找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 6566|回复: 111

[推荐]:各种建筑、规划、景观方案设计说明、可研报告、初步设计的文字说明(2005年5月

[复制链接]
发表于 2002-7-28 01:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
最近做规划和方案设计,写说明书时发现我们这里的图纸不少,施工图的设计说明也齐全,但规划设计说明、方案设计说明、扩初设计说明整个论坛里很难找到,希望有这些设计说明的网友上传交流,若能涵盖整个方案设计图则更好,合格的加积分奖励。

谢谢雪晴斑竹对我的建议,出的主意,教我这么编辑贴子,让这个主题可以更快更好的查阅和下载。

本主题内所有内容索引:只要点击

                               
登录/注册后可看大图
图标即可下载相应的附件,点击

                               
登录/注册后可看大图
图标即可以查阅此贴内容。

建筑类[/COLOR]
01楼  [U]长安大学渭水校区主大门方案说明[/U][/COLOR]
02楼  [U]兰州大学图书馆方案说明[/U][/COLOR]
06楼  [U]碧海云天高层住宅建筑的初步设计说明[/U][/COLOR]
08楼  [U]高层建施住宅说明[/U][/COLOR]
10楼  [U]xx学校校区规划设计[/U][/COLOR]
11楼  [U]高层办公楼建施说明[/U][/COLOR]
12楼  [U]某三级甲等医院扩初说明全套[/U][/COLOR]
17楼  [U]宝鸡国税大厦设计说明[/U][/COLOR]
18楼  [U]高层建施住宅说明(施工图设计说明)[/U][/COLOR]
19楼  [U]医院的说明[/U][/COLOR]
20楼  [U]中国网通嘉兴宽带数码中心扩初设计说明[/U][/COLOR]
21楼  [U]一些方案及施工图的设计说明[/U][/COLOR]
22楼  [U]施工图标准说明[/U][/COLOR]
27楼  [U]铜陵医院项目说明书方案二[/U][/COLOR]
84楼  [U]复旦大学艺术楼方案设计说明[/U][/COLOR]
85楼  [U]滨江苑建筑设计说明[/U][/COLOR]
86楼  [U]慈善总会老年乐园方案设计说明[/U][/COLOR]
87楼  [U]慈溪世贸中心建筑设计说明[/U][/COLOR]
89楼  [U]段塘客运站方案设计说明[/U][/COLOR]
90楼  [U]汉通大厦---汉通大酒店方案设计说明[/U][/COLOR]
92楼  [U]宁波市第三医院方案设计说明[/U][/COLOR]
93楼  [U]宁波市规划局海曙分局办公楼方案设计说明[/U][/COLOR]
94楼  [U]宁波市政综合大楼方案设计说明[/U][/COLOR]
97楼  [U]台州日报报业大楼方案设计说明[/U][/COLOR]
101楼  [U]中国人民解放军113医院方案设计说明[/U][/COLOR]
105楼  [U]梓州酒店初步设计说明[/U][/COLOR]
106楼  [U]龙华街道社区行政、保障、服务中心综合楼初步设计说明 [/U][/COLOR]

规划类[/COLOR]
03楼  [U]宿州西北新区规划说明书[/U][/COLOR]
04楼  [U]关于厂区总平面图及厂防建筑方案图纸说明[/U][/COLOR]
05楼  [U]淮安地税局园林式办公区初步设计概要说明[/U][/COLOR]
09楼  [U]新城家园二期[/U][/COLOR]
13楼  [U]通用的小区规划说明[/U][/COLOR]
14楼  [U]新世纪嘉园说明[/U][/COLOR]
15楼  [U]台今日花园住宅小区规划设计说明[/U][/COLOR]
16楼  [U]威海市古陌小区规划设计说明[/U][/COLOR]
23楼  [U]汇龙森总体设计说明[/U][/COLOR]
24楼  [U]巢湖南峰城市风景住宅小区规划方案设计说明[/U][/COLOR]
25楼  [U]无锡城镇规划图[/U][/COLOR]
26楼  [U]医院的规划设计说明[/U][/COLOR]
29楼  [U]东山互通匝道收费站方案设计说明[/U][/COLOR]
30楼  [U]绕城公路管理中心方案设计说明[/U][/COLOR]
31楼  [U]十个项目建筑设计总体规划设计说明[/U][/COLOR]
33-38楼  [U]中山大学珠海校区北区教师住宅规划说明[/U][/COLOR]
    第1/6卷      第2/6卷      第3/6卷
    第4/6卷      第5/6卷      第6/6卷
39楼  [U]XXXX师范学校原址扩建和择址新建项目建议书[/U][/COLOR]
53楼  [U]xx总体规划方案设计说明.doc [/U][/COLOR]
82楼  [U]广西柳州富丽家园居住小区规划设计说明书[/U][/COLOR]
88楼  [U]大红鹰职业技术学校方案设计说明[/U][/COLOR]
91楼  [U]江西南昌蓝天学院方案设计说明[/U][/COLOR]
96楼  [U]绍兴一中方案设计说明[/U][/COLOR]
98楼  [U]天台客运中心方案设计说明[/U][/COLOR]
99楼  [U]浙江海洋学院新区方案设计说明[/U][/COLOR]
100楼  [U]浙江医药高等专科学校方案设计说明[/U][/COLOR]
109楼  [U]苏锡常城镇体系规划(综合报告)[/U][/COLOR]

园林类[/COLOR]
83楼  [U]北极海保健品(仁化)有限公司厂区景观规划设计说明书[/U][/COLOR]
95楼  [U]宁波太阳广场设计总说明[/U][/COLOR]
102楼  [U]贵州修文县竹文化园规划设计说明[/U][/COLOR]
103楼  [U]温岭市锦屏公园一期工程环境景观规划设计说明[/U][/COLOR]
104楼  [U]西湖生态水景公园景观设计说明[/U][/COLOR]
107楼  [U]南京千亩果树良种园总体规划[/U][/COLOR]
108楼  [U]沿江高速公路(张家港段)绿色通道文本[/U][/COLOR]
110楼  [U]江西省弋阳县龟峰文化森林公园总体规划[/U][/COLOR]

可行性报告[/COLOR]
28楼  [U]两份可行性研究报告[/U][/COLOR]
40楼  [U]几套可行性报告[/U][/COLOR]
40楼  [U]几套可行性报告[/U][/COLOR]
54楼  [U]xx可行性研究报告[/U][/COLOR]
41-52、55-81楼  [U]44个可行性研究报告的资料(38个分卷压缩包)[/U][/COLOR]
    第01/38卷    第02/38卷    第03/38卷    第04/38卷
    第05/38卷    第06/38卷    第07/38卷    第08/38卷
    第09/38卷    第10/38卷    第11/38卷    第12/38卷
    第13/38卷    第14/38卷    第15/38卷    第16/38卷
    第17/38卷    第18/38卷    第19/38卷    第20/38卷
    第21/38卷    第22/38卷    第23/38卷    第24/38卷
    第25/38卷    第26/38卷    第27/38卷    第28/38卷
    第29/38卷    第30/38卷    第31/38卷    第32/38卷
    第33/38卷    第34/38卷    第35/38卷    第36/38卷
    第37/38卷    第38/38卷

推荐下载资料网站[/COLOR]
32楼  [U]这个网文本非常多, 自己挑有用的吧[/U][/COLOR]
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-10-6 10:47:01 | 显示全部楼层

[分享]:一些方案及施工图的设计说明

一些方案及施工图的设计说明:
常熟电力大楼方案设计说明.doc
碧海云天初设说明.doc
高层住宅说明.dwg
江苏设计说明.doc
南方航空大厦建筑设计.doc
新城家园二期.doc
烟台市大疃小区规划设计方案.txt
郑州黄河科技大学音乐学院教学楼.dwg
高层建施-1施工说明.dwg
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2003-3-14 14:31:58 | 显示全部楼层
兰州大学图书馆方案说明
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-3-14 14:33:07 | 显示全部楼层
宿州西北新区规划说明书
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-3-15 10:40:50 | 显示全部楼层

这个可以吗?

是关于厂区总平面图及厂防建筑方案图纸说明,写的很详细,非常不错!若有附图就更好了。

jpff 上传说明 目 录
第一章:总论
第二章:总平面设计
第三章:建筑
第四章:结构及抗震
第五章:电气及弱电
第六章:空调通风
第七章:给水、排水
第八章:环保及综合利用
第九章:节约能源
第十章:消防
第十一章:职业安全卫生与劳动保护
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-3-16 14:25:21 | 显示全部楼层
淮安地税局园林式办公区初步设计概要说明
一、工程概况
淮安市地方税务局办公及培训中心拟建于江苏省淮安市,西临沈阳路,南临古黄河绿化风景带。基地占地约149亩,预留东南部约49亩,以备发展空间,整个基地长约350米,宽约250米(不包括30米宽的沈阳路绿化带)。基地整体规划为三部分:税务办公大楼、办税大厅(含数据处理监控办公)、培训中心(含会议中心),是一个集办公、会议、培训、商务娱乐于一体的大型建筑群体。
二、设计依据
1. 由淮安市地税局提供的淮安市地税局办公及培训中心规划设计任务书
2. 由淮安市规划局淮阴分局提供的1:500的红线图及座标
3. 淮安市规划局淮阴分局提供的规划设计条件通知书,以及补充说明
4. 《江苏省城市规划管理技术规定》
5. 淮安市地税局提供的其他资料和方案修改要求
6. 国家有关的建筑设计规范及规定
三、基地的规划范围要求
本基地总用地面积约149亩,东至沈阳路红线约285米,西靠沈阳路道路红线(包括30米宽的沈阳路绿化带),南至古黄河(包括古黄河绿化风光带),北至古黄河绿化风光带350米,用地性质为行政办公、商业服务用地,用地使用强度要求:容积率小于1.0,建筑密度不大于20%,绿地率不小于40%,建筑物后退沈阳路红线不小于36米,退离古黄河风光带绿地不少于10米,退离北侧地界不少于9米,且满足北侧居住建筑日照间距要求,退离东侧用地红线不少于6米。
四、设计构思
(一)、建筑单体设计
考虑到淮安的特定历史与人文环境,建筑风格采用传统坡屋顶结合现代符号的后现代风格,建筑形象追求庄重、肃穆,与基地环境有机结合。力求做到功能完备、形象新颖、个性鲜明、文化内涵深蕴,品位较高的政府机关建筑,展现新的风姿。
1、建筑立面造型:
建筑群的高度不超过24米。
从沈阳路方向看,以主楼最高,办税与培训相当,整体立面错落有致跌宕起伏,又有整体统一的秩序,形象庄严肃穆。沿古黄河风光带,整体立面上也追求高差变化,丰富建筑轮廓线,使建筑本身亦成为一道美丽的风景线。
2、平面功能布局:
(1)行政住办公楼:建筑面积为17702M2(包括地下室2207 M2),该建筑是淮安市地方税务局和各分局行政办公的场所,平面功能分布为:右翼为淮安市地方税务局办公楼;中楼为稽查局和第六分局办公楼,左翼为一、二、三、四分局办公楼。
(2)培训中心(含会议中心):建筑面积19230 M2(不含地下室,地下室面积2400 M2),建筑层数三层,局部四层。该建筑是集培训、会议、餐饮、娱乐、住宿为一体的大型综合性建筑。其中:地下一层设置地下停车库和设备用房,左楼主要为培训、会议、健身,中楼的一、二、三层主要为餐饮、洗浴、棋牌等娱乐设施,右楼为标准的双人间客房和1套豪华套房及8套高标准套房。
(3)办税大楼:建筑面积5796 M2,该建筑主要是办税大厅和数据处理中心,底层安排办税大厅和办公用房及消控监控中心,其他空间为数据监控和办公。
3、竖向设计:
(1)行政办公楼
主办公楼地下层3.9米,一层4.5米,二至五层层高均为3.90米,局部做到5.50米。
(2)培训中心
地下室层高4.5米,一层~三层层高为4.2米和3.6米,四层层高为7.5米和3.6米。
(3)办税大楼
一层为4.5米,二层为4.2米,三层为4.2米,四层为4.8米。
五、经济指标
规划基地面积:99377 M2(合149亩,预留40亩)
规划基地一期使用面积:72660 M2(合109亩)
总建筑面积:45128 M2(含地下室4607 M2)
其中:办公大楼:17702 M2(含地下室2207 M2)
建筑占地总面积:3550 M2
办税大楼5796 M2
建筑占地总面积:1855 M2
培训综合大楼(含会议中心):21630 M2(含地下室2400 M2)
建筑占地总面积:6300 M2
建筑总占地总面积:11705 M2
建筑密度:16.1%
容积率:0.62
绿地面积:35310 M2
绿化率:48.6%
停车泊位:地面:152辆
地下:42辆
六、建筑技术设计
1、消防设计(消防专篇)
本工程按《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001年版),《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)及有关消防规定进行消防设计。
(一)办公楼
本建筑耐火等级为一级。
1、总面积考虑了消防环形通道,并与城市干道(沈阳路)相通,满足消防要求。
2、消控中心设在办税大楼一层,与办税大楼作为一个整体共同监控。
3、防火分区的划分:本建筑底下室分为三个防火分区,一层、二层、三层、四层各分为三个防火分区,五层为一个防火分区,每个防火分区均有二个以上消防安全出口。每个防火分区设若干个防烟分区,每个防烟分区面积均小于500 M2。
4、建筑共设有六座封闭楼梯间,并均于一层直通室外。楼梯的宽度、入口宽度均满足消防要求。消防疏散楼梯间的门均为乙级防火门,并向疏散方向开启。
5、美层各房间出口的疏散距离均符合规范要求,面积较大的房间均开设二个出入口,且室内疏散长度均满足消防规范要求。规范规定需设防火门的房间均设防火门。
6、各管道竖井在楼板处,在管道安装完毕后用钢筋()板隔层分隔。井壁上的检查门采用丙级防火门。
7、采用的建筑材料结构材料均严格按一级耐火等级。
(二)培训中心(含会议中心)
本建筑耐火等级为一级。
1、总面积消防设计中考虑了宽度≥4m的消防环形通道,并与城市干道连通,满足消防要求。
2、消防控制中心设在一层,并靠外墙,可直通室外。消防控制中心内设有完整的设施,并可监控整幢建筑的安全。
3、防火分区的划分:建筑四层分为二个防火分区,三层分为三个防火分区,二层亦为三个防火分区,一层分为四个防火分区,地下室分二个防火分区。每个防火区的面积均符合消防规范。每个防火分区均有二个以上消防安全出口。每个防火分区设若干个防烟分区,每个防烟分区面积均小于500平方米。
4、建筑共设有六座封闭楼梯间,四座封闭疏散楼梯直通屋面,并均于一层直通室外。楼梯的宽度、入口宽度均满足消防要求。消防疏散楼梯间的防火门均为乙级,并向疏散方向开启。
5、每层各房间出口的疏散距离均符合规范要求,面积较大的房间均开设二个出入口,且室内疏散长度均满足消防规范要求。规范规定需设防火门的房间均设防火门。
6、各管道竖井在楼板处,在管道安装完毕后用钢筋()板隔层分隔。井壁上的检查门采用丙级防火门。
7、采用的建筑材料结构材料均严格按一级耐火等级。
(三)办税大厅
本建筑耐火等级为一级。
1、总面积消防设计中考虑了宽度≥4M的消防环形通道,并与城市干道连通,满足消防要求。
2、消防控制中心设在一层,并靠外墙,可直通室外。消防控制中心与办公主楼共用,内设有完整的消防设施,并可监控整幢建筑的安全。
3、防火区域的划分:建筑为四层,每层为一个防火分区,每个防火区的面积符合消防规范。
每个防火分区均有二个以上的消防安全出口。每个防火分区设若干个防烟分区,每个防烟分区面积均小于500平方米。
4、建筑公设有四座楼梯间,四座疏散楼梯间一层直通市外。楼梯的宽度、入口宽度均满足消防要求。
5、每层个房间出口的疏散距离均符合规范要求,面积较大的房间均开设二个出入口,且室内疏散长度满足消防规范要求。规范规定需设防火门的房间均设防火门。
6、各管道竖井在楼板处,在管道安装完毕后用钢筋()板隔层分隔。井壁上的检查门采用丙级防火门。
7、采用的建筑材料结构材料均严格按一级耐火等级。
2、卫生防疫与环保设计
(1)本工程地下室设有汽车停车库,其废气通过井道在空气中排放。主要设备机房如消防泵房和变配电均布置在地下室可避免对环境的噪声污染。燃气锅炉房和洗衣房布置在培训中心的内院,均作消音隔声处理。
(2)培训中心设有职工餐厅和营业餐厅,其厨房的油烟通过井道在建筑上空排放,厨房流线、送餐流线均基本通畅,并基本无生熟交叉,净、污交叉。餐、厨面积比基本符合规范要求。
(3)本工程的日照间距满足规范要求,本工程无工业性三废排放。
七、结构设计
一、设计依据
(一)自然条件
1、根据国家地震局颁发的全国抗震区划图,本工程所在地区的地震基本烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g。建筑抗震重要性类别属丙类。
2、基本风压为0.40kN/m2。
3、基本雪压为0.40kN/m2,标准久值系数分区为II。
4、工程地质和水文地质资料暂时参考江苏南京地质工程勘察院提供的《淮安市地方税务局办公楼及培训中心岩土工程详细勘察报告》。
(二)设计遵循的主要设计标准、规范、规程
1、《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068�2001
2、《建筑结构荷载规范》 GB50009�2001
3、《混凝土结构设计规范》 GB50010�2002
4、《建筑地基基础设计规范》 GB50007�2002
5、《建筑桩基技术规范》 JGJ94�94
6、《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ 3�2002
7、《砌体结构设计规范》 GB50003�2001
8、《建筑抗震设计规范》 GB50011�2001
(三)楼层面活荷载标准取值
本工程建筑结构的安全等级为二级,耐火等级为二级。本工程结构的设计使用年限为50年。主要楼屋面活荷载标准值取值为:(kN/m2)
办公室 2.0 淮永久值系数0.4
会议室、资料室 2.0 淮永久值系数0.5
购物中心、大会议室 3.5 淮永久值系数0.5
资料室、餐厅 2.5 淮永久值系数0.5
车库 2.5 淮永久值系数0.6
储藏室 5.0 淮永久值系数0.8
通风机房、电梯机房 7.0 淮永久值系数0.8
厨房 4.0 淮永久值系数0.7
健身房 4.0 淮永久值系数0.5
舞厅 4.0 淮永久值系数0.3
厕所(办公楼、客房) 2.0 淮永久值系数0.4
厕所(办税大楼) 2.5 淮永久值系数0.5
走廊、门厅、楼梯(客房) 2.0 淮永久值系数0.4
走廊、门厅、楼梯(办公) 2.5 淮永久值系数0.5
消防疏散楼梯 3.5 淮永久值系数0.3
阳台 2.5 淮永久值系数0.5
上人屋面 2.0 淮永久值系数0.4
不上人屋面 0.5 淮永久值系数0.0
二、结构选型
(一)上部结构设计
本工程主要由三个单位构成,分别为主办公楼、办税大楼、培训中心。
主办公楼为地下一层、地上四层,局部五层建筑,檐口高度21.7米。地下室屋高3.9米,一层层高4.5米,其余各层层高3.9米。柱网尺寸主要有8.0×7.0m,8.0×4.0m,7.0 ×7.0m。大楼上部结构采用全现浇钢筋土框结构,抗震等级为三级,楼屋面采用现浇钢筋混凝土梁、板结构体系。地下室顶板板厚180mm,其余各楼层板厚100mm~120mm。具体梁柱布置及截面尺寸、板厚详见相应结构初步设计图。
办税大楼为地上三层,局部四层建筑,檐口高度13.7米。一层层高4.5米,二、三层层高4.2米,四层层高4.8米。柱网尺寸主要有8.4×7.0m,8.4×8.0m,8.0×6.0m,6.0×6.0m。大楼上部结构采用全现浇钢筋混凝土框架结构,抗震等级为三级,楼屋面采用现浇钢筋混凝土梁、板结构体系。各楼层板厚100mm~120mm,屋面板厚100mm~120mm。具体梁柱布置及截面尺寸、板厚详见相应结构初步设计图。
培训中心为地下一层、地上三层,局部四层建筑,檐口高度20.1米。地下室层高4.5米,一~三层层高4.2米,四层层高7.5米。柱网尺寸主要有12.0×12.0m,12.0×8.4m,8.4×8.4m,10.0×10.0m,10.0×8.4m,8.4×7.5m。大楼上部结构采用全现浇钢筋混凝土框架结构,抗震等级为三级,楼屋面采用现浇钢筋混凝土梁、板结构体系。地下室顶板板厚180mm,其余各楼层板厚100mm~120mm,屋面板厚100mm ~120mm。具体梁柱布置及截面尺寸、板厚详见相应结构初步设计图。
(二)地下室设计
本工程共设两个地下室,分别位于主办公楼和培训中心,不考虑人防。主办公楼地下室作为档案资料库,培训中心地下室用作地下汽车库。地下室底板板厚500mm,外墙墙厚350mm,其余混凝土墙厚250 mm。
(三)基础设计
因江苏南京地质工程勘察院提供的《淮安市地方税务局办公楼及培训中心岩土工程详细勘察报告》中未提供充分的设计参数,根据现有资料,结合建筑结构形式及荷载特点,暂定采用桩基础,基本办税大楼拟采用Φ500混凝土预应力管桩,以第6层粉细砂层为桩端特力层,单桩竖向极限承载力标准值约2000kN;主办公楼和培训中心拟采用Φ800钻孔灌注桩,以第8层粉细砂层为桩端持力层,单桩竖向极限承载力标准值约4000kN,或以第4层粉土层为桩端持力层。各单体桩型及持力层具体待地质补充勘察后确定。
(四)材料
混凝土强度等级:框架结构采用C25~C30。
其中,地下室、一层:柱C30,梁、板C25
二层以下:柱C25,梁、板C25
消防水池、生活水池等有抗渗要求的混凝土抗渗标号为S6。生活水池采用钢板水池。
钢筋:采用HPB235级、HRB335级钢。
墙体:±0.000以下墙体采用MU10普通粘土砖。
外墙墙体、楼梯间、电梯间墙体及卫生间墙体采用KP1型粘土多孔砖。
框架填充墙采用加气混凝土砌块、GRC板等轻质墙体材料或采用轻质隔离。
(五)关于设缝情况
本工程各单体建筑主体体型较为复杂,在建筑上部结构适当位置设置抗震缝(伸缩缝),详见建筑图。地下室部分,采用后浇带、无收缩混凝土等结构构造措施,不设置伸缩缝。
三、本工程结构计算软件主要采用中国建筑科学研究院编制的PKPM系统。
八、给水排水设计
1. 设计规范和依据
1. 建筑给排水设计规范(GBJ15-88)(1997年版)。
2. 室外给水设计规范(GBJ18-86)(1997年版)。
3. 建筑排水设计规范(GBJ14-87)(1997年版)。
4. 规划红线附近市政给排水现状图。
5. 建筑专业提供的图纸和资料。
1. 设计范围
包括红线内的下列项目:
1. 给水系统。
2. 热水、开水供应系统。
3. 排水(包括废、污水和雨水)系统
1. 各项用水量标准,用水量和排水量。
1. 给水和排水
淮安地税局工程主、副楼最高日总用水量638.1平方平均时49.0平方,最大小时70.0平方(含未预计水量)
2、热水用水量
培训中心、客房、厨房、餐厅、浴室及公共卫生间集中供应热水,最高日84.7m3/h(均以60℃水温计算)
热水用水量标准和用水量表(60℃)
3、雨水排水量
雨水排水量按淮安市暴雨公式计算,设计重现期一年,降雨历时15分钟,设计红线内的雨水量约872L/S。
4、消防用水量
一次消防用水量
室内消火栓 15 L/S×3.6×2h=108 m3
自动喷水 26 L/S×3.6×1h=93.6 m3
室外消火栓 30 L/S×3.6×2h=216 m3
合计室内201.6 m3 室外216 m3
(四)给水系统
淮安地税局主副楼自来水日用量638.0 m3最大时用水量70.0 m3。
水源:根据淮安市建设局及有关部门提高的地税局大楼附近的市政管线现状图,拟分别从沈阳路及北侧城市造路市政给水管各引出1根DN150给水管,并围绕主楼成环布置。由此环管上引入管道直接供四层及以下用水和供地下室蓄水池补水。在环管上设5个DN100室外地上式消火栓,供室外消防使用。市政供水压力按200Kpa设计。
系统设计(详给水系统图)
培训中心4层及其以下、主楼、办税大楼由城市自来水管网直接供给。
培训中心客房由地下蓄水池-变频水泵供水。
各楼供水压力不大于250Kpa。大于时设减压阀供水。
各供水区服务范围、供水量及水泵、水箱设置。
主副楼供水区供水量、水泵、水箱一览表
水泵每组二台,一用一备,水泵受供水压力自动控制,交替运行。
地下室生活蓄水池容量45 m3。
为方便管理,主副楼按单位设置水表。
管材:水泵出于干管,采用钢塑复合管,法兰连接,其余均用PP-R塑料管,热熔连接。室外给水管采用孔网钢塑管。热熔连接。
(五)热水、开水供应
开水供应、主副楼培训中心各层均设电开水器1~2台,其功率分别为主楼9台6KW,副楼4台6KW,培训中心4台6KW。
热水系统
培训中心客房、餐厅厨房、职工淋浴等采用集中热水供应,热水由热水锅炉或热交换器集中制备。
热水供水分两个系统供给,客房为一个系统,其余为一个系统。
客房系统热水锅炉选用50万大卡真空热水锅炉一台。
桑拿、淋浴、厨房餐厅等系统热水锅炉选用40万大卡真空热水锅炉一台。
客房热水采用机械循环,设置热水循环泵,其余不设循环管。
管材:铜管外加保温层。
(六)排水系统
系统:室内外雨、废、污水采用分流制。
排水方式:室内地面±0.00以上采用重力流排除,地下室雨、污、废水分别用潜水排污泵提升排除,除消防电梯坑设一台污水泵外,其余各组均设两台,一用一备,水泵受集水坑水位自动控制,交替运行,当一台泵排水不足以排除突然涌水时,两台泵可同时工作。
主楼、副楼均采用单立管伸顶通气。
生活污水总排水量228.4 m3/d最大时排水量36.2 m3/h,设计秒流量10.0L/S,排出管径de300。根据淮安市建设局的意见,污水接入沈阳路市政污水管。
雨水量按淮安市暴雨公式计算,内部管道集水面积约7.3万m2,设计重现期一年,降雨历时15分钟。
平均径流系数取0.60,总雨水量872L/S。按淮安市建设局意见,雨水分三处就近接入市政雨水管网和河道,排出管管径分别为D600。
管材:室内废、污、雨水管均采用UPVC管,室外污、废雨水管采用加筋UPVC管。
(七)给排水消防
消防给水及固定灭火装置
主楼、副楼设室内外消火栓给水系统,自动喷水灭火系统、IG541和CO2灭火系统。系统设计执行"建筑设计防火规范(GBJ16-87)(2001年版)","自动喷水灭火系统设计规范(GBJ50084-2001)","二氧化碳灭火系统设计规范(GB50193-93)"。
消防用水量和水源
(1)用水量:淮安地税局大楼为多层民用建筑,建筑高度21.7m。根据上述要求,其用水量计算如下表:
合计室内消防用水量201.6m3,室外216m3。
(2)水源和室外消火栓系统
室内外消防系统水源取自城市给水管网,室外消火栓消防水量30 L/S。灭火时直接从市政消火栓和内部消火栓取水,在室外环网上设有5个DNI00地上式消火栓。室外消防和生活给水合用管网。室内消防用水由培训中心地下室内的消防贮水池供给,蓄水池中贮存室内消防水量202 m3,培训中心屋顶水箱贮存1.8 m3,共220m3。
室内消火栓系统(详见消火栓系统图)
消火栓:除卫生间和不能用水扑救的场所外,全部设消火栓保护,包括设备机房在内。
主楼、办税大楼、培训中心各层设单栓口室内消火栓,配有DN65消火栓一个,直径DN65,长25m麻质衬胶水带一条和DN65×19直流水枪一支,所有消火栓箱内均配有指示灯和直接启动消防泵的按钮。
消火栓布置使任一着火点均有两股充实水柱到达。水抢充实水柱不小于10m,流量不小于5L/S。消火栓设计出口压力控制在200=500Kpa。
消防分区和消防泵
主楼总高21.7m,静压力未超过800Kpa、采用不分区供水。楼内各层由屋顶水箱(18 m3)+自动气压供水装置+消防泵供水。
消火栓泵选用XBD5.6/15-80XFLX3型多级泵二台,一用一备。单台Q=15L/S,H=56M,N=15KW.自动气压供水装置选用¢1000×2580隔膜气压罐一台,50DLX2型立式稳压泵二台,一用一备、单台Q=4.5L/S,H=21.2M,N=3.0KW。
水泵控制和讯号
主楼、副楼和培训中心使用消火栓时,打开启泵按钮,消火栓泵启动。
稳压泵收系统压力变化自动启停或启动。
在消防控制中心和消防泵房内手动启、停。
消防泵启动后、稳压泵自动停运。
稳压泵和消防泵的运行情况将用红绿灯讯号显示于消控中心和泵房内的控制屏上。
屋顶水箱的消防出水管上装设水流指示器,它的动作向消控中心报警。
管材:DN≦100,采用镀锌钢管,丝接DN﹥100、采用无缝钢管,法兰连接。
在主楼和培训中心室外设有一组DN100水泵接合器,可通过室外消火栓向内补充灭火用水。
自动喷水灭火系统(详见自喷系统图)
分区:培训中心设置自喷系统。自喷系统根据喷头数量和建筑分区分四区供水,地下室分三区、一层分四区、二三层分三区、四层分二区。各分局的喷头数量不超过800个,供水压力不超过350Kpa。
2-4层由屋顶水箱(与消火栓共用)+自动气压供水装置+自喷泵供水,1层、地下室各层经减压阀减至低区所需压力后供水。
自喷泵选用XBD6.3/20/100FL×3型多级泵二台,一用一备,单台Q=26L/S,H=60M,N=32KW。自动气压供水装置选用中¢800×2300隔膜气压罐一台,40D×2立式稳压泵二台,一用一备,单Q=1.36L/S、H=24.8m、N=1.5KW。
(2)喷头:培训中心内除下列埸所不设喷头外、其余均设喷头保护:电梯机房,厕所卫生间,变配电房,电话总机房、设备用房、消控中心等。
喷头采用玻璃球型,公称动作温度:厨房为93°C级,其余为68°C级。培训中心有吊顶处采用装饰型,无吊顶处采用直立型。
(3)喷水系统按中危险级(II)要求设计,设计喷水强度8L/min�m2,作用面积160 m2,最不利点喷头工作压力100Kpa。
(4)共设四套湿式报警阀组,均设在地下室水泵室内,各报警系统最大压力不超过1400 Kpa,每个报警阀负担喷头数不超过800个。
(5)稳压泵和主泵随系统压力变化自动启停或启动,也可在消防中心和泵房内手动启、停。
喷水泵和稳压泵的运行情况用红绿讯号灯显示于消防中心和泵房内的控制屏上,各层设信号闸阀和水流指示器,每个湿式报警阀组带压力开关,它们的动作信号将显示于消防中心,并报警。
(6)管材:DN≤100、采用镀锌钢管,丝接,DN>100,采用无缝钢管,法兰连接。
(7)培训中心室外设两组DN100水泵接合器,分别与室内灭火管网相连,并通过室外消火栓向室内补充灭火用水。
5、IG541气体灭火系统:
(1)办税大楼四楼网络中心设置IG541灭火系统。
(2)最大保护区容积1385m3,设计浓度37.5%,灭火剂用量940Kg。
(3)贮瓶间和控制室设在四楼。
6、二氧化碳灭火系统
(1)主楼地下室档案资料库内设置CO2全淹没灭火系统。
(2)最大保护区净容积948 m3,设计浓度62%,灭火剂用量2000KG。
(3)CO贮瓶间和控制室设在地下层。
7、根据"建筑灭火器配置规范",在主、副楼各层相应部位设置干粉手提式灭火器。
九、电气设计
一、设计依据
1、国家现行规范、标准及有关规定。
2、建设单位所提供设计要求。
3、内部各专业提供资料。
二、供配电系统
主办公楼、办税中心总额为1126KW,培训中心总容量为1596 KW,计算负荷为1117 KW,办公及培训两部分均为高压计量。
1、高压系统
主办公楼及培训中心地下室各设一变电所,各采用两路高压10 KW电源供电,直埋引入。主办公楼及办税大楼选用两台SC9型630KVA干式变压器,培训中心选用两台SC9型800KVA干式变压器,运行方式均为双路常供,单母线分段,不联络。变压器0.4KV主开关与联络开关设机械联锁,二断一通,先断后通。保证一路电源断电时,另一路电源能满足全部重要及消防负荷的需要。高压系统采用HXGN型环网开关柜(此部分由供电局配套)。变电所采用高压计量。
2、低压系统
本工程二级负荷包括消防设备用房及重要设备及其用房照明(如变电所、计算机中心、安全防范中心、消控中心、消防水泵房等),主要通道照明,疏散指示灯等用电;三级负荷包括空调用电及正常照明。
低压配线采用放射式与树干式相结合方式,照明、空调线路干线采用预制分支电缆,沿电气竖井敷设至各层配电箱,动力负荷采用放射式引至设备或配电箱,其余所有支线均采用BV-500型导线。重要负荷和消防负荷,采用末端自动切换。采用低压自动补偿,补偿后,功率因数达到0.9以上。
三、照明系统
本工程设有一般照明、事故照明及景观照明。大会议室等装饰性照明及景观照明预留备用电源,照明布置二次装修时自行设计。一般照明采用配电子整流器的荧光灯及节能筒灯等。档案库房采用具有过滤紫外线功能的荧光灯,卫生间采用防潮灯,走廊、楼梯间、大厅及出入口等处设有急诱导灯,重要办公室、变配电室、消防泵房、车库、走廊、楼梯间均设事故照明。照度标准按有关国家规范设计。
四、防雷系统与接地
1、防雷
本建筑物按三类防雷保护设计,屋面敷设避雷带,利用建筑物结构钢筋作引下线,并利用建筑物混凝土基础钢筋作接地体。
2、接地
防雷接地、变压器中性点接地、电气安全接地以及其它需要接地的设备,均共用接地装置,接地电阻不大于1欧姆。为保证用电安全,本建筑作总等电位联结,在地下室变电室内安装一总等电位联结端子箱,把总水管等所有进出建筑物的金属体及建筑物的金属构件与总等电位联结端子箱连通。
五、保安监控
本楼设保安闭路监控系统,控制中心主要设备包括监视器、长时录像机、矩阵切换、设备控制主机等,对车库、主要出入口、电梯桥厢、重要办公区、大厅、前室等处进行监视。并在重要办公室入口处设置指纹门禁系统,外部围墙设红外线周界防范系统。
六、有线电视
从室外有线电视网引来电视电缆,前端设于值班室内,根据甲方要求在部分办公室处预留出线口,其出口电平值不小于70dB。
七、综合布线系统
在三层设总配线机房,自楼外市话局电话电缆井引来电话电缆及光缆通道至总机房内,由此配出送到各层弱电竖井,再经线槽或电线管将讯号送至各个信息点。主要干线采用光纤和大对数五类非屏蔽双绞线,各职能部门、会计室等处设置RJ45信息插座,各层弱电竖井均设置带漏电保护的电源插座及接地端子,接地端子经接地线引至接地体。
八、车库管理系统
地下车库设有车库管理系统,在车库出入口设电动栅栏、读卡机、传感器等设备,通过计算机对车库进行计费及车位管理。
九、楼宇自控系统
本工程设楼宇自控系统,在大楼的控制中心,均可根据全楼各类机电设备的运行、安全、节能等要求进实时自动监测、控制和管理,DDC为集散式系统,每个子站均能独立工作,具备通讯接口,总站对DDC子站进行监测管理。
十、其它
本工程综合有线系统、闭路监控系统、车库管理系统、楼宇自控系统,具体由甲方委托各专业公司负责设计实施。
十一、火灾自动报警和消防控制系统
办税大楼、培训中心分别设有消防中心。消防中心设集中报警控制器,办公区及走廊、前室、变配电室等处设智能感烟测器,车库设智能感温探测器,手动报警处设消防对讲电话插孔,消防泵房、变配电所、电梯机房设置固定式消防对讲电话,消控中心设直通市消防队的直通电话1部,各层走廊、门厅、公共场所设3W的广播扬声器,火灾时作事故广播,收到火灾报警时:1、停止有关部位的风机,关闭防火阀,并接收其反馈信息;2、启动有关部分防排烟风机的排烟阀,并接收其反馈信息,火灾确认后,消控中心对火灾及上下层进行紧急广播。同时:1、关闭有关部位的防火门、防火卷帘,并接收其反馈信号;2、发出控制信号,强制所有电梯停在首层,并接收其反馈信号;3、接通应急照明灯和疏散指示灯;4、切断有关部位的非应急电源,起动有关消防设备(消防泵、喷淋泵等)。
总述
1. 主要设计依据
《智能建筑设计标准》          GB/T50314-2000
《民用建筑电气设计规范》     JGJ/T16-92
《安全防范工程程序与要求》       GA/T75-94
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》  GB50198-94
《有线电视广播技术规范》        GB/T106-92
《工业企业通信接地设计规范》      GBJ79-85
《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》  CECS72-97
《电子计算机房设计规范》        GB50174-93
《有线电视系统工程技术规范》      GB50200-94
《建筑物防雷设计规范》         GB50057-94
《工业电视系统工程设计规范》      GBJ115-87
《电视接收机确保与电缆分配系统兼容
和技术要求》   GB12323-90
《大楼通信综合布线总规范》      YD/T926.1-97
《高层民用建筑设计防火规范》     GB50045-95(2001版)
    《30MHZ-1GHZ声音和电视信号电缆
分配系统》 GB14948-94
《会议系统电视及音频的性能要求》   GB/T15381-94
 《采暖通风与空气调节设计规范》    GBJ19-87
《通信系统机房设计》          GBKJ-90
《火灾自动报警系统设计规范》      GB50116-98
2. 设计范围
淮安地税局园林式办公区弱电工程按国家建设部智能大厦标准设计,确定设计范围为以下部分:
1. 火灾自动报警及联动控制系统
2. 综合布线及计算机网络
3. 电视监控及楼宇自动化控制系统
4. 一卡通建设
5. CATV及卫星电视接收系统
6. 培训环境设计
7. 大屏幕显示系统和电子触模信息查询系统
8. 公共广播系统
三、设计方案要求:于本工程要求技术含量较高,系统投入使用后维护技术人员的操作熟练程度,环境要求的掌握,故障定位和紧急情况处理都是延长系统运行寿命的主要因素,在方案中必须包含培训的形式、计划和所能达到的实际效果。
培训包括如下:
1. 一卡通系统的操作和管理培训。
2. 计算机网络的应用和相关知识培训。
3. 主机房的监控系统和日志分析培训。
4. 视频点播、视频会议系统的日常维护和管理培训。
5. 楼宇智能化控制系统的节点测试、日常维护、设备性能、运行参数以及综合布线方面的知识和标准培训。
6. 消防紧急情况操作处理培训和消防演习
其中计算机网络的培训必须按照网络方面的认证标准进行,楼宇智能化控制系统方面的培训必须按照大型设备的操作要求进行。
第一章 火灾自动报警及联动控制系统
火灾自动报警及联动控制系统的总体要求见初步设计说明。
第二章 综合布线及计算机网络
淮安市地税局网络系统的主要目标是建成覆盖整个园区的以光纤为主干的先进的计算机网络系统,并力争在较长时间内保持其先进性。满足各种应用系统对网络基础的要求.
2.1网络系统的需求
1. 适应桌面计算机处理、I/O能力大幅度提高的现状,建立百兆或千兆到桌面,垂直光纤的园区局域网.
2. 适应联网规模大、总流量大的情况,合理分布流量,实现流量隔离和控制;
3. 提供对应用服务器的特别支持;
4. 适应部门多、层次复杂的特点,合理进行vlan网络划分,利用三层交换技术实现有效的安全访问控制和运行管理。
5. 能够向未来的光纤网络技术和不断出现的新应用过渡。
6. 保证与其他单位的网络互联通畅,尽量实现和外部互联网络进行物理隔离,并解决所带来的安全问题和管理问题。
7. 适应全市地税系统数据集中型应用的发展趋势,为客户/服务器和浏览器/服务器的应用环境提供支撑。
8. 增加网络系统的运行可靠性,降低故障隐患,通过灵活的网络管理对整个网络进行监控和控制。
9. 适应机构建制和工作流程,提供多层次的安全保障。
2.2 综合布线系统
综合布线系统必须满足语音通信、计算机网络、保安监控、楼宇自控等建筑物内各系统的通信需求,其中保安监控、楼宇自控与计算机网络在合理范围内进行隔离。
2.2.1设计总要求
综合布线是淮安市地税局智能化系统工程建设的基础设施,是构成信息网系统的基础通道;布线系统负责为大楼内各智能子系统内部和相互之间的连接提供先进可靠的信息通道。布线包括:信息数据、控制数据、语音布线。园区内建筑群之间,垂直主干部分采用多模或单模光纤,水平部分采用六类或三类双绞线。系统设计应采用模块化设计,所选设备应为模块化设备,达到使用灵活、管理方便、扩充方便、实现高标准的布线系统。要求系统能够支持现有各种网络结构及协议,同时兼顾布线技术和网络技术的发展,以支持多样化、不断发展的网络应用需求,并且设计必须符合最新版本的EIA568-B标准。
2.2.2设计原则
系统由下列的各子系统组成。
o 工作区子系统;
o 水平子系统;
o 垂直干缆子系统;
o 管理间子系统;
o 设备间子系统;
o 建筑群子系统;
并具有如下的特点:
(1) 可靠、实用性
布线系统要能够充分适应现代和未来技术发展,实现话音、高速数据通信、高清晰度视频传输,支持各种网络设备、通讯协议和包括管理信息系统、多媒体系统在内的广泛应用。布线系统还要能够支持其它一些非数据的通讯应用,如楼宇控制数据等。
(2) 先进性
布线系统作为整个建筑的基础设施,数据部分要采用目前最新版本的六类标准,能够支持未来的网络技术和应用。
(3) 灵活性
布线系统对其服务的设备有一定的独立性,能够满足多种应用的要求,每个信息点可以联接不同的设备,如数据终端、模拟或数字式电话机、程控电话或分机、个人计算机、工作站、打印机、多媒体计算机和主机等。布线系统要可以连接成包括星型、环型、总线型等各种不同的逻辑结构和控制单元。
(4) 模块化
布线系统中除去固定于建筑物内的水平线缆外,其余所有的设备都应当是可任意更换插拔的标准组件,以方便使用、管理和扩充。
(5) 扩充性
布线系统应当是可扩充的,以便在系统需要发展时,可以有充分的余地将设备扩展进去。
(6) 标准化
布线系统要采用和支持各种相关技术的国际标准、国家标准及工业标准,这样可以使得作为基础设施的布线系统不仅能支持现在的各种应用,还能适应未来的技术发展。
2.2.3、布线系统总体需求说明:
a. 由于本系统(除培训中心)数据点大都采用六类双绞线,子系统的四对双绞线均可能作为千兆使用,语音部分将单独布线,每个信息点将均可应用于数据、图像等系统终端连接,插座模块应采用千兆比UTP产品。
b.面板采用单孔或双孔86型面板;
c.语音干缆选择3类大对数非屏蔽双绞线,数据干缆选择多模光纤;
d.管理间语音水平子系统配线架选择交叉连接配线架,数据水平子系统配线架选择模块式配线架;语音垂直干缆子系统配线架选择交叉连接配线架,数据垂直子系统采用光纤配线架;
e.考虑到维护管理的方便,管理间的配线架均采用19"机柜安装方式;
f.语音总配线架采用交叉连接配线架;数据总配线架采用无机柜开放式光纤配线架。设备间双绞线配线架留有足够的端子连接来自程控交换机配线架的电话电缆;所有配线架必须使用理线器。
g.充油铠装大对数音频电缆作为建筑群之间的语音主干。
h.综合布线主设备间通过单模光纤和大对数电话电缆与各管理间相连,进行数据和语音的传输。
I所有工作区将预埋线缆及预设端口插座,以便用户在任何区域均能得到语音和数据分配服务。
J 在预留区域的入口铺设布线管道,并将多模光纤预埋到位。
K根据系统的要求,将在部分位置,实行开放式办公区,根据有关标准进行集中信息点的布置,12点的信息模块根据情况布在四周墙壁或支柱上。
L 要考虑工作区系统中若干点可以连接到互联网,并能方便和内网进行物理隔离或者通过跳线随时作为内网数据点使用。
M 在数据点集中的楼层为一层一个管理间,其他为二层一个管理间。
 
2.3 网络系统建设
根据需求分析,淮安市地税局智能化办公区网络系统工程为园区级网络,拓扑结构为星型总线拓扑。
根据以上需求分析,本网络设计应包括以下几个方面:
1. 整个办公区网络系统工程通过统一的出口接入Internet(10/100m)。
2. 统一进行VLANs划分与管理子网和IP地址分配,每个子网按部门划分成多个工作组网,采用统一的通信协议、路由协议,网络中心统一控制和管理。。
3. 骨干网络采用双连接提供QOS保证的千兆以太网GB Ethernet 3L Switch技术,实现高速交换主干,各子网汇聚主干网络,形成中心交换。
4. 子网采用千兆或快速交换以太网技术、及有线电视电缆接入技术相结合的策略实现多层次的平面网络。
5. 通过支持广域宽带技术与其他单位、上级税务机关进行网络连接。
6. 在网络中心的互联网络出口和外部网络间设置安全检测区和防火墙,对源/目的地址信任检测,设置代理服务,同时分别对培训区和办公区进行计费服务。
7. 实施分散(各接入子网)与集中(网络中心)相结合的安全管理,建立以认证、授权、记费(帐)为核心的网络安全管理系统。
8. 建设网络中心,提供注册服务、公共关系服务通过划分NOC网段、NIC网段来进行服务器群的管理和管理工作站的配置。
9. 根据实际使用情况,合理配置网络资源,尽量减少网络的阻塞和广播风暴。
10. 设备选型应根据实际情况,采用目前最成熟、最先进的网络产品,并具有良好的扩展性,保证资源的合理利用。
2.4主机房建设和防雷
计算机机房是公司电脑网络系统的中枢,因此机房建设直接影响着整个系统的安全稳定运行。在淮安市地税局智能化办公区域建设中,机房总面积约400平方,机房环境、电源及防雷接地应满足《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS 72:97)的要求。
* 地面面层材料应能防静电。
* 应安装符合法规要求的消防系统,应使用防火防盗门,至少能耐火1小时的防火墙。
* 应采用独立的UPS不间断电源,防止停电造成网络通讯中断,同时应根据供电网的质量及计算机设备的要求,采用滤波、稳压、稳频的电源质量改善措施和隔离防护措施。
* 防雷单独接地,从信号及电源两方面,对直击雷和感应雷进行防护,保证提供符合标准要求的防雷安全措施。
* 机房应考虑交换使用专用的精密空调和整个区域的中央空调,并能与计算机联控,做到开机前先送风,停机后再停风。
* 应配备采用可靠性极高的红外线传感器、自动火灾报警器、 漏水传感器、温湿度传感器、空气质量传感器、监视摄像机等工控设备,并具有电子地图、中文界面、知识事件专家、遥测遥控、操作权限严格、故障统计分析等功能特点的软硬相结合的机房监控平台系统。
* 机房应设置疏散照明设备和安全出口标志。
* 机房考虑采取严格的病毒预防和检测与相关的安全管理措施
* 采取必要的隔音与吸音处理措施并确定装修方案。方案的选择就是要在不同材料之间找到最佳的搭配,既能满足声学要求又能保证装修效果。
* 根据相关标准采取必要的相应措施,防止和减少室内电磁辐射污染。 
 
2.5网络管理
网络管理是网络建设的重要内容,是保证整个网络系统正常运行的前提。网络管理不但需要先进、实用的技术支持手段,对大型网络而言,更需要合理、有效的组织体系和规章制度。网络管理是网络可用性的关键组成,界定并实现网络管理是网管设计的主要内容。
网络管理系统的主要管理对象包括:
互联网接入部分
主干网核心交换设备
子网交换模块
工作组交换机和基层网络设备
服务器系统
网络运行中心NOC网段
网络信息中心NIC网段
VLANs划分与管理
1)配置管理:管理主要网络设备和服务器及VLANs的配置信息、通信和网络拓扑结构、用户名、电子邮件地址、口令字等重要网管信息。
2)失效管理:是保证网络正常运行至关重要的一个部分,目的是保证网络正常运行,尽量减少故障发生的频度、消除故障产生的隐患,并及时修复已出现的故障。失效管理配合网管软件的失效管理功能,建立失效档案管理,提供联机工作手册和规范的失效处理操作程序(包括书面报告、电话报告、E-mail报告、处理程序、处置意见等的要求)。通过一定的故障定位手段和分析方法找出故障源,并立即对故障源进行隔离和修复。
3)性能管理:对接入网络和IP地址的流量及流速进行定时采样记录。能够指明网络流量的高峰和瓶颈所在,能够按业务、部门、时间统计,根据流量统计安排镜像操作的时间等。
4)安全管理:是整个网络管理的重要一环,通过防火墙、用户认证/授权、数字签名、加密传输、存取控制、安装安全分析工具等手段实现安全控制,监视用户的访问情况,实施访问安全控制;通过设备冗余、容错配置、数据备份等手段确保运行安全;通过值班制度、运行制度完善组织管理;通过事故保护系统,如防火系统、防盗系统、电源安全系统等措施防止非常事故的发生。
5)计费管理:主要针对培训中心,采用多种计费方式,包括基于流量、时间、应用等的计费机制,实现流量控制及运行费用管理。记费包括Internet出口的记费和拨号访问的记费两个方面:
2.6 视频点播系统
在进行VOD服务时,多媒体数据以实时数据流的形式通过网络传播,网络必须保证多媒体数据流的Q&S(服务与质量)传输;多媒体数据流以稳定的速率传输到用户端设备,用户端设备保证数据流平滑地回放,不能出现停滞和间断。服务器服务延迟、CPU争用、磁盘I/O延迟以及网络的拥塞都可能增加数据流的传输延迟,因此VOD系统必须满足如下条件∶
* 系统必须支持多用户同时访问多项节目资源
* 系统必须允许用户和系统间的实时交互作用
* 系统具有基本的浏览功能、友好的浏览界面、使用简单、易操作,方便普通用户使用
* 系统必须保证多媒体数据流实时传输
* 系统具有快速的响应速度
* 系统能够播放具有DVD高清晰、高质量的视频节目,并支持多种视频协议。
2.7 视频会议
淮安市地税系统根据能够提供直接、全面的沟通交流,并能节约时间、降低成本的有关需要,将在本系统内建立视频会议系统,共有七个主分会场和一个中心多点控制单元,并从如下方面进行考虑和设计:
◇IP视讯交换级连
    能提供灵活的级连方式,在级连下可以实现大用户量接入和地域分布的合理性,为用户提供大容量、高可靠性的级连方案。
◇设备独立,使用方便
要求接口非常简单,用户只需要插上电源、网线,打开电源开关即可使用。既可以通过配置软件规划不同的会议,也可以提供默认的会议方式,以便用户无需任何设置就可以实现会议交换功能。
 ◇符合相关标准,设备兼容性强
▼设备操作运行规范符合TCP/IP通信协议,ITU-T H.323v2等相关标准和技术规范。包括TCP/IP、H.323v2、Q.931、H.225.0、RAS、H.245、RTP/RTCP、SDP、H.261、H.263、G.711、G.722、G.728、G.729、G.723.1、T.120等。
    ▼能够兼容各厂商的符合H.323v2标准的终端、网关、网闸等H.323设备,并提供良好的互操作能力。
    ▼对于符合H.320标准的终端,可通过网关接入,实现H.320和H.323的互通。 
  ◇多画面和多路语音合成
可将四个或八个分会场的画面实时合成为单一的画面,多画面合成模式下,用户既可以观看合成画面,也可以观看单个会场的画面, 并实时将多路语音进行合成,使每个与会者可以同时听到多个与会者的声音信息。
◇ 会议控制灵活和可选的会议进行方式
 可以实现语音激励控制和操作员控制两种控制方式,并可以实现每个用户允许的带宽在128K~1024K可调,并提供良好的带宽管理解决方案。根据会议的需要,可以灵活实现点对点方式和交互式多点广播方式
◇ 提供良好的QOS质量保证
可以通过在如下方面所提供的QoS特性来解决服务质量问题。
IP优先权,数据包排序,数据包重复控制,抖动较正,口型同步,口型延迟调整,非对称网络传输等方面。
    ◇ 模块化,多选型的中心控制系统
   硬件和软件均采用模块化设计结构,提供多种可选模块。可根据具体需要订购多种选项模块,从而满足具体应用需求。
第三章 电视监控及楼宇自动化控制系统
楼宇自动化控制系统是智能建筑的基本条件,提供安全保证和舒适的生活与工作环境,实现全系统的节能要求,提高系统运行的经济性。
设计原则:
安全:安全防范系统、消防及广播系统。
集中管理:一体化集成,空调管理,通风管理,照明控制给排水控制,UPS电源管理等。
节能:空调、电力节能控制系统等,节能主要是对空调、照明、电力等设备实行最付佳控制,如空调自控、峰值电压负荷控制、照明负荷控制、动力设备启停时间及运行管理,随时掌握设备状态及运行时间、能量的消耗及变化等。
数据高速传输平台:综合布线系统。
3.1 中央集成管理系统
3.1.1设计原则
1) 开放性
中央集成管理系统将是一个完全开放性的系统,通过编制系统的接口软件将解决不同系统和产品间接口的协议的“标准化”,以使他们之间具备“互操作性”。
2) 模块化和工程的分步实施
所提供的系统的应用软件严格遵循模块化的结构方式进行开发,系统软件功能模块应该是根据用户的实际需要和控制逻辑来编制。BMS集成系统的网络结构应该是分层次的结构模式,可为IBMS留出接口,从而满足工程分步实施的要求。
3) 网络设备的互连性
BMS集成系统完全基于局域网,在物理上和逻辑上可以实现相互之间的互连。
4) 可管理性
必须在完善的网络管理和信息安全管理体系下,制定切实可行的管理措施,保证信息集成系统高效、可靠、安全运行。
5) 先进性
应采用目前国际上的主流技术和系统产品,保证前期所选型的系统与今后系统性能提升在技术先进性方面的可延续性。
6) 经济性
经济成本是系统集成的因素之一,系统设计者应从系统目标和业主实际需求出发,选择具有先进性、成熟的、最经济的优质产品;并在系统合理配置和兼容性方面进行充分论证,删除不必要的设备冗余,以节省投资费用。
7) 可靠性
系统集成商所提供的系统必须采取多种措施来保证一个可靠性和容错性极高的系统,使系统能不间断正常运行和有足够的延时来处理系统的故障,以确保在发生意外故障和突发事件时,系统都应该保持正常运行。
8) 人机界面
系统集成商所提供的系统必须是中文界面,同时应采用图形方式来显示信息点的状态,以及采用表格填充的方式来编制应用软件。
9) 综合节能管理
系统集成商所提供的IBMS系统应采用措施和方法来计量、统计及分析能源消耗,以达到节能管理的目的。
10) 标准化
系统集成商所推荐的IBMS系统大型产品必须公开其产品标准和内部通讯协议。
3.1.2需求分析
淮安市地税局智能化办公区的系统集成是将区域内的若干个既相对独立又相互关联的系统组成具有一定规模的大系统的过程,这个大系统不是各个子系统的简单堆积,而是借助于区域内自动化系统和综合布线网络系统把现有的分离的设备、功能、信息组合到一个相互关联的、统一的、协调的系统之中,从而能够把先进的高技术成果,巧妙灵活地运用到现有的智能建筑系统中,以充分发挥其更大的作用和潜力。本工程的BMS系统集成对象主要是楼宇自控系统、保安监控系统、公共广播及消防广播系统内容。应能够符合以下的要求:
1、符合区域内建筑物使用功能的要求
2、符合区域内的安全管理要求
3、区域智能化集成管理系统与各子系统既保持独立性又保持互连性
4、控制软件的用户界面为Internet的Web浏览方式,按照地理位置来规划浏览页面,包括集中监视、控制和管理功能模块,全局事件管理功能模块,物业管理功能模块以及各种查询分析模块。
3.2 保安闭路监控系统
3.2.1监控范围
工程重点区域为:门厅、各出入口、楼梯间、电梯轿厢、公共开放式工作区、围墙
针对以上这些主要区域,设置相应的摄像机及报警点。
 
3.2.2系统功能
* 保安闭路监控系统由摄像、传输、显示、控制四部分组成,能通过九画面或十六画面分割技术在一台录像机上接近实时地录制多达九台或十六台摄像机图像,并可根据需要全屏、四画面、九画面、十六画面显示。
* 系统具有独立的视频移动报警功能,可按需要设置任意的报警画面或局部画面的移动报警。
* 系统可以24小时连续自动运行,无论室内、室外、或任何天气情况系统都能运行自如,当市电中断或关机时,本系统可以与其它系统联网,能够实现与其它系统的联动控制。
* 视频矩阵式切换可使监视器显示的固定式、智能半球型摄像机图像随时任意分组,不需改动设备,图像可定点及循环显示。
* 通过矩阵切换器对云台、镜头随意控制,控制监视画面在监视屏幕上进行循环显示, 每一路的驻留时间可调。
* 本系统有完整的日志功能,并能长时间记录,对监控可采用数字视频存储,所有编程设置均可保存,同时通过远程控制功能
* 在某些特殊情况下,闭路监控系统可以选定某个场所进行持续跟踪监视,而且可以调节带电动变焦镜头及云台摄像机的摄像角度和焦距,以获取最佳摄像效果,并记录现场发生的情况,以备今后的进一步处理。
3.3离散式巡更子系统
3.3.1系统需求
在需要查看和巡逻的部位安装非接触式IC卡(玻璃管式),巡逻时,巡更人员携带手持式读卡器(巡更器),经过巡更点时读取卡内信息。该信息即存储在读卡器中,通过读卡器与管理中心电脑的联接,可方便地将这些信息传输至电脑中,通过相应的巡更管理软件进行整理,管理中心可方便地查看巡更的信息。
3.3.2巡更点需求
采用先进技术的感应器,每个感应器有唯一的ID编码,可通过巡更器在20-30CM范围内读取ID编码,每个编码为唯一编码,无法复制,要求体积小易于安装,并可埋入墙内,免除被破坏的麻烦。
3.3.3手持感应巡更器要求
巡更器采用TI的非接触技术,巡更器有LCD液晶显示,可显示当前时间,巡更路线、巡更点的ID号。并有LED显示电池状态及联机的状态,按键可读取巡更点的ID,并将巡更点的编号和当前时间以及巡更员的编号存储下来。
3.3.4管理系统功能
由软件设定编排巡更班次、时间间隔、线路走向、巡更时间要求、线路要求、次数要求,并授予有效巡更活动读卡权限。
可下载巡更器中巡更信息,对所有数据,整理、存档,系统可自动生成分类记录、报表,并打印。管理人员根据需要随时在电脑中查询保安人员巡逻情况,并对失盗失职进行分析。
3.4 楼宇自动化系统
3.4.1冷热源系统
冷冻机组一次水侧设备,包括冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵,冷却塔、电动蝶阀等均可由BAS来控制,也可由机组自带的DDC来控制。机组DDC可完成冷水机组出水温度控制和机组自保护。
3.4.2换热控制
热源控制与冷源基本相同,只是无开关机过程,供水温度调节只需调节一次网侧水或蒸汽阀门即可。计算机监测系统的主要任务是控制这一换热过程以保证要求的供热水参数,监测管理水力工作情况以保证热水系统的正常循环。
3.4.3空调通风系统
变风量空调机组,系统监测送风压力,依据送风压力值调节送风机转速,维持送风压力不变,保证变风量末端风量恒定。监测空调机组送、回风温、湿度,根据回风温度调节表冷阀开度,改变通过表冷器冷热水量,维持回风温度恒定。同时根据回风湿度控制加湿器的启停时间,维持回风湿度在设定范围。系统采用压差开关监测过滤器状态。采用比例调节风阀,保证适当新风量,同时考虑节约能源。
3.4.4变配电系统和发电机组
由于变配电系统都已具有自己完善的监控系统,楼宇自控系统一般只对高低压进线的三相电压、电流、有功功率、功率因数和有功电度等参数进行监测,发电机机组采用小型发电机,当市电中断,可以持续供电。
3.4.5给排水控制
对生活水泵、水池、污水坑、排污泵等给排水系统进行监控,监控水泵的工作状态,检测水池的液位,出现异常时,能马上发出报警,记录备案,并自动显示故障的情况和区域,提示工作人员进行解决。
3.4.6灯光、照明控制
S自动监测泛光灯开关状态、按时间启停控制,按时间对公共道路照明分路控制,检测照明开关状态。
3.4.7 UPS电源管理
在办公楼底层,配备若干10KV对监控系统,征收大厅,应急照明等场所,20KV大容量UPS电源专门对主机房和相关总控室进行后备在线式供电。
第四章 一卡通建设
4.1系统设计原则
先进性:在投资费用许可的情况下应当充分利用现代最新技术、最可靠的成果,以便该系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。
可靠性:必须考虑采用成熟的技术与产品。在设备选型和系统的设计中各方面都尽量考虑减少故障发生的可能。
可维护性:包括两层含义1、 易于故障的排除,2、 日常管理操作简便。
安全性:必须采取多种手段防止各种形式与途径的非法破坏和侵入。
整体性:系统的整体性,涉及到方方面面,对于本系统这样的工程必须对这些因素统筹考虑,以构成一个有机的智能卡管理系统。
应用性:设计本系统,应首先考虑能满足淮安市地税局智能卡管理系统的功能要求和实际应用的需要。
开放性:本系统必须是开放系统,结合相关的国际标准或工业标准执行。
可扩充性:本系统考虑今后发展的需要,因而必须为在产品系列、容量与处理能力等方面的扩充与换代提供可能,这种扩充不仅充分保护了原有投资,而且具有较高的综合性能价格比。
规范性:由于本系统是一个综合性系统,在系统设计和建设初期应着手参考各方面的标准与规范,并且应遵从该规范各项技术规定,并做好系统的标准化设计与管理工作。
4.2需求说明
根据淮安市地税局办公和培训的具体要求及现场实际情况,采用一卡通管理系统,能够具有安全、方便、实用等方面的优势,采用具有接触式与非接触式界面的双界面CPU卡,以非接触式使用为主。
要求以双界面IC卡作为信息载体,把与卡相关的子系统相综合,在办公区将机关内部人员的证件(包括工号牌、图书借阅证、出入证等)、人员考勤、就餐管理、人员出入门禁管理等功能综合到一张卡上,在培训区可以实行一卡式消费,统一结账。
要求系统能在保证方便实用的情况,保证系统的安全可靠。所有的税务工作人员持一张卡就可以在本区域内进行工作、通行、就餐、培训等。相关管理机构通过系统可以对整个系统的各项服务进行全面的管理、监控和统计核算等。
要实现以下几个目标:
* 实现对主要设备的统一管理、集中授权、分布控制和关联联动,从而达到办公区内各个弱电系统的紧密集成。
* 建设一流的内部后勤管理体系,包括培训服务、办公服务、信息安全服务、网络公共服务等。
* 采用IC卡进行日常的办公、培训、消费管理。
* 实现多级的信息安全管理,通过相关的控制,将培训区域的一卡通管理进行特殊处理,并能进行相关的隔离。
* 采用层次体系结构搭建可通过浏览器访问数据的应用系统。
4.3门禁系统需求
为了便于控制门禁系统,须采用联网门禁,办公区与培训系统相对独立。
办公区
根据办公区内工作人员的工作范围划分门禁权限,包括办税大厅、更衣室、资料室、开放式办公区,财务室,票证室等重要场所进行单独设置。门禁控制室设在办税楼的网络机房,并和楼宇自控系统进行联动,对合法用户提供照明,对非法用户封门和监控自动跟踪。
培训区
住宿房间安排,更换,培训范围内的消费和就餐均由培训中心总台操作员控制,并且要考虑若干通用房间卡
4.4考勤系统需求
根据工作人员的上下班情况进行人员的考勤,记录一段时间内的出勤率,方便考核(要求办公区和培训区系统相对独立)。
4.5 消费系统管理需求
在培训中心单独使用,对税务内部工作人员的就餐进行计费的同时,可以提供培训中心对外营业性质的一卡记账消费
4.6一卡通系统的软硬件要求
在设计方案中要具体列出以下六方面的系统要求:
应用软件平台
数据库服务
操作系统
网络通信设备与计算机硬件系统
建筑设施(大楼、锁等)
系统管理
4.7与其它信息应用系统接口需求
为了充分发挥卡系统的作用,并保留一定的扩展性能,在设计中要充分考虑到以后和其他内部系统的接口。
4.8 车库和停车场管理
在办公楼的地下室设有四十个车位的车库,每一辆配备一个智能卡,用于车库车辆的出入管理,并将相关信息进行记录,同时与行政管理信息系统进行接口,实现车辆派用的合理化管理。
4.9一卡通管理中心职能需求
办公区和培训区内分别设卡管理中心,针对不同的区域设立不同的权限,办公区域内的卡,通过设置后可在培训区域继续使用,而培训区域的卡仅限本区域内使用,职责范围包括:
* 卡初始化
* 设置门禁系统(包括办公区和培训区)出入权限,其中办公区仍然要考虑到临时工作人员和正式人员的通行权限。
* 对税务工作人员和培训人员发卡
* 补卡操作
* 卡充值
第五章 CATV及卫星电视接收系统
根据淮安市地税局培训中心的总面积和建筑个体分布形式,有线电视系统为星形双向全电缆结构的宽带(HFC)网,包括前端、干线传输、用户接入终端三部分。
要求如下:
* 能够传输闭路电视节目2套。
* 有线电视台光缆接入系统、卫星接收系统、播放运行系统、邻频信号调制混合系统、Cable Modem头端系统 (CMTS)。其中,Cable Modem头端系统 (CMTS)只留接口不上设备,同时尽量从数字化方向考虑。
* 干线采用高质量电缆和双向电缆放大器。
* 用户分配网络和接入终端包括双向分配放大器、高隔离度分支分配器、屏蔽有线电视终端盒。
* CATV控制室的要求设计和所需设备的选型。
* 在预留区域入口处将高质量电缆和双向电缆放大器预埋到位。
5.1工程指标要求
音频方面
应能保证整个声场有足够的声压级,较小的声场不均匀度,良好的语言清晰度,良好的方向感和节目的保真度,系统应有足够的稳定性和功率余量,避免出现各种声场缺陷。
视频方面
应能保证整个场所无盲区,模拟信号图像质量达到四级以上标准,数字信号图像质量达到五级。
有线电视系统
图像质量达到四级以上标准。
5.2系统要求
总的原则:先进性、可靠性、稳定性。
☆要有国际先进水平,同时要考虑以后升级换代的可能,各种设备具有可靠的、有效的、及时的售后服务和技术保证服务。
☆要求所有设备具有通用性,易于熟悉掌握,便于操作。
☆要求整个系统和所有设备,具有良好的技术可靠性、稳定性。
☆扩声系统及音视频系统具有多路输出,提供拓展的要求。
第六章  培训环境设计
6.1多媒体教学和远程教育
功能需求如下:
* 系统状态保持和控制特性
教员机在进行教学操作时,学员机在任何时候开机都会进入教员当前教学状态,教员也可以对选定的学员机进行完全控制。
* 可外挂网络考试系统
网络考场软件是一套建立在网络基础上的,帮助各个学科的教员教学现代化标准考试、成绩评测及课堂练习测试的教学管理系统。任课教员使用本系统,可以在最短的时间内灵活地创建题库、组织试卷;用最科学方便的方式进行考试前后的考场管理;以及完成考试之后的必要的评分统计、成绩分析;
★广播教学功能
可将教员机的电脑屏幕画面和语音等多媒体信息(如教学课件等)实时广播给全体、群组或单个学员,并提供电子教鞭、电子黑板、强制学员机屏幕黑屏等功能。
★屏幕监视功能
教员可实时监视每个学员的电脑屏幕,观察学员的学习情况,这样教员不用离开自己的座位便可在机上观看到每个学员对计算机的操作情况。可对单一、群组或全体学员进行多画面(最多16个)和单一循环监视。
★遥控辅导功能
教员可远程接管选定的学员机,控制学员机的键盘和鼠标,对学员远程遥控,辅导学员完成学习操作,并可与被遥控学员进行双向交谈,同时选定一个学员机作为示范,使用电子教鞭功能进行教学示范。
★分组讨论功能
教员可对教室内的学员进行任意分组,每个小组的学员通过文字、语音、电子白板进行交流,教员可随时插入任意小组,并参与讨论,小组内允许多个学员同时交谈。
★电子抢答功能
教员在电子抢答组中使用电子论坛、电子白板提出抢答题目,组织学员进行抢答,抢答过程受教员控制组织。
★网络影院功能
教员可以通过网络向选定的学员播放VCD、SVCD等文件和碟片。
★学与练同步进行功能
在教员的允许下,广播教学时允许学员边看边操作,同时允许操作自己的软件,达到边看边学的目的。
★虚拟的网吧管理
通过网吧管理软件对学习机的上互联网进行控制和计费
6.2综合型会议环境部分
培训区具有一个大会议室(总容量300人)是重要活动场所,要求功能齐全,本方案要求功能如下:
* LAN系统接入功能。
* 会议扩声系统功能。采用进口名牌调音、扩音设备,六路会议话筒、二路无线话筒(领夹和手持各一套以满足会议及报告、演示需要)。
* 多媒体应用功能。报告、讲座、演示、交流均可以采用图片、幻灯片、投影、实物资料等, 并可以通过计算机应用网上信息及CAI资料及DVD和VCR等资源.
* 字/视频大屏幕显示功能:投影机,分辨率:1024*768,800TV线,对比度:300:1,亮 度:3200ANSI流明以上。
* 音控室:放置各种设备,集中控制设备运行,有视频展台,摄像头,DVD,VCR,收录机,计算机,组合音响等。
6.3中/小型会议室功能
若干中/小型会议室是小型综合活动场所,要求功能较全,功能如下:
* LAN系统接入功能。
* 会议扩声系统功能。采用进口名牌调音、扩音设备。一套15路手拉手会议话筒以满足会议讨论需要,一套无线话筒 (领夹型) 以满足报告、演示交流需要。
* 视频投影显示功能: 分辨率:1024*768,750TV线,对比度:300:1,亮度:2400ANSI流明以上。
* 电子白板应用功能:即兴讨论、即兴讲座板书之需要。
* 中型会议室视频会议功能:基于IP (H.323) 或ISDN (H.320) 的通讯协议,带有字幕功能和声控功能,
第七章 大屏幕显示系统和电子触模信息查询系统
本工程要求在办税楼一层大厅设置LED显示系统,本系统通过局域网连接到大屏幕显示系统服务器,经过组织、处理和控制,以显示各类信息。同时,也可播放闭路电视、录像、影碟等视频信息,以及二、三维动画和图文广告信息。
通过播放达到宣传税收法规、通知纳税人的有关事宜、公布有关纳税情况的宣传效果,另一方面可以配合音视频设备播放视频节目,起到装饰环境、烘托气氛的作用。
通过在办税楼一层大厅设置若干台电子触模信息查询系统,为纳税人提供自助式信息查询功能,并且要求能和LED显示系统进行联动。
第八章 公共广播系统
8.1总体需求
确保系统的更先进、更可靠、更安全,同时,采用模块化设计,使系统具有更高的标准化和更强的可扩展性,提供可靠的、高质量广播音响服务,并在发生火灾时,与消防联动系统联动,构成紧急广播系统,实现火灾和紧急事故的广播,根据目前工程状况,将办公区域与培训区域隔离,每楼层为一个区,室外部分根据线路及音箱的数量,分为8个区。
8.2背景音乐系统
背景音乐系统是以听音乐的人意识不到声源的位置,具有刺激性小,音响效果较好的使人快感的音质作为设计目标。
8.3紧急广播系统
紧急广播系统是以听音的人在整个区域内都能听到清晰、准确的声音作为设计目标。
8.4公共音响广播系统
公共音响广播系统是以听音的人能听到清晰、准确的声音作为设计目标。
8.5广播音响控制室
将接收的广播电台和其他兄弟台的节目,以及自办的节目,通过有线方式向整个区域内播放背景音乐节目;在各使用分区设有音量控制,并可在特定分区插入业务广播、会议广播和通知等,通过LED、液晶显示屏及计算机等界面向用户提供各种的使用控制方式,通过软件设定功能使得系统的使用灵活性大为提高,包括扬声器的分组、呼叫站的优先权设定等均可在主控机上自由设定,改变了以往通过跳线等“硬手段”调整系统架构和功能的落后方式。
本工程的程控交换机系统要求采用成熟的技术和产品。同时还要考虑今后的发展需求,系统产品必须具有产品系列、容量、与处理能力等方面的扩充与换代的可能,这种扩充不仅可以有效的保护原有的投资,而且具有较高的综合性能价格比,具体有以下要求:
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-7-27 15:43:30 | 显示全部楼层
一个高层住宅建筑的初步设计说明
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-7-27 15:46:52 | 显示全部楼层
效果图
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-7-27 15:52:41 | 显示全部楼层
高层建施住宅说明
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-5 07:17:27 | 显示全部楼层
这可以吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-5 23:30:51 | 显示全部楼层
一、规划依据
1、现状地形图及红线图。
2、《农村普通中小学校建设标准》、《城市普通中小学校建设标准》、《中小学建筑设计规范》等有关规划、建筑设计规范。
3、《九年义务教育“六、三”学制全日制小学、初中课程安排表》及《普通高级中学教学计划》。
4、与甲方及有关部门交流后确定的管理模式、功能定位、技术指标的要求。

二、规划设计的指导思想
xx学校校区规划设计的指导思想是:在保持与xx镇总体规划协调的前提下,充分考虑xx镇原有的人文环境,尊重历史,立足现实,着眼未来,把山立学校建成起点高、前瞻性强、富有时代气息的学校,成为xx市中小学对外交流的窗口之一。

三、学校的发展规划
1、校区规划用地面积一期112.8亩,二期16.2亩,按国家教育部颁布的“国家级示范性完中标准”规划,其内容为:a)教学楼、实验楼、图书馆、科技楼、行政办公楼、学生公寓、师生食堂、教师周转房和附属用房等校舍。b)体育馆、标准400米田径场和标准游泳池等体育设施。c)校区道路、给排水、电力、通讯等配套基础设施及绿化工程等。
2、学校办学规模为48个教学班,学生2070名,采用封闭式管理。其中幼儿园6个班、学生180名;小学12个班、学生540名;初中18个班、学生810名;高中12个班、学生540名。
3、教师、学生生活设施规划:
①学生宿舍: 一期12200平方米,二期12200平方米。
②师生食堂:  3700平方米。
③教工周转房:5600平方米。

四、规划设计基本原则
xx学校校区规划遵循的几点原则:
1、动态设计的原则
用发展的眼光看问题,充分考虑校园规划建设的适应性、灵活性和发展的弹性,力求远期发展和近期建设的平衡,体现规划设计的现实性和经济性,形成建设发展的良性循环。
2、生态保护的原则
利用校园、植被丰富的自然环境,把建筑和自然有机地结合在一起,避免建设对环境造成不利影响,保持环境的整体性。
3、以人为本的原则
充分考虑校园的管理和运作模式,注意室内外空间环境的渗透及景观视线效果,体现自身特色,创造新的人文景观,倡导具有时代气息的校园文化。
4、绿色校园的原则
规划设计紧扣“花园式校园”的主题,设计各种功能用房,体现环境意念和绿色校园的文化内涵,创造有利于教学、科研、活动与师生健康的校园环境。

五、规划布局
1、总体布局
校区的供水、供电、通信、网络、排污、防洪、道路等基础设施规划一步到位,分步实施,并留有余地。校区根据各功能区的划分,合理设置校园入口,设一个主入口,一个次入口。主入口(南大门)采用迎合礼让方式腾出空间,不仅避开城镇主干道,而且与镇广场遥相呼应,互为借景。规划将校区主干道贯通校园南北,并通过校区次干道,操场、绿地、小品建筑等将校区各功能分区有机组合在一起,使得整个校园道路流畅、交通便捷、环境优美。整个规划设计力求做到功能分区合理,空间与环境有机融为一体,创造一个优美的校园环境。
2、功能分区
学校按功能分为:教学区、生活区、服务区和运动区四大功能区。
教学区和400米运动场是学校的主体,布置在校园的中心,同时又与学生生活区和服务区保持一定距离,既避开干扰,确保环境宁静典雅优美,同时又使各功能区联系方便。
教师生活区及对外办公等服务性设施远离教学区      。           教学楼、实验楼与教办入口
学生生活区是学校的重要组成,布置在学校后区,与运动区、教学区形成金三角,既避开干扰,又相互联系。同时又是全校临后山制高点,在安静、安全的前提下,可远眺中心广场,达到闹中有静,静中有趣。
教学区设在校园主干道的东区,教学区由小学教学楼、中学教学楼、和实验楼组合而成,相互之间用连廊相连,楼与楼之间形成自然的庭院,配以绿化景观,创造一个环境优美的学习环境。

3、绿地规划
校园绿化与建筑、道路合理规划,绿化率不低于30%。校园绿化从点、线、面整体考虑并结合临镇中心广场的特点,将学校建成园林式学校。                        内庭绿地
4、道路系统规划
校区主干道为12米,次干道为3~6米,根据校区各功能分区的布局与要求,合理规划校园内部交通道路体系,做到既快捷,又不导致各功能分区之间发生交叉干扰。规划消防道路环校园四周布置,同时兼做无障碍道路,符合消防要求,停车场按内外分区既考虑对外联络又兼顾封闭管理的需求。

六、单体规划设计
1、两幢教学楼和一幢实验楼为主组合成教学区,相互之间用连廊相连,小学教学楼为四层建筑,一层局部架空以扩大校园视野,中学教学楼和实验楼为五层建筑,一层局部架空,二至五层设有教室,专业实验室居中布置,两教学楼共用,每层配有男女卫生间,并设有年段办公室,教师休息室和电子备课室各一间,教学区占地面积为3600平方米,建筑面积17000平方米。
2、多功能体育馆为二层建筑,采用现代建筑造型,网架屋面,占地面积1300平方米,建筑面积2900平方米。
3、音乐、艺术教室设在实验楼东侧,用廊道隔开,相对独立,占地面积250平方米,建筑面积1300平方米。
4、学校图书馆:设在实验室内,建筑面积1100平方米。
5、学校行政办公楼分为两部分:南面主入口边办公楼及设在教学楼内的。
6、教师宿舍
规划在校区南面,建一幢六层单人套间宿舍及一幢教师周转房(一层为教工食堂),占地面积950平方米,建筑面积5640平方米。
7、学生宿舍
学校采用封闭式管理,学生全部住宿在内,规划校园后区建四幢学生宿舍,各间均配厕所和淋浴间,占地面积3940平方米,建筑面积为24400平方米,分两期完成。                                                   
七、分期建设
1、第一阶段:2004年6月前,征用土地、围墙、挡土墙、校内主干道、一幢教学楼、实验楼的建设,学生宿舍、教师宿舍的建设,运动场平整。
2、第二阶段:2005年到2006年,完成另一幢教学楼、三幢学生宿舍的建设,篮、排球场的建设,标准塑胶400米运动场。
3、第三阶段:2008年前,完善游泳池、体育馆建设、环境绿化改造。

八、公用工程规划
当地政府应根据校区规划建设的需要,为校区提供供水、供电、道路交通、排污防涝、通信、信息网络等基础设施。在基础设施的规划上应充分考虑校区未来发展的预留容量。
1、给排水
a)给排水外部情况:
(1)水由规划中的30M路及西侧厂区各引入一条DN100给水管,设DN80水表及DN100的旁通管。引至校区东北角,食堂边消防、生活给水池。
(2)雨污分流,污水经无动力污水处理设备处理达标后排入规划路市政污水管网。
(3)雨水直接排入校园南侧办公楼后架空排洪沟道中。
b)各项指标取值:
(1)教学办公楼用水标准:8  1/ .d, K=2.0
(2)住宅宿舍用水标准: 14  1/ .d, K=2.5
(3)草地浇洒用水标准: 1.5  1/ .次
(4)车库冲洗用水标准: 2.0  1/ .次
(5)未预见量按日用水量 10%计
(6)消防用水标准:
          1.室内消防:15L/S,火灾延续时间2小时。
          2.室外消防:30L/S,火灾延续时间2小时。
          总消防用水量为324 ,设325 消防水池于食堂边上。
(7)污水转化率取0.9
(8)暴雨强度:
始端集水时间:t1=10分钟
暴雨重现期:TE=1年
平均径流系数:φ=0.71
规划范围:84948 。
c) 用水量计算:
1.生活水量计算:


用水单位        用水标准        规模         最大日用水量 。        备注
教学办公        8  1/ .d        22400        179         
宿舍住宅        14 1/ .d        35500                        497         
车库冲洗        2.0 1/ .次                3         
小    计                          679        生活用水
草地浇洒        1.5 1/ .次        23820        24         
未预见水量        按10%计
总用水量                          773         
2.消防用水量:
根据消防用水量标准、用水时间、计算最大火灾消防用水量为324 。本设计供水为生活和消防用水共用管道,校区由市政管网引至学校水池,室外消防栓共7组,型号为SSl00-16,能满足小区消防要求。室内消防系统,按建筑防火规范设置消防栓系统
3.生活污水排放量:Q =0.9 638=574 。
4.雨水量:Q=1618L/S
(2)电力、电讯
     电力:
校区电力系统采用一用一备电源系统,区内照明和动力用电电源引自枫亭变电站, 经测算,山立学校总设备容量为2427KW,计算视在功率为1820KVA(其中一期一阶段492KVA)。在校园东侧设10KV变配电所,另设50KW柴油发电机组做为应急电源,供电等级为二级。
10KV电源采用 —10KV型电力电缆直埋引入。
 
用量测算表(一)
         建筑面积( )        用电量(KW)        用电指标(瓦/平方米)
教学办公楼        22700        1135        50
住  宅        32300        1292        40
                       
合  计        55000        2427         
电信:
本项目话机装机数量为600门,从枫亭镇的市话网接入。
教师住宅部分按每户二部设置,办公楼按4部/100 设置,教学及辅助楼按0.5部/100 设置,学生宿舍按0.3部/100 设置,并留有一定余量,电话总需求量450部。电话交换间设于传达室2楼,由市话引入600对电缆。
用量测算表(二)
         建筑面积         户数        电话用量(部)        标      准
教学办公楼        5200                 208        4部/100平方米
宿     舍        26700                       80        0.3部/100平方米
教学及辅助        17500                        90        0.5部/100平方米
教工 住宅        5600        48        96       
合    计        55000                 474         
(3)信息网络
建成完善的校园网,并接入枫亭镇邮电信息网中,校园网络光纤分布至各幢校舍。
(4)学校路灯照明分四路,由值班室控制。
(5)学校广播站至三幢教学楼设三路广播线。
(6)线路敷设,高压埋管,低压电缆直埋,电视、电话、广播、路灯线穿管敷设。
八、校区主要控制指标
      (1)总征地面积:一期112.8亩,二期16.2亩。
      (2)总建筑面积:一期第一阶段15000 ,一期第二阶段27800 ,二期12200 。
(3)建筑密度: ≤ 20%
      (4)容积率:   ≤ 0.8
      (5)绿化率:   ≥ 30%
      (6)建筑高度: ≤ 24m
      (7)建筑层数: ≤ 6层
      (8)供水量:    638 m3/日
      (9)供电容量:  1820kVA
      (10)通讯:     600门
      (11)防洪排涝: 50年一遇标准
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-6 13:51:46 | 显示全部楼层
高层办公楼建施说明,从网上得到的,感谢网友
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-1 15:11:09 | 显示全部楼层

某三级甲等医院扩初说明全套

某三级甲等医院扩初说明全套。
第一章  设计总说明
第二章  总平面设计说明
第三章  建筑设计说明
第四章  结构设计
第五章  给排水设计
第六章  动力设计
第七章  暖通空调设计
第八章  强电设计
第九章  弱电设计
第十章    消防专篇
第十一章    卫生防疫环保专篇
第十二章    节能专篇
第十三章    劳动保护专篇
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-3 19:22:46 | 显示全部楼层
能通用的小区规划说明
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-27 16:48:57 | 显示全部楼层
住宅去方案说明
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-28 23:48:55 | 显示全部楼层
台今日花园住宅小区规划设计说明
[2002-10-16] <双击鼠标可自动滚屏>
                                
一、 规划设计依据及工程概况
1、 工程位置及规划范围
该项目位于烟台老城区原罐头厂用地,北至环山路,南至华阳热电南规划路,东至上夼西路与华联小区相邻,西至烟台国际工程有限公司用地边线,隔烟台啤酒厂与南山公园人工湖相望。
2、 规划设计依据
A、 发展商提出的设计要求;
B、 发展商提供的用地红线图;
C、 发展商提供的现状地形图;
D、 烟台市规划局芝罘分局出具的"罐头厂今日花园小区规划方案修改意见";
E、 烟台市规划局芝罘分局的"建设项目规划审批意见回复通知单";
F、 国家及烟台市现行规划、建筑设计规范及法律法规。
3、 工程现状及城市整体规划要求
胜利南路的开通是烟台市南北向又一主干道胜利路的延伸,是烟台市规划管理部门经过科学论证后确定的,对缓解环山路以南城市居民的交通起到至关重要作用。该范围内包括以烟台罐头厂为主,石油机械厂和华阳热电三家企业。胜利南路将用地分成东西两部分,胜利南路以西现在主要是罐头厂的厂区,以东除厂区外,现已建成需保留的住宅约32000平方米。
4、 场地特征
场地南部略高,北部略低,约有3%的坡度,地形基本平坦,西侧用地边界与相邻地块间有较大落差。
二、 总图设计
1、 规划布局
1.1、 场地中间有规划路"胜利南路"穿地,把用地自然分为东、西两区。
1.2、 西区为全部新建住宅小区,因其南北长向较狭长地形,故规划布置六排单体住宅,由东侧沿街底层商业裙房连接成一整体。布局设计时注意点、线结合,高、低错落,以板式小高层为主,结合塔式高层。小区内部人、车分流,小区车辆全部安排进入地下库。
1.3、 东区保留部分已有住宅及商业建筑。南侧结合石油机械厂,统一规划,形成住宅组团,有多层及小高层,也是板、塔结合,以板式为主。东区西侧规划为商业用房,形成规划中"胜利南路"的东侧街景立面。东区北部远期规划为商业、办公、居住综合体,由一栋18层办公大楼及裙房、公寓组合形成地区标志性建筑群体。
1.4、 东、西中间的规划中"胜利南路"为北侧城市路的延伸,东、西两侧新区的规划建设可使此规划路两侧底商连续、高低层错落有致,形成城市街景并聚积人气,从而使城市路的繁荣得到自然延伸。
2、 环境设计
小区内部以雕塑文化为脉络,构成石雕园、植雕园、水雕园三个主题庭园,以一条贯穿南北的"观景轴"连接起来。
3、 交通组织
3.1人车分流,机动车全部停于地下车库,并通过电梯直接上达各单元各层住户。园区内部道路只供人漫步(同时亦考虑消防使用),自然弯曲和室外景观环境融为一体。底层的入户大堂则充分利用庭院绿化环境,借景与对景,形?quot;生态门厅"的入户概念。
3.2、西区园区主入口设两处,一处在园区西北角,车行、人流可从环山路开口进入园区;另一处设于东侧中段。另外在园区南端设有辅助出入口,在东侧沿街商业裙房下还设有两处人行通道。东区园区主出入口分别设于上夼西路和规划中的胜利路,另于上夼西路设有步行出入口,东区亦设地下停车库。
三、 建筑设计
1、 住宅单元构思
1.1、 板式小高层住宅为主,一梯2-3户,以三室户为主力户型,分大三室户和小三室户两种。
1.2、 塔式高层,一梯四户,二室户、三室户各占一半,每户采光面积大、通风良好、
景观视野丰富。
1.3、 建筑外观追求亲切、典雅的居住建筑气氛。造型三段式用有节制的外部装饰,带来建筑细致精巧、亲切宜人的感觉,消除高层建筑给人的压迫感。
四、 消防设计
1、 本项目大部分为二类建筑,耐火等级不低于二级。
2、 小区内部道路兼作消防车道,东侧沿街架空入口也为消防车通行口。
3、 塔楼各层自成防火分区,相应设置消防楼电梯,布置消火栓。
五、 智能化设计
在住宅智能方面,考虑以下几点:
1、 电话系统充分考虑上网和多种使用的可能性,采用每户两对电话线。
2、 有线电视系统采用高配置方案,在客厅、卧室、书房都装设电视插座,分支器就近安装。考虑引进电缆数据终端技术,实现"三网合一"(电话网、电视网、数据网),提高小区的智能化水平。
3、 建筑设立小区安全和物业管理网络,采用可视对讲门铃系统和闭路电视监视系统,并与小区物业管理部门一起实行小区联网。联网具有火灾报警、天然气泄露、防盗报警、水渗报警、紧急救助、水、电、气自动抄表等功能,各种报警和数据即时在物业管理和保安中心显示,紧急情况则通过公共无线寻呼台通过有关人员。
4、 停车场(含办公塔部分)采用自动管理系统,在每层出入口道闸设置读卡机、发卡机和发票机、以及闭路监视电视,通过智能化进行自动收费,并具有防盗功能。
5、 采用"一卡通"系统,"一卡通"一方面可用于停车、进入大堂、露台闸门、电梯停层、进入家门;另方面可作为会所商业购物消费作用等。
六、 环境保护设计
1、 主要污染源
1.1、 居民生活污废水
1.2、 住宅厨房油烟气
1.3、 柴油发电机油烟气
1.4、 居民生活垃圾
1.5、 设备及汽车躁声
2、 主要防治措施
2.1、地下室设污水处理站,生活污水经二级处理后,排放至市政污水管道。汽车库废水经隔汽油池后,排放至市政污水管道。
2.2、住宅厨房烹饪油烟经住户自行安装的抽油机除油后,直接排与室外。
2.3、备用发电机除每月例行运行调试外,运行机会不大。选用环保部门批准的柴油发电机。
2.4、生活垃圾集中运送到垃圾箱。每日由环卫部门运走。
3、 减噪措施
3.1、泵房位置设在噪声影响较小的地方。
3.2、水泵、风机等设备选用低转速设备,以降低噪声及震动。
3.3、水泵、风机等设备采用减震台座。
3.4、水泵进出水管上采用橡胶接头。风机的进出口采用软管连接。通过系统及排风机的总风管上设消声器。
3.5、柴油发电机排气系统设高效能消声器,发电机采用减震台座。
3.6、机房在建筑构造上采取隔声和消声设拼胧??
七、主要经济技术指标
总规划用地面积:140000平方米
居住区规划总用地面积:94085平方米
其中:
居住建筑用地面积:43322平方米
公共建筑用地面积:29763平方米
道路广场用地面积:9000平方米
集中绿地用地面积:12000平方米
其它用地面积:45915平方米
总建筑面积:277689平方米
其中:
地上部分建筑面积:241289平方米
地下部分建筑面积:36400平方米
容积率:1.72
绿化率:38.8%
停车位:718辆
总户数:1336户

西区:
总建筑面积:118201平方米
其中:
地上部分建筑面积:94201平方米
地下部分建筑面积:24000平方米
住宅建筑面积:78097平方米
总户数:622户
商业建筑面积:11530平方米
小区会所建筑面积:1000平方米
华阳热电办公建筑面积:2146平方米
幼儿园建筑面积:1425平方米

东区:
总建筑面积:159488平方米
其中:
保留住宅面积:31968平方米
保留办公、厂房面积:6900平方米
保留商业建筑面积:8428平方米
一期规划住宅面积:18534平方米
一期规划商业面积:25160平方米
石油机械厂、华阳热电规划住宅面积:20188平方米
远期规划商业办公面积:19638平方米
远期规划公寓面积:16272平方米
地下部分建筑面积:12400平方米
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-6-28 13:14 , Processed in 0.607762 second(s), 31 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表