我们这里一台箱变内的电容自动补偿装置不能投入运行,自动\手动都不可以投入,我们怀疑是因为我们车间用了大量变频器而产生过多高次谐波的影响使得自动补偿器不能到真正的检测功率因数引起的,我们使用的电容自动补偿装置型号是JKL5F-12,请大家帮忙分析一下,谢谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-7-5 15:32:11 | 显示全部楼层
想问一下你们主要是什么设备,变频确实会改变线路中电流的波形,而谐波的本质还是基波kN次正弦,所以其实只是对波形造成畸变,所以我个人理解为总的看对于功率因素还是不会有影响,但是我不了解电容补偿的检测原理,所以只是给一些参考
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-5 15:47:11 | 显示全部楼层
变频器而产生过多高次谐波对综合功率因数有影响,但会使综合功率因数小于基波功率因数。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-6 21:31:22 | 显示全部楼层
应首先确任电容自动补偿装置本身的质量,其二应确认二次电气接线的正确性(含设计和施工),特别应注意电压、电流信号取样的正确性,可在大量变频器未投时试验证。