采用的是桩基础,在基础开挖好后,破桩留出桩帽比基础垫层高出五公分,在绑扎CTL时钢筋搭接接头遇到了搭接率的问题。
根据规范,对于受压区的钢筋搭接率可为百分之五十,受拉区不得大于百分之二十五(若不可避免可为百分之五十)
现在我们公司采用的是保守措施是采用搭接率在25%以下,不知大家怎么看?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

已领礼包: 85个

财富等级: 招财进宝

发表于 2004-1-31 20:58:36 | 显示全部楼层
这里应该还有一个接头的位置的问题,是留在靠支座的1/3净跨围内,还是跨中的1/3净跨范围内?
对于基础承台梁,每个设计都会根据不同的受力情况分析后按不同的计算简图来进行设计计算,施工的时候可以请结构设计工程师明确梁的上下部分别哪一面为正弯矩,哪一部分为负弯矩。再按施工规范来进行施工。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-2-1 17:36:46 | 显示全部楼层
谢谢斑主,我现在放假在家,天天用小猫在上,速度慢得要死,不知什么时候发了两遍
咱们这边的设计部门则不过问只说按施工规范
监理也说按施工规范,按保守方法
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-2-7 22:00:15 | 显示全部楼层
规范是死了,人是活的。如果他们都不明确的话,你可以按受压区考虑,施工是要考虑经济的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-2-13 23:34:27 | 显示全部楼层
最初由 施工员 发布
[B]规范是死了,人是活的。如果他们都不明确的话,你可以按受压区考虑,施工是要考虑经济的。 [/B]


还是要考虑安全的,安全第一,出了事,那一方都脱不了干系,经济上会赔得更大。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-2-13 23:52:29 | 显示全部楼层
新规范允许100%搭接,只是搭接长度要增加
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-2-16 22:49:47 | 显示全部楼层
请问搭接长度具体要求又是多少呢,请说明白
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-2-17 00:58:46 | 显示全部楼层
最初由 velvet_gao 发布
[B]新规范允许100%搭接,只是搭接长度要增加 [/B]


100%搭接,搭接长度要增加,并不意味着“搭接长度增加,就可以随便100%搭接”,并不是所有地方都可以100%搭接。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-2-20 11:25:30 | 显示全部楼层
最初由 velvet_gao 发布
[B]新规范允许100%搭接,只是搭接长度要增加 [/B]

这样是不可以的,至少是不经济的
在1.3L的搭接区内的搭接率是不能达到100%的
像你说的增大搭接长度,其实是变相地改变搭接区,那么此时的一些主筋的搭接中心点和其他主筋的搭接点错开1.3L,其实此时搭接率并不是100%了,这种情况看似可行,其实不然,尤其是对于梁
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-16 19:57 , Processed in 0.219065 second(s), 47 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表