[求助]:求教

[复制链接]
发表于 2004-3-21 05:06:31 | 显示全部楼层
回kirdysun斑竹:的确低压配电不是一个简单的距离的概念,确实与负荷矩有关,作为电力系统,一般按负荷密度考虑、kW/平方公里,我所说的800m以内,是《农村电力网规划设计导则》DL/T 5118-2000中6.1.3-2、380v三相低压配电网合理供电半径推荐值为:用电设备容量低于200kW/每平方公里时,平地村落0.7-1.0km、山区村落0.8-1.5km。而在《城市中低压配电网改造导则》DL/T599-1996中,第6.3条中规定:“低压线路的供电半径不宜过大,为满足末端电压质量的要求,市区一般250m,繁花地区为150m”。实际设计时,尚要按负荷容量、结合负荷发展的余量,综合考虑导线线径。另外、关于电缆埋深的问题,《低压配电设计规范》GB50054-1995中第5.6.20条有明确规定:“电缆在屋外直接埋地敷设的深度不应小于700mm,当直接埋在农田中时,不应小于1m。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-21 17:20:21 | 显示全部楼层
小电缆直埋不是挺好,干吗做管那么费劲
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-21 21:25:04 | 显示全部楼层
《低压配电设计规范》第5.6.31条 电缆通过下列各段应穿管保护,穿管的内径不应小于电缆的1.5倍。
一、电缆通过建筑物和构筑物的基础、散水坡、楼板和穿过墙体等处;
二、电缆通过铁路、道路处和可能受到机械损伤的地段;
三、电缆引出地面2m至地下200mm处一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对