框架结构局部带转换层的抗震等级是否要提高一级。另外,如果我是在±0.00处转换时,±0.00处作为嵌固层时,如何取?请各位多多指教。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-3-3 18:49:09 | 显示全部楼层
框架结构局部带转换层的抗震等级不需要提高一级。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-3-3 19:39:25 | 显示全部楼层
如果,我是框筒结构,四层为转换层,转换的仅是框架柱,抗震等级是否要提高?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-4 01:00:35 | 显示全部楼层
如果仅是转换层,其抗震等级不需提高;但如果是加强层,则加强层及其相邻层的框架柱和核心筒剪力墙的抗震等级应提高一级采用,一级提高为特一级,若已经为特一级则不再提高。