[求助]:请问变电站设计的系统有限容量和无限容量怎么区分啊

[复制链接]
发表于 2004-3-21 12:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
35kv变电站设计,
系统进线两回。但这个进线是由远方的变电站供给,请问下这个系统是无限还是有限啊?怎么区分???谢谢
35kv变电站设计,
系统进线两回。但这个进线是由远方的变电站供给,请问下这个系统是无限还是有限啊?怎么区分???谢谢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-3-21 19:43:09 | 显示全部楼层
方法有以下两种:
1  你若知道本35kv母线的短路容量,变可按此短路容量计算10kv(或6.3kv)母线的短路电流,以便选择设备。(也可根据电源侧35kv母线的短路容量归算到本变电所的35kv母线)
2  你若什么不知道,就只能将电源侧作为无穷大系统对待。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-22 09:34:36 | 显示全部楼层
首先,无限容量就类似我们不考虑导线电阻时一样,只是一个理论上的物理模型,实际的供电系统一定有它的容量,只是在计算是,系统的表幺阻抗是容量的倒数,所以在MKVA的量级上,在计算到最后基本都是可以忽略的,所以才有了以上的情况
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-3-22 12:41:39 | 显示全部楼层
那么不管系统的短路容量多大。我都将它当成无限可不可以呢???电力系统中不是有一个计算阻抗吗???
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-23 09:30:45 | 显示全部楼层
道理上说这样计算的短路电流偏大,对于工程安全肯定是好的,不过会被说浪费,这个就要自己衡量了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-23 15:05:37 | 显示全部楼层
只是浪费的问题吗?
如果做灵敏度校验,可能得到错误的结论。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-23 21:36:06 | 显示全部楼层
什么是无限,什么又是有限,请教楼上的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-24 08:32:57 | 显示全部楼层
最简单地说,就是短路时,你计算的那个起点的电压是不变的,就是无限,反之有限。
计算短路电流,要根据自己的目的来对条件取舍。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-3-24 12:28:02 | 显示全部楼层
系统的短路容量分别为600和350MVA
线路分别为15和10km
最大负荷10MW
最小负荷6MW

我想请教各位
我给的这个数据用来设计35kv变电站的主系统是否合适??那么按这个数据
应该是有限还是无限呢?
谢谢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-24 10:24 , Processed in 0.469931 second(s), 47 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表