地下一层设为变电所电缆夹层,水位较高,地下夹层结构为自防水钢筋混凝土外墙板250厚,请问地下夹层作一道防水是否就可以了,谢谢参与!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-12-30 15:50:51 | 显示全部楼层
防水要求是根据变电所的等级定的,只要达到一定的抗渗等级,一道防水,二道防水均可以,我们这一般是内外防水.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-30 16:13:49 | 显示全部楼层
刚性的砼自防水,放入参加剂后能达到抗渗要求就行,不过个人人为作综合的防水更好。因为毕竟那是变电所,开不得玩笑是,安全第一。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-30 17:09:53 | 显示全部楼层
根据《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)防水等级的确定,地下为电缆夹层的防水等级应属于二级,作一道混凝土自防水应该能满足要求,但考虑到地下水较高,最好采用两道防水。毕竟地下工程如果有渗水现象是很难补救的。