我是一名大四的学生,现在正在进行课程设计,涉及到分户计量的问题。在计算中遇到以下几个问题:
系统简介(三层六单元楼,每单元两户,供回水温度95/70,采用下供下回双管系统,户内为单管跨越式)
一、在进行散热器的选择计算时,考虑了邻户传热量(大连市规定温差为14摄氏度),在水力计算计算流量的时候,是不是要把邻户传热量去掉??
二、计算中由于顶层住户耗热量较大,阻力损失较大,不能与中间层平衡,如果不平衡率在40%左右,能不能用调节阀调节?
三、散热器部分的阻力怎么计算??
四、入户装置(锁闭阀、调节阀、热表等)的阻力怎么计算??
五、管材采用铝塑管,弯头部分是不是炜弯?散热器立支管是不是与室内水平管段同径??

小弟未曾进入社会,不曾做过实际的设计工作,此等问题虽然幼稚,然而设计任务繁重,且万事须从头学起,还烦劳各位大侠能拔刀相助,小弟不胜感激!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-12-30 15:47:10 | 显示全部楼层
1 临室传热量是房间热负荷的一部分,应计入。
2尽量通过准确计算,达到水力平衡,可通过各层平衡阀进行调节。
3各种阀门 散热器局部阻力系数可由厂家提供或由设计手册查得
4 另外热媒95-70度慎用,因为按塑料管分级标准,很难满足此温度。
5建议仔细阅读大连分户采暖设计规程
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-12-30 23:05:09 | 显示全部楼层
多谢,多谢!我再看看。。。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-1-8 21:28:43 | 显示全部楼层
我不同意上位仁兄的说法中的1条,<<采暖通风与空气调节设计规范>>GBJ19-87中第3.9.3条明确指出"在确定分户热计量采暖系统的户内采暖设备容量.计算户内管道时应计入向邻户传热引起的附加,但所附加的热量不应统计在采暖系统的总负荷内."很分明我们应在入户支管计算时考虑,而在主立管和主干管时不考虑附加负荷.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-1-8 21:43:46 | 显示全部楼层
同意楼上大虾说法,其实我说的热量附加也是针对户内而言。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-4-7 19:26:07 | 显示全部楼层
户内设备管道计算肯定要考虑邻户传热量,这个问题想一想分户采暖的宗旨就可以理解
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-4-8 10:22:12 | 显示全部楼层
4楼主,计算户内管道时应计入向邻户传热引起的附加,一般此附加热量不大于基本供暖负荷的80%,如果建筑房间面积小于100平方,是否考虑附加热量,对管径有很大的影响呢?
另外,供暖设备容量是个什么概念,该如何理解?
1楼主,铝塑管可以炜弯,一般不大于10DN,实际施工时,有专用的铜管件
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-15 10:27 , Processed in 0.200375 second(s), 43 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表