[求助]:PKPM软件中,是否自动对框剪结构进行0.2Q0调整?如果是自动的,那么为什么在

[复制链接]
发表于 2004-7-26 22:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
PKPM软件中,是否自动对框剪结构进行0.2Q0调整?如果是自动的,那么为什么在调整信息选项里有0.2Q0调整的选择呢?而且选与不选的梁柱配筋相差很大?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-7-27 17:51:13 | 显示全部楼层
这一项主要体现在抗震计算中,无抗震计算不需选这一顶,有抗震计算必须选.计算结果肯定不同,配筋会有差异,但大小不清楚有多大?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-5 15:23:38 | 显示全部楼层
在上海培训中有关这方面有个例子,请看
结构底部总地震剪力的20%∶

0.2* Qox=0.2* 17070.0= 3414.00 kN   0.2* Qoy=0.2*20307.12= 4061.42  kN

各楼层框架柱X,Y方向总地震剪力Vcx,Vcy 的1.5倍:
         Vxmax = 551.493    *1.5= 827.24kN
         Vymax=1156.015     *1.5= 1734.02kN

取0.2Qo与Vmax*1.5的小者:
    X方向是   827.24kN          Y方向是  1734.02kN。

因此一层 0.2*Qo增大系数X方向为1.5,Y方向也为1.5


看有没对楼主有帮助
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-6 16:48:31 | 显示全部楼层
有点明白了,谢谢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-9 10:19 , Processed in 0.383897 second(s), 38 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表