显示全部楼层
直线杆
送电线路杆塔基础设计计算书
项目名称:D:\XL\鞍山基础\新规范灌注桩基础计算\gzz
基础类型:灌注桩基础
计算时间:2006-6-15 16:47:9
软件版本:V6.0 (build 2006.315)
计算标准: 《架空送电线路基础设计技术规定》DL/T 5219-2005
---------------------------------------------------------------------
一、原始数据
结点数 联梁数 桩数 荷载点数 工况数 弹性模量(N/mm2)
1 0 1 1 1 2.55E+04
桩侧阻抗力分项系数 桩端阻抗力分项系数 综合抗力分项系数 承台底土阻抗力分项系数
1.10 1.10 1.10 1.20
砼轴向抗压强度fc 砼轴向抗拉强度ft 受拉钢筋设计强度RG 桩钢筋弹性模量(N/mm2)
9600 1100 210000 2.1E+05 (桩)
9600 1100 210000 (承台或梁)
节点坐标
J X Z Y 承受撞击
1 0 0 0
支承类型 土层数 弹模折合信息 刚度折合系数
3 1 1.00 0.850
竖向地基比例系数 桩的形状换算系数 计算P1时ξ
-1.00 0.90 1.00
桩X轴向间距 计算宽度用的b 桩Y轴向间距 计算宽度用的b
5.000 1.000 5.000 1.000
X向流速 Y向流速 X向撞击物重量 Y向撞击物重量
0.000 0.000 0.000 0.000
桩的形状系数 承台的形状系数 荷载组合系数
0.80 1.40 1.00
荷载1:
工况号 X向荷载 Z向荷载 Y向荷载 绕X轴弯矩 绕Z轴扭矩 绕Y轴弯矩
1 10 -135 12 0 0 800
清底系数M0 影响系数 深度修正系数
1.00 1.00 1.00
桩径 桩埋深 桩自由长度 天然地面以上的桩长 桩配筋直径 桩配筋根数 抽筋长度(m)
1.20 10.00 2.00 1.00 0 0 0.00
比例系数MI 极限摩阻力 内摩擦角 土的重度 凝聚力 地基承载力 各层土的厚度
7500.00 40.00 0.00 11.00 8.00 50.00 10.00
二、计算过程
2.桩的计算几何信息
桩号 桩顶结点号 面积 惯性矩
1 1 1.1310 0.1036
变形系数am1 = 0.366522 , 变形系数am2 = 0.366522
3.[标准值]计算工况: 1
1.4[标准值]计算地面位移,内力
桩号 位移(XO) 转角(FI) 轴向力(NO) 剪力(QO) 弯矩(MO)
1 0.004659 -0.001796 -80.713 15.620 820.351
2.桩的计算几何信息
桩号 桩顶结点号 面积 惯性矩
1 1 1.1310 0.1036
变形系数am1 = 0.366522 , 变形系数am2 = 0.366522
3.[设计值]计算工况: 1
1.4[设计值]计算地面位移,内力
桩号 位移(XO) 转角(FI) 轴向力(NO) 剪力(QO) 弯矩(MO)
1 0.005836 -0.002249 -90.713 19.849 1026.439
1.5[设计值]计算弯矩,应力极大值
桩号 最大弯矩 相应深度 最大应力 相应深度 轴向力
1 1036.072 0.748 34.198 1.785 -70.41
1.6[设计值]地基强度验算
桩 1 地基许用强度(h=1.79 m) 44.80 >= 34.20 压应力(h=1.79 m)----地基强度验算通过
1.7[设计值]地基稳定验算
桩 1 Uk/Ys + Gp = 1117.95 >= 90.71 = T----上拔稳定验算通过
1.6[设计值]配筋计算
桩 1 配筋面积= 113.3387 cm2 配筋率= 1.0021%
偏心受拉:me=1036.07,ne=70.41,eo=14714.27,af=0.7617
4.地脚螺栓计算
地脚螺栓直径 地脚螺栓的间距 地脚螺栓个数
M64 200 4 |
|