[转贴]:关于高层建筑的火灾自动报警与消防控制系统设计

[复制链接]
发表于 2003-10-21 10:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
      关于高层建筑的火灾自动报警与消防控制系统设计


  一、 前言:

  由于城市现代化的发展,高层建筑越来越多,根据有关规范的要求,在这些建筑里要设火灾自动报警系统。在此,本人仅以火灾自动报警和消防联动控制系统设计方面谈一下个人对这类设计的一些看法。

  二、工程实例概况:

  中基财富花园位于北京亚运村附近,整个工程由主楼和附楼组成,地下二层为人防,地下一层为停车库和设备用房,1层~4层为商场,5层~22层为住宅,附楼设有水泵房、变电所、锅炉房、行政办公室等,总建筑面积50000平方米。

  三、火灾自动报警及消防联动控制系统的设计:

  1. 方案的确定:

  在设计火灾自动报警及消防联动控制系统时,首先明确建筑物本身建筑特点和功能特点,了解该建筑的防火工程设计中其它专业的设施,尤其是设备(通风、水)专业对于电气专业的设计要求,然后根据有关规范对建筑物定性,确定系统的总体结构。根据《高层民用建筑设计防火规范》和《火灾自动报警系统设计规范》,该工程为二类高层建筑,是二级火灾自动报警保护对象。本建筑的火灾自动报警及消防联动控制系统采用集中报警系统,它有下列部分组成:
A. 消防控制室(设于首层):内设集中报警控制器,总线联动控制盘和多线联动控制盘,消防电话总机、火灾广播设备。
B. 探测回路:
1.感温探测器:设于地下停车库和其它平时有烟场所。
2.感烟探测器:设于住宅部分的电梯前室、公共走道、疏散楼梯,商场的经营大厅及除卫生间外的所有房间、消防泵房、变配所、电梯机房、值班室等所有公建用房。
3. 消火栓按钮:所有消火栓(水道专业提供)内。
4. 手动报警按钮:地下车库存、商场及住宅部分的公共区域。
5. 水流指示器和湿式报警阀:水道专业提供位置。
C. 控制回路:
1.消防广播和声光报警器:设置部位同探测器。
2.防火卷帘门:设于地下车库和商场。
3.正压送风机:调于屋顶。
4.排烟风机:由通风专业提供,含排烟口和防火阀。
D.其它:应急照明和疏散指示照明,设置部位如下:
1.消防电梯:由建筑专业提供。
  地下车库、商场、住宅部分的公共走廊、电梯前室和疏散楼梯。
  该自动报警和消防联动控制系统所要完成的任务为:控制中心对探测回路进行巡测,当某一探测区域内着火,该处探测器采集到现场信号,并立即把信号发回控制中心的控制器,控制器将此信号进行判断,确认着火后,向火灾现场发出声光报警信号和火灾应急广播;另外联动控制向需要联动的消防设备发出执行信号,包括点燃应急照明和疏散指示器照明;启动消防护泵和正应送风机;启动火灾现场的排烟风机,打开相关的排烟口和防火阀;迫降电梯并使消防电梯处于待命状态;切断非消防电源,消灭初期火灾。

2.控制中心的组成、功能、特点:
  控制中心设于首层,双路电源供电,末端自动切换,其组成前面已述。在本设计中选用的火灾报警控制器为SAN040型智能火灾报警控制器,8回路设计,每回路127个地址编码,只需一台控制器。系统结构简单,可靠性高,将SAN100型联动控制盘通过内部标准RS—232口与本控制器连接,可组成全总线式报警联动控制器,一改过去报警、联动双总线的控制模式,联动控制模块、监视模块与各探测器使用同一总线,其联动点可在8个回路中任意分配,使工程布线大为简化,其主要特点有:a.采用微电脑控制,配置32Kbyte高性能监控软件,总线数据传输采用PWM方式,抗干扰性强;b.与探测器及模块的连接采用无极性二总线方式,用树枝或环形结构均可;c.内设运行存贮器(即黑匣子)且不会因断电而丢失,为分析火灾原在提供可靠依据;d.自动检测功能;e.可对任意数量的探测器进行“开启”或“隔离”操作。

本设计中选用的联动控制为SAN100型,其特点为:A.插箱式结构,可根据受控设备的数量任意组合;b.联动设备通过模块与探测器挂接在同一总线上,实现全总线控制方式;c.“自动”、“手动”及“禁止”转换开关的设计,可杜绝误操作。本设计选取用的多线制动控制盘采用SAN110型,专门用来控制消防系统中的主要消防设备,如消防泵、排烟机、送风机等,与SAN040控制器配接后,通过联动逻辑关系实现对联动设备的自动联动控制,也可利用联动控制盘上的启动按键对联动设备进行手动控制。

3.探测回路:
  探测回路包括探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、水流指示器、压力开关等,其产口的选型在此不再赘述,需要强调的是手动报警按钮应设在各层出入口明显位置,高度1.5米,并满足在一个防火分区内任何位置到最邻近的手报按钮的步行距离不大于25米(在这一点上执行的是JGJ/T16—92,国标GB50116—98要求的是30米)。

4.消防广播系统和警报装置:
  本设计装置了总线消防广播系统,消防广播平时兼作背景音乐和正常广播,发生火灾时,由控制中心输出单元通过信号线相关声光报警驱动模块或总线消防广播模块发出指令,若地下室发生火灾,则接通地下各层及首层;若首层发生火灾,则接通地下各层,首层及二层;若二层或二层以上发生火灾,应先接通火灾层及相邻的上、下层,以帮助现场人员疏散逃生,消防广播扬声器不应低于3W,且应满足在一个防火分区内任何位置到邻近的扬声器的步行距离不大于25米的要求。根据各层建筑的格局,每层设置了若干数量的总线消防广播模块,对各层的扬声器分区域进行控制。为确保在火灾时报警区域发送火灾警报信叫,本设计除了设置灭火应急广播系统外,还在各报警区域内主要通道进出口、楼梯口、电梯前室、手报按钮及消火栓按钮旁设置了一定数量的火灾警报装置,如电铃声光讯响等。

5.消防电话系统:
  消防电话系统为多线制消防电话系统,根据工程需要的数量来确定电话主机的容量,按照规范要求,设计中在消防水泵房、变配电所、主要通风和空调机房、电梯机房、值班室、控制中心设置了消防电话分机;在各层的手动报警按钮处设电话插孔,由控制中心电话总机以放射式布线,引至消防电话分机和电话插孔。消防电话总机与电话分机或电话插孔之间呼叫方式是直通的,线路为独立布线,是独立的消防通信网络。由于地上各层的层面积并不是很大,根据建筑的格局部分的电话插孔合用一个电话回路,控制中心电话主机的容量要求为大于60路,最后选取用主机容量为80路。

6. 消防联动控制系统:
  消防联动控制系统就是控制中心输出单元,是消防设备,非消防设备发出控制信号的。是在对火灾确认后的处理单元,消防联动控制系统这一职能决定了它工作可靠性是相当重要的,直接关系到消防灭火工作的成败。本设计的消防联动控制系统是总线制联动系统与多线系统相接合的联动控制系统。在对火灾确认后,由它们根据水流指示器、湿示报警阀、消火栓按钮的动作情况启动消防水泵、喷淋泵、正压送风机、防排烟系统,启动报警装置,切换消防广播,迫降所明电梯,点燃应急照明,切断非消防电源等一系列消防措施。

  需要特别强调的是,不管是总线联动系统的还是多线联动系统,设计时都必须和各个联动设备的一、二次线路的设计紧密结合,考虑该设备的控制需要控制中心发出几个命令,向控制中心返回几个状态信号,然后再选择满足上述要求的控制模块。同时,根据有关规范要求,控制中心和消防泵、正压送风机、防排烟风机、应急照明、配电箱之间须有硬线连接,以保证控制中心对这些重要的消防设备,即可以进行逻辑自动的联动控制,又可以手动操作即一对一直观的控制操作,并可以在控制盘上直接反映设备实时的工作状态,各个联动设备就地均设置手动操作按钮,以防消防控制中心操作失灵等意外情况发生时,就地仍然能有效对联动设备进行操作。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-10-21 23:37:11 | 显示全部楼层
看上去似乎有点宠统的感觉,更多的有科普读物的成份。不知说得对不对,做弱电的小李来说说。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-22 11:59:46 | 显示全部楼层
1楼主主要谈了该工程所采用了哪些消防技术方式,值得设计人员参考。其实我对消防可是只知皮毛,对于整个系统的设计我还没完整的做过一次,看了这篇文章对消防整体设计有个大的概念,不错!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-18 14:41 , Processed in 0.177323 second(s), 33 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表