[讨论]:筏基偏心距

[复制链接]
发表于 2003-9-4 12:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
按筏基规程,单幢高层建筑在荷载准永久组合下,其筏基偏心距宜e<=0.1W/A,本人有个疑问:
若主楼为高层,其一侧连有多层裙楼,依地勘报告无须设缝,且主裙楼均设一层地下室,二者采用厚度不同的筏基,埋深一致。请问若e不满足该怎麽办?是否主裙楼筏基的e 可分开计算?(若可以,但二者最终是连在一起的呀!e又如何考虑满足呢?)请各位赐教,thanks!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-9-6 17:35:15 | 显示全部楼层
好象不超过0.15%就行了!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-29 13:13:44 | 显示全部楼层
计算沉降差及倾斜,可通过加大主楼远离裙房一侧基础外挑调整偏心距。