找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 519|回复: 2

[讨论]:喷淋系统中空压机的压力问题

[复制链接]
发表于 2004-4-16 18:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
*-*3
空压机的压力如何确定
按照规范上讲空压机的启停压力是由系统最高压力和最低压力确定的,可是居住小区内系统的最高最低压力又是怎样确定的?
先谢了大虾
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-4-18 22:34:12 | 显示全部楼层
你说的空压机是指消防稳压罐还是预作用系统的空压机?如果是后者的话0.03~0.05MPa是工作压力,前者的话,要根据你的最不利点需要增压的情况来计算:具体是按照最不利点0.10~0.05Mpa的压力下的一个喷头的流量的沿程阻力和局部阻力,求得需要的压力值,减去你的喷头与增压设备的几何高差,就是你的“空压机”的要求扬程。至于你说的高低压力的确定可以参见98S176
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-4-19 18:31:07 | 显示全部楼层
是预作用系统空压机,可是0.03~0.05好象是系统管道压力,这和空压机的压力是一样的么?