请教几个基础计算的问题:
1、《基础规范》第8.2.7条规定扩展基础的计算包括以下:承载力计算(底面积)、冲切计算、抗弯计算以及当柱砼高于基础时的基础局压计算。而在该条的条文说明中居然又扯出了独立柱基的斜截面受剪的问题。不知基础到底是否需要进行斜截面受剪计算?还是仅对独立柱基进行斜截面受剪计算??(在桩基承台计算中规范要求进行斜截面受剪计算)
2、《基础规范》对基底的平均压力值超过300KPa的砼刚性基础要求进行抗剪验算:Vs小于等于0.366ftA。我理解该公式是计算砼基础沿墙边缘或变阶处垂直截面的直剪问题。为何规范仅在此处要求了直剪计算,而对扩展基础、桩基承台等均未作要求?
我曾经在某一期《建筑结构》上看到一个工程事故;重庆的一栋八层框架,桩基承台被框架柱沿柱四周笔直捅穿。专家分析为桩基承台发生了直剪破坏。
3、独立柱基底板的最小配筋率是按照《砼规范》第9.5.1条中的0.2和45ft/fy的较大值,还是按照9.5.2条的0.15%?

望各位给予指教!?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-7-2 21:26:10 | 显示全部楼层
回答一下第三个问题,我认为应该按照9.5.2条的0.15%去控制最小配筋率。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!