找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 4768|回复: 48

[下载]: 矩形水池计算程序!

[复制链接]
发表于 2003-10-29 08:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
免费提供此程序,以方便大家计算这些小东西!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-1-18 22:06:32 | 显示全部楼层
王新宇的作品
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-28 10:41:47 | 显示全部楼层
刚刚用了一下,发现一个bug,就是池内水位不管多高(当然不能超过池壁高度)程序都按池壁高度计算!!情大家注意。还有就是一些参数符号应该补充介绍一下,如果能出简图甚至配筋那就太好了!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-23 11:54:30 | 显示全部楼层
提醒大家一下,这个软件在算单向板池壁竖向根部弯矩时,计算公式对的,但计算结果是错的。
就是下面这个样子:
2.池内水压力作用下池壁内力
           底 端 弯 矩Mw2 = -(Pw * H0 ^ 2) / 6
                          = -( 30  *  3  ^ 2) / 6
                          = -18 (KN-m)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-10 13:49:57 | 显示全部楼层
现在已经有了最新更新版本了,v2004712。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-10 15:54:17 | 显示全部楼层
确实是新的,但好像还是有点儿问题!
计算单向池壁内力时,
它的算例:
           最 大 弯 矩Mw1 = 0.0298 * Pw * H0 ^ 2
                          = 0.0298 *  30  *  3  ^ 2
                          = 8.04(KN-m)
           最大弯矩位置,距底端 0.553 * H0 = 1.659 (m)
           底 端 弯 矩Mw2 = -(Pw * H0 ^ 2) / 15
                          = -( 30  *  3  ^ 2) / 15
                          = -18 (KN-m)
          角隅最大弯矩Mj2 = -0.035 * Pw * H0 ^ 2
                          = -0.035 * 30  *  3  ^ 2
                          = -9.4(KN-m)
根部弯距的计算公式好像不对啊!原来老版的公式起码是对的!
还有就是,计算中的这个“最大弯距”是什么意思,有什么理论根据?对单向板而言,根部弯距难道不就是最大弯距吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-10 18:17:53 | 显示全部楼层
我有个疑惑,正设计这个东西,配筋的时候是不是要考虑,设备室只受到土体荷载。在水池无水的时候,还有就是墙体受力究竟是主动还是静止的土压力那?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-10 19:14:47 | 显示全部楼层
最初由 与风由来 发布
[B]在水池无水的时候,还有就是墙体受力究竟是主动还是静止的土压力那? [/B]


按主动土压力计算!





[iframe h=600]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&postid=1307655#post1307655[/iframe]
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-16 13:48:29 | 显示全部楼层
最初由 浪白头 发布
[B]确实是新的,但好像还是有点儿问题!
计算单向池壁内力时,
它的算例:
           最 大 弯 矩Mw1 = 0.0298 * Pw * H0 ^ 2
                          = 0.0298 *  30  *  3  ^ 2
                          =... [/B]


to 浪白头 同志:
可能你说的“单向池壁”是指无池盖的情况吧,那样就相当与一端固定一端自由。弯矩最大处自然是底部了!但是我相信你贴出来的算例该是有盖水池,也就是相当与一端固定,一端简支的单跨梁!附图中就是静力手册中的计算公式。相信程序在这个算例上面没有问题啦。呵呵,承让!
当初,我利用MathCAD编制过水池计算程序就借鉴过这个共享软件,它还是相当不错的啦,至少还没见过第二个计算水池的程序(可能是狐狸孤陋寡闻了)。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-16 17:44:43 | 显示全部楼层
to 花狐狸
对,确实是我疏忽了!谢谢指点!
我也同意这个软件是坊间流传的最好的水池计算程序,但可惜还是做的不够(似乎贪心了些)!内力计算方面,如能加上底板计算就好了(强人所难了,对底板计算模型的选取,也一直是我们在设计水池时有争议的地方)。还有,其实池壁内力都出来了,再往前进一步,把配筋算出来就好了,这个应该相对简单些吧!我相信狐狸自己的计算程序中就有配筋计算吧!
其实,各个大的市政院,都有自己的水池计算程序,有的都能直接出施工图,可惜的是,他们都不会轻易拿出来现人的!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-1 20:21:12 | 显示全部楼层

回复3楼

水池中池内水压力的角隅弯矩结果是对的,H值错了,底部H应该是0,所以结果是0
论坛插件加载方法
发表于 2005-9-5 19:33:14 | 显示全部楼层
慕名而来,不够爱心,哎~
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-8 21:09:33 | 显示全部楼层

水池内力与结构

水池的壁厚和钢筋的大小主要由土层高度和水压力高度,来控制.但更主要的应该是(如果考虑温度应力的话)温度应力和水池壁板的水平方向的轴力和弯矩来决定,我认为温度应力和水平弯矩是控制裂缝的,温度应力和水平弯矩是应该互相制约的!欢迎大家来探讨QQ :109275089
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-9 22:43:39 | 显示全部楼层
谢谢分享
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报