找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 613|回复: 9

[求助]:调试监控系统问题!请大家帮助,急急!

[复制链接]
发表于 2004-6-23 14:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
一个系统属于改造项目,就是进行监控管理迁移。

两个独立分割器:

1、基本配置:Roobot MV3109九分割器、录像机、监视器各一台,接有9个固定摄像机(摄像机12V DC电源)

2、基本配置:Roobot MV3104四分割器、录像机、监视器、SunSpo五路云台控制器各一台,接有4个带云台摄

像机(摄像机12V DC电源)

3、补充说明,线缆单路最大距离少于200米,电源是在监控机房集中供电(Sunpo集中供电);

由于监控中心迁移使得距离增长,采用视频连接头加线接续线缆的,包括电源和视频线缆。

迁移以后,调试出现一些问题:

1、部分摄像机不能正常显示(指的是九路分割器),画面显示“Loss”;

2、另外四路分割器完全不能工作,当接上显示器单独显示的时候,会影响到九路分割器的正常显示,画面丢

失或者模糊(我认为这是不通的两个系统,两者唯一发生一点关系的就是电源部分)。



请问大家指点一下,这些监控调试主要问题在哪里?电源吗?集中供电有长度限制吗?最远距离多大?

还有就是这种工程最需要注意什么?最大可能出错在什么地方?先谢谢大家,赶紧去工地,期待大家指点!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-6-23 16:17:23 | 显示全部楼层
你的电源线和视频线是不是同一个管道进入到了新的迁移现场的。
你出现LOSS的现象应该是你的接续头出了问题,视频信号没有才提示的问题!
其他问题你的说明材料不充分,无法解释。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-6-24 08:22:45 | 显示全部楼层
是电源出现问题,
但是现在有两个云台不起作用
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-28 14:20:51 | 显示全部楼层
你供电的电源线是什么型号的啊??传输的电压等级为多少?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-28 20:14:24 | 显示全部楼层
我也是做监控的,你的问题可能出在视频电缆的接续上。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-8 10:00:12 | 显示全部楼层
用的视频电缆细了吧,
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-9 00:03:35 | 显示全部楼层
问题所在:
1、视频电缆无法满足传输距离加长的要求,距离为多少?视频电缆是那种型号的?
2、视频电缆接续问题,LOSS表示无信号,也许接续不好。
3、设备电源供电无法满足设备电压压降的问题,由于供电线路过长,选择的电力电缆截面较小,无法满足设备压降要求,一般情况下设备压降不适宜大于5%,否则设备供电不正常,也就是出现刚才所发生的情况,建议计算一下供电压降,否则电缆截面选择较粗比较保险。
4、同时电源和信号线缆不适宜同走一根管,信号和电源分开布设之间距离小于30CM。
谢谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-9 09:40:01 | 显示全部楼层
1、请查一下所有设备接地是否统一。
2、集中供电的设备端电压应测量是否满足要求,否则应加粗供电电缆线径。
3、设备端到控制中心应加专门地线,线径要粗。
4、其他问题可Email联系。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-7-15 15:25:26 | 显示全部楼层
针对上述7、8楼朋友!
我简单回答一下:
1、视频电缆距离规定是肯定的,但我这些最远不超过150米,这肯定没有问题;
2、我的视频线缆型号为RG-59的标准电缆;
3、我的电源和视频电缆走一个管槽的!(这是一个迁移工程,只是少部分改动,原来也是这样做的,按照我的理解:像这种集中供电,都是弱电供电,电压都在24伏以内,可以统称弱电系统,同管同槽应该没有太大问题);
4、至于前端电压都是符合摄像机本身要求,达到12V或者24V;
5、设备接地是统一接地的(摄像机没有实际接地)。

这是我对上述两位朋友的答复,现在问题得到解决,主要关键是我同事对待线缆的接续问题不是很重视,所以出现这么多似是而非的问题!所以也是一个教训吧,做这方面的工作,在线缆接续方面马虎不得!往往是症结的焦点!

谢谢上面各位的指教!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-3-21 16:19:21 | 显示全部楼层
1、电源所提供电压不够,导致摄象机无法正常运行
2、视频线接触头有问题,可能是焊接的问题
3、电源有短路出现
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册