找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 402|回复: 1

[求助]:钢筋绑在一起的时候抗拉是否需要折减

[复制链接]
发表于 2004-4-7 20:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
比如3个直径25的钢筋做成钢筋索,那么他的抗拉力fy*3倍面积时候需要折减?

还有请问,钢筋绑在一起的时候有什么限制,比如不能多于多少,直径大小?

刚才看到这个
钢丝绳临时拉索核算
一、  计算依据:根据图纸及临时拉索布置,按12级台风核算,按1.2米计算迎风面。
二、②轴钢丝绳受力计算:
受力最大的钢丝绳梁中部30跨与30跨间的结合点,
梁迎风面计算长度:L=30/2+ 30/2=30(M)
所受风力 (梁顶标高按10米计算):
P= 0.7*1.4*1.38*1.3*(1.2*30)=63.2(KN)
钢丝绳所受最大拉力:
F=P/cosα1=63。2/cosα1=102。8 KN
则最大拉力为102.8 KN,所用直径为12MM的钢丝绳承载力为:
11750KG。
[钢丝绳临时拉索核算]

请问钢丝绳是什么?墙水平方向是否可以用钢丝绳拉?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-4-25 18:56:40 | 显示全部楼层
钢丝绳计算不需要折减,不要用钢筋,抗拉强度不合适。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-15 07:56 , Processed in 0.332720 second(s), 33 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表