[分享]:室内外消火栓系统是否可以共用一套系统?

[复制链接]
发表于 2004-7-2 23:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我在其他论坛看到一个论题,我觉得对新人很有帮助,所以把问题移植过来,并加上自己的意见,希望能对大家有一个启发,有不对的大家也可以提出讨论。

问题:室内室外消防栓是否可以同在一个管网中(我是指一个厂区或者是小区,区有很多建筑物,整个小区用一个中心供消防水。室外栓是不是必需和室内栓分开供水?

回复有分开,也有可以共用一个系统的。但我个人认为是必须分开的。
1.室外消火栓与室内消火栓的形式是不同的,室外消火栓接口主要是用于消防车到达后,消防人员用专用龙带接水到消防车,再由消防车加压供水灭火。而室内消火栓主要是由加压水泵在消防时加压供水消防,其中消防卷盘还是普通人就可以操作灭火的。
2.室内消火栓与室外消火栓系统是否合并得重点是在于他们是在什么情况下使用的,室内消火栓是火灾时的主要灭火手段(这里不对喷淋系统作讨论),如室内消火栓运行正常时,而火场又能进入时,消防员一般是不会采用室外消火栓的,而是直接进入火场,采用室内消火栓灭火。只有当室内消火栓系统无法工作(如a管网被破坏,b水泵停止运行,c电力系统停止运作),才会使用室外消火栓,使用的方式也有两种,a情况时,在消防车水力范围内的,消防车连接室外消火栓,取水直接灭火。情况b,c则一般通过消防车连接室外消火栓及水泵接合器,代替停止工作的消火栓水泵供水,仍然使用室内消火栓进行灭火,概括来说,室外消火栓是备用水源。所以两个系统是不能合并的。
所以规范对室内外消火栓的用水量等都是分别给出的,系统的说明也是单独分开表述。