[求助]:用SF6环网柜可带4台1000KVA的变压器吗?进线柜SF6开关的容量为多少?

[复制链接]
发表于 2004-6-1 16:57:01 | 显示全部楼层
楼上的如果是这样,1000kVA×5.77/100kVA=57.7A不=577a啊
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-8-17 20:19:55 | 显示全部楼层
完全不可以。因为配合的熔断器的熔丝最大只能有125A()国产),而国外可达到200A。熔丝选择为1.1~1.3倍的额定电流。200÷1.1×17.32=3149kVA
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-8-18 21:04:04 | 显示全部楼层
楼主的意思如果是说1个环网柜带4台1000kVA的变压器或者上面的回复说4台1000kVA的变压器分两路,1路带2台1000kVA的变压器,我认为都没有从供电可靠性上来考虑。我认为1台1000kVA的变压器应由1面环网柜供电,互相不受影响才行。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报