1)在最近的国家标准中对于砖墙与GZ相交处留马牙槎,每一马牙槎的高不应超过300mm。现在工地上使用的是多孔砖(90厚),均是留置四至五皮即其高度为400到500,而质检与监理部门也对此表示认可,不知大家这种情况都是怎么留对此是怎么看,是否有其他方面的标准?
2)现在工地上都使用钢绞线来代替光圆钢筋,不知哪位有没有关于钢绞丝使用方面的规范。另外拉接筋也是采用钢绞丝,光圆是两头设置九十度弯头,现在应用纲绞丝后只有一端设置弯头,对于这个弯头的放置位置监理和质检建设方的说法各不相同,现在工地上使用是间隔放置,不知大家对此怎么看?
3)还有一个很简单的问题受力钢筋的间距和排距中,排距指的是什么?
谢谢!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-11-1 19:25:18 | 显示全部楼层
试回答一二:1.确实是这样留的,好象没有规定,约定俗成吧,其实对于规范讲的300也不见得有定量的计算。
2.首先钢绞线在杭州通常指予应力钢绞线,一般用于代替光圆钢筋的是冷轧带肋和冷轧扭钢筋,对前者一般不设弯钩,后者一端设置弯头,一般交错放置,我是指1根东,1根西。
3.排距通常我们理解为两皮以上钢筋之间的最小距离,一般用25mm钢筋头垫,即排距25mm.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-11-3 18:50:46 | 显示全部楼层
最初由 zhzyj 发布
[B]试回答一二:1.确实是这样留的,好象没有规定,约定俗成吧,其实对于规范讲的300也不见得有定量的计算。
2.首先钢绞线在杭州通常指予应力钢绞线,一般用于代替光圆钢筋的是冷轧带肋和冷轧扭钢筋,对前者一般不设弯?.. [/B]


非常感谢 zhzyj !

对于1其实建设部在颁布的2002年的砖砌体验收规范中有此规定高度为300,另外在昨天我查到了安徽2000年的多孔砖砌筑图集,在图集中也是明确画出马牙槎的高度为300。但工地上都是按上面说的那样留的!
对于2我也觉得好像并没有规范规定,但是这也给施工带来麻烦,前几天监理方认为zhzyj 那样的方法,而质量监督站的人并不这样认为,他们认为弯钩应当伸入QL
对于3我好像还没遇到过zhzyj 说的那种两皮,我感觉可能并不是这样的吧,希望还有高手指点一下,谢谢!!!
论坛插件加载方法
发表于 2003-11-3 20:43:07 | 显示全部楼层
我想zhzyj所说的两皮应该是指在梁的受力钢筋无法满足最小间距的时候,只能布置成上下两排(甚至三排钢筋)的情况。这也是楼主所说的排距。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-4 09:51:18 | 显示全部楼层
第3个问题是指在多排钢筋的情况下,同排钢筋的距离为间距,排与排之间的距离为排距。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-5 02:43:09 | 显示全部楼层
构造柱的留置马牙槎,施工规范有规定.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-11-6 17:51:37 | 显示全部楼层
谢谢各位
只是对于排距还没有得到让人信服的答案
在钢筋验收表中明确有排距这一项,却不知为什么却找不到这方面的资料
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-16 17:30 , Processed in 0.391759 second(s), 43 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表