*** 底框计算结果 ***
底框总倾覆力矩(kN.m):   30089.40
剪力墙抗震等级:      3
--- 各角度下的地震剪力和层间侧向刚度比 ---

计算角度:90
地震剪力:   3947.46
层间侧向刚度比:       0.89 (不满足)

计算角度: 0
地震剪力:   4341.59
层间侧向刚度比:       2.30  (满足)

底框结构不是应该2层与底层纵横向侧移刚度比在7度不大于3么?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-3-28 00:35:36 | 显示全部楼层
底框结构2层与底层侧移刚度比在7度是2.5,抗震规范里很明确的。从你的结果看,90度方向的抗震墙太多了,应该减少,0度方向刚好满足,建议控制侧移刚度比在1.2-1.8或2.0间。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-3-28 18:15:15 | 显示全部楼层
谢谢,我也知道是这样,可是抗震墙不多啊,第一次碰上下面刚度大的情况,我怕是PKPM有问题
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-29 11:23:43 | 显示全部楼层
底框结构在设计中是很麻烦的,上部导荷结果不一定全部相信,而且PKPM的砖混计算与我们平常的概念分析是有出入的.所以在配筋时应根据经验进行大胆的干预,特别是那些上部为那些复杂住宅结构.