散热器的设计吧,假定系统中干管的管径为无限大,则阻力为零,只要各个立管的阻力损失相差不大,用不着分什么同程、异程就平衡了,呵呵!该怎么用大家看着办吧。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-7 10:24:08 | 显示全部楼层
比摩阻控制在100-300
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-11 17:07:00 | 显示全部楼层
100-300是规范上的数据,我的实际值到400,500了都,即便如此我还觉得管径大。
最初的问题简直不是问题,DN2O的FCU管子接口大家都是如此,觉得不妥当就取大的干管得了,总之关系不大。现在画图谁还老实计算阻力啊,都是估算的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-12 11:42:43 | 显示全部楼层
阻力计算对于我这样的新手我觉得还是要进行计算的好!我才工作一年,现在没有人指导我做,一切都要看书计算拉。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-10 08:26:47 | 显示全部楼层
按照平时经验,我一般都不计算这些东西了,浪费时间。
不过我建议大家还是要计算一下尤其是新进入设计领域的同行。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-10 10:14:00 | 显示全部楼层
比摩阻100Pa/m好象偏小,我一般200-300左右,同时还要注意流速上限,具体见陆耀庆的手册.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-15 01:18 , Processed in 0.396720 second(s), 50 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表