工程介绍:某小区一住宅(6+1),7度(0.1g),天然地基,按旧规范设计,今年3月开工,8月初主体完工,9月底竣工通过验收。
裂缝发现时间:11月中旬。裂缝描述:1)部位在两单元连接处(图中虚线线内);2)垂直于建筑长方向(如图中标注线条);3)出现在夸中,四角及四周没有裂缝;4)裂缝是通缝且上大下小而不是上小下大(上部最大为0.6mm,下0.4mm);5)墙体没有开裂,窗四角无裂纹,墙体及圈梁水平裂纹;6)裂缝每层位置并不规律,但在灯线附近;6)裂缝出现在2~5层楼面,2~3层最大,屋面及复式层没有。
建科院结论:温度影响裂缝,目前不影响承载力,但影响美观,续采取处理措施。
同事及我们的意见:1)排除配筋不足、地基不均沉降;2)温度影响,裂缝位置在建筑中部,是温度应力较难分散的部位;我们没有在此部位设置温度钢筋(我们通常是在屋面部位设置),规范GB50010-2002中10.1.9提到这一点,但我们认为这不是主要的原因,因为我们已往也这样做却没有出现这种现象;3)电管采用的是塑料管,对裂缝有诱导作用;4)最重要的是施工,因为砼浇注在夏季,且因工期紧,楼面提前加载(堆置砌体),使楼板产生细小裂纹,在后面的砼徐变中不断开展。
我想以后大家还是在楼面转角,较长的中部加点所谓“温度”钢筋吧,以免像我现在这样无辜。
请大家谈谈你们的看法。

*-*a
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-12-26 23:38:19 | 显示全部楼层
产生裂缝主要的原因:塑料管,是施工方法,砼浇注在夏季,楼面提前加载(堆置砌体),使楼板产生细小裂纹,在后面的砼徐变中不断开展。压墙钢筋(负钢筋)布置是否合理?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-29 17:08:36 | 显示全部楼层
还有热胀冷缩影响也很大!

<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>由于  http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=134277  帖子,你被扣去爱心币 56 个,希望以后上传图纸注意一些。 </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by yy225cn</i></font>
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-21 01:24 , Processed in 0.404313 second(s), 35 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表