找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 713|回复: 2

[原创]:2003年考题

[复制链接]
发表于 2003-11-18 09:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
一、        砌体结构相关的温度应力问题,以下论述哪项不妥?
(A)        纵横墙之间的空间作用使墙体的刚度增大,从而使温度应力增加,但增加的幅度不是太大。
(B)        温度应力完全取决于建筑物的墙体长度。
(C)        门窗洞口处对墙体的温度应力反映最大。
(D)        当楼板和墙体之间存在温差时,最大的应力集中在墙体的上部。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-11-18 20:48:25 | 显示全部楼层
我认为应选B.
依据<<砌体规范>>6.3.1条:......伸缩缝应设在因温度和收缩变形可能引起应力集中,砌体产生裂缝可能性最大的地方.而伸缩缝间距又与屋盖或楼盖类别,砌体类别,层高,所处地域等有关.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-19 11:13:15 | 显示全部楼层
我同意2楼的观点,我选的也是B,但谁知道标准答案是什么?这世道太乱,什么事情都可能发生。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-23 06:50 , Processed in 0.531076 second(s), 35 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表