[讨论]:170米水头,2*2米断面,发电引水隧洞,洞中水流速度1米/秒,不进行衬砌,可

[复制链接]
发表于 2004-6-16 23:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
一小水电站,170米水头,2*2米断面,发电引水隧洞,洞中水流速度1米/秒,不进行衬砌,可行吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-6-17 15:00:03 | 显示全部楼层
衬砌不衬砌处决于地质情况,不会塌方,不会渗漏,就可以不衬砌,因为隧洞断面很小,这跟流速大小关系不大,除非水头损失很大不得不衬一下,你说的1m/s流速,我估计水损不会很大。若果流速能控制在0.5m/s以内,我们现行的隧洞施工,洞底一般不清理也没关系。只要集石坑挖得深一点即可
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-17 16:53:16 | 显示全部楼层
  估计你的情况是地质条件好,按流量、经济流速确定的断面较小,2×2m是按施工要求确定的,糙率n不起控制作用。如果是这样,可以利用岩石好这一有利条件不进行衬砌,但局部破碎软弱及渗水部位要用喷锚、灌浆等措施处理。
  另外要注意设计无衬砌压力隧洞的另一个重要条件是必须有足够的覆盖厚度,使隧洞沿线任何地点的最小地应力均能大于该处可能有的内水压力,并对渗水节理做止水处理。在设计时除了考虑一般的水力学计算、洞线坡度和洞室形状外,最主要的是确定洞线,而确定洞线的主要原则是不要产生水力劈裂及大量渗漏等事故。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-6-17 23:19:22 | 显示全部楼层
谢谢楼上二位,经两位一指点,我更有信心了,希望有更详细的指导
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-21 22:48:43 | 显示全部楼层
不知道楼主的隧洞的覆盖层有多厚?是什么岩石?完整情况如何?我现在也在做一个隧洞,也是发电引水隧洞,拟用喷锚衬砌,水头最高有90米左右,洞径3.5米,石英砂岩夹粉质砂岩夹泥岩,不知道是否可行
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-6-22 06:18:37 | 显示全部楼层
花岗岩,覆盖层较厚,完整性一般,因是人人投资,想尽可能地节约投资
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-29 21:53:15 | 显示全部楼层
wcbsc,大少爷,你们是否做过这方面的设计?我想问问这样高水头的引水隧洞做不衬砌或只是喷砼衬砌是否可行?我的隧洞3.5直径,石英砂岩夹粉砂质泥岩.
000910楼主,你们院是否以前做过类似高水头不衬砌的工程?希望多多交流经验.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-30 08:03:38 | 显示全部楼层
最初由 小雪* 发布
[B]wcbsc,大少爷,你们是否做过这方面的设计?我想问问这样高水头的引水隧洞做不衬砌或只是喷砼衬砌是否可行?我的隧洞3.5直径,石英砂岩夹粉砂质泥岩.
000910楼主,你们院是否以前做过类似高水头不衬砌的工程?希望多多交流... [/B]


  我没有做过这方面的设计,只是在一些刊物上看过这方面的资料。
  粉砂质泥岩是一种具遇水崩解、失水干裂、易风化的软质岩,遇到它的部分洞段,我想还是采取砼(钢筋砼)衬砌为好。至于砂岩段采用何种衬砌型式,也要根据其完整性、裂隙发育程度、是否存在软弱结构面等情况综合判断。
  建议你看看SL279-2002规范表6.1.10。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-30 08:31:38 | 显示全部楼层
同意大少爷意见
1、超过100M水头混凝土作用比较小
2、注意软岩问题
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-1 22:50:13 | 显示全部楼层
多谢大少爷,fjw_ok的指点
我看过最新的水工隧洞规范,里面的衬砌表里推荐,一般高水头的隧洞宜用钢筋砼衬砌的,而不是是推荐用喷砼衬砌
我现在做的这个工程是企业投资,所以想尽量节省投资,想做成喷砼衬砌的,对于国内的高水头用喷砼衬砌的工程我没有查到相关的资料,所以自己心里也很迷惘,不知道用喷砼衬砌是否安全.
另外一个就是喷砼衬砌的糙率的取值问题,我查到的规范,给出的值是,采用光面爆破的糙率为0.022~0.028,这样话,水头损失就比较大了,因为洞内流速有2.08m/s,于是有提出在喷砼表面抹水泥砂浆进行抹光处理以减小糙率,但是我个人认为这样用起来开始虽然可以达到比较好的效果,但是用久以后,这层抹光层很容易脱落,特别是隧洞放水维修的时候,在外水压力作用下更是容易脱落,这样糙率在电站后期运行的时候就成了大问题了,需要经常的检修,很是麻烦.
不知道各路高手有什么看法.在这里先谢谢了!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-7-3 21:50:18 | 显示全部楼层
现正在隧洞开挖,待有新的进展后再向大家汇报,本人不在设计院工作,受聘为该工程的总工程师,但缺少这方面的知识,还望各位多提宝贵意见。目前存在这样的问题:在隧洞中部有一冲沟,此处隧洞仅有20米的围岩厚度,冲沟两岸坡度70度以上,表面出露的岩性很完整,冲沟处若用钢筋砼进行衬砌,两头伸入围岩多少较合适?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-4 09:37:36 | 显示全部楼层
5~10倍洞径。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-7-8 00:22:07 | 显示全部楼层
大家继续讨论啊,谢谢大家的指导
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-7 13:28:46 | 显示全部楼层
多谢!抹光降糙的方法如小雪所说,检修复杂,外水压力大变形易脱落!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报