找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 466|回复: 0

[转贴]:7m嵌岩桩施工技术

[复制链接]
发表于 2003-12-10 14:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
永嘉下浦大桥位于柄溪工中下游地段,上部构
造为预应力T梁,下部结构桥墩为钢筋混凝土灌注
桩。1号墩位于下浦山体陡坡处,坡度成40。,地质
为硬质凝灰岩,表面无覆盖层。该桥河床受潮水影
响,平潮时水深8m,高潮位时可达14m,同时桥位处
为沿海洪水多发地区,主要在每年6—9月台风季
节。其中1号墩桩径为1.5m,校长设计要求嵌岩
7m。本文就该桩的施工技术作一探讨,供同行
参考。
1  施工方案的选择
    针对该桩所处的地理环境及桩的施工特点,提
出了两种施工方案:
    (1)钻机平台选用2艘100,船只连接成整体,利
用已建成的0号台和2号墩用锚陡板和钢丝绳固定
船只,搭设临时工作平台。护筒埋设则在乎潮时依
靠护筒的自重放在桩位上,同时用编织袋装土防护
护筒底脚,护简顶四周用锚徒锚固。
    (2)就地取卵石,先用卵石将河道填起一便道,
厚约8m,宽10m,上游抛大片石护坡。临时便道则
用打入十27.3cm钢管桩作为基础。用30号工字钢
搭设临时工作平台。护筒埋设在填筑的便道上,施
工方法与旱地一样,深度则要达到基岩面为止。
    方案(1)中假设埋设的护筒直径为1.75m,则平
潮时,河中水流速度按2心s计,施工水深取12m,1
根钢护筒上所承受到水流的冲击力将达280kN,护
简顶端将产生的弯矩达116kN·m;同时还要考虑受
洪水冲击,仅靠纺织袋护脚难以保证护筒的稳定性,
极易将护筒冲垮。加之受潮水影响,大潮与平潮水
位高差约5m,加上洪水来时,水流速度可达4心s,这
样使船只搭设的平台易摆动、不稳、施工难度大。
    方案(2)中护筒埋设好后,水流的冲击力主要由
临时便道承受,护简较安全,但洪水来时易将临时便
道上部分卵石冲走,需及时将卵石补回。这样的施
工平台较稳定,施工作业安全方便。
    经对以上两方案的经济性、可行性及操作性进
行比较后,采用了方案(2)。
2  施工工艺
2.1  埋设护筒
    先将直径2m的外护筒埋入临时便道的卵石
中,深度到岩石为止,然后用直径1.8m冲击锤将岩
石斜面冲平,再用直径1.7m内护筒在外护筒之内
埋入,最后用水泥浆封底,当水泥浆强度达到要求后
即可钻孔。
2.2  冲击机具选用
    钻机选用配有5,双滚筒卷扬机的冲击钻,钻头
为重4.5t十字冲击锤。
    (1)锤要求重心低(下部70cm的重量占总重的
70%),冲击时平衡,冲击过程接触岩面时不摆动,冲
击力大,锤高为2.2mo
    (2)由于该处为硬质凝灰岩,刚开始采用轨道钢
作牙齿,然而只工作1台斑便开裂脱落。后改用耐
磨合金钻头,1付钻牙可完成1根桩。
    (3)牙齿长度采用13cm,直径8cm,牙齿沿十字
锤底部以间距15cm均匀分布。控制牙齿与岩面的
接触面,使锤既可进入岩石,又可将辟石击细便以
浮起。
    (4)硬质凝灰岩受冲击时,表面棱角较硬,易磨
损锤。经实际施工,发现每钻进1m,锤要磨损8mm,
同时孔径也相应缩小,如采用回填片石重新扩孔,易
出现卡钻,效果差,只有加大锤的直径。以钻进岩石
7m计,在岩石入口处锤夹直径要求为1.55m,在原
锤四周要加耐磨合金钢块。
2.3  钻孔
    (1)因岩体表面成40。斜角,则采用粘土和片石
(比例1:1)将岩体表面垫平,再用十字锤进行冲击,
直到将斜面冲平。
    (2)内护筒埋设好后,由于护筒周围是新回填卵
石,会渗水。护筒底用水泥浆封底,当受到冲击后会
出现裂缝脱落而漏浆,故保持孔底泥浆浓度是关键。
我们先将粘土用水拌成团,抛入孔中,再用锤冲击,
如果由于漏浆而使孔底泥浆浓度变淡则应再加粘土
冲击。刚开始施工时,围护筒底泥浆浓度不稳,进尺
很慢,每24h约10—15cm,当进入基岩50cm以上后,
则进尺可达50c心d左右。
    (3)只有保证足够的泥浆浓度,才能将钻渣浮
起,加快钻进速度。从孔底取出的渣来看,一般直径
为5—30删,如要浮起30删岩石,则泥浆浓度必须
不少于3.0kR/m;。
    (4)为将孔底钻渣清理出来,每工作台斑要换浆
1次。由于护筒漏浆,不能采用正反循环,只能采用
掏渣法,即将折砂桶直接放入孔底,掏出含钻渣的泥
浆倒至孔外,再向孔内添加清水,同时将搓成团的黄
泥抛入孔内,用锤自行造浆,保证孔内泥浆浓度。
    (5)冲击时采用冲程3—4m。
    (6)由于锤牙冲击岩石时会开裂脱落,如不及时
取出,则会沉积至孔底,形成锤牙冲击铁块的现象。
要求每天在换浆后用最大吸力1咖kg的吸铁石将
孔内的铁块吸出,才可继续施工。
2.4  清孔
    当钻至设计标高后,要进行清孔,方法仍是掏渣
法。当清孔至孔底泥浆中无2—3mm的大颗粒,含
砂率符合要求为止。由于护筒漏浆,为安全起见,在
清于L后向孔内投入一些粘土团,用冲锤低冲程反复
拌浆,使孔底不易沉渣。当钢筋笼安放好后,再将直
径0.8m掏渣筒放在钢筋笼内(钢筋笼内径1.0m)进
行第2次清孔,当孔底清至沉淀、厚度、泥浆密度、含
砂率、粘度等符合规范要求后即可下放导管,灌注混
凝土。
2.5  水下混凝土灌注
    灌注水下混凝土时配备的设备应能满足桩孔在
规定时间内灌注完成。灌注时间不得长于首批混凝
土初凝时间,必要时掺入缓凝剂。由于该桩基的孔
深较深,桩混凝土数量大,若用350L搅拌机,平均每
1.5加n一拌合,每拌合约0.24m3,则c=56.5/0.24x
1.5/60=5.9h,这大大超出首批混凝土的初凝时间,
所以在配制水下混凝土级配时考虑采用缓凝剂。如
不采用缓凝剂,则需要加设350L搅拌合机一台,人
员配置加倍。同时为防止钢筋骨架上浮,采用以下
措施:①将钢筋笼固定在施工平台上;⑦尽量缩短混
凝土灌注时间;③当混凝土面灌注到要接近钢筋骨
架底面时,保持导管埋置深度比钢筋笼底面深,并徐
徐灌入混凝土,减少混凝土向上冲力;(9当孔内混凝
土面进入钢筋骨架1—2m后,适当提升导管,减小
导管埋置深度,增加混凝土对钢筋骨架的握裹力。
2.6  外护简回收
    当混凝土灌注高度比外护筒底高出1m时,则
可拔外护筒。将4只10t葫芦沿护筒四周挂在平台
上,另一端拉着护筒,使葫芦拉紧同时受力,直至将
护筒拔出为止。
    冲击钻机施工简便,每台钻机仅需配置4人,每
根桩从开始至钻到设计标高需15do
3  结语
    对于浮水陡坡无覆盖层嵌入基岩较深的桩基施
工,应注意以下几点:
    (1)根据地理环境及气候条件选择较理想的施
工方案。
    (2)嵌岩桩施工中,锤头牙齿的选择是关键,只
有当牙齿的硬度、大小、长短、间距等比较适合时,才
能使施工顺利完成。
    (3)开孔时,在倾斜岩石上冲击,且护筒底漏浆,此
时进度很慢,需要有耐心,当进入基岩后便会转好。
    (4)如遇到孔较深,桩基混凝土量较大时,水下
混凝土的灌注应满足桩孔在规定时间内灌注完毕。
    (5)做好钢筋笼上浮的预防措施。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-23 07:23 , Processed in 0.378719 second(s), 31 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表