[分享]:消防电梯前室的消火栓是否可以计算入内

[复制链接]
发表于 2004-8-19 19:32:39 | 显示全部楼层
最初由 whj1102 发布
[B]规范上没有说这一条啊!
但是《措施》上7.1.3条第2款的7):消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围内。
嘿嘿


2004-07-28 10:48:21  站内留言  编辑  删除  
... [/B]

请问姜文元的第二条,的正压送风应该加强是怎么回事?怎么加强,是要求通风专业加强么?怎么给暖通专业提条件??
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-8-19 22:08:04 | 显示全部楼层
虽然有以上说法,但低规条文说明是很明确的,“消防电梯前室是消防人员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡。为使消防人员向火场发起进攻或开辟通路,在消防电梯前室应设有室内消火栓,保证火场灭火的需要。消防电梯前室内的室内消火栓与室内其他消火栓一样,无特殊要求,但不能记入总消火栓输内。”该条文多次改版均没有改变,我认为高规也可以参考该条文。规范是最具有权威性的,如果出现火灾,消火栓不足,认定你是否符合规范,你拿其他措施或某名人的话等出来,是无法推翻规范的(2003版的技术措施中的喷淋系统的末端试水装置压力表位置与规范的不同,“措施”中是错的)。我也和一位专家谈过该问题,都认为消防前室是消防人员在灭火前整理装备,准备开始灭火的休整场所,很多消防人员在消防电梯内都不会戴上呼吸面罩的,如果前室的消火栓正用于灭火,而由于龙带的阻碍,防火门是无法关上的,前室就有可能充满烟气,后来的消防人员会毫无防备的陷入烟雾中。所以,消防电梯前室内的消火栓是不应定位为兼用的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-19 22:54:16 | 显示全部楼层
这个东西应该好好有专家和消防人员讨论定下来!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-20 16:58:31 | 显示全部楼层
哦,终于知道乐阿
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-10-13 15:46 , Processed in 0.151001 second(s), 31 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表