以下文件摘自2004年4月由《中国建筑金属结构协会建筑钢结构委员会》在唐山召开的《全国建筑钢结构行业大会》的论文集

CECS 102 : 2002勘误
1. 第12页,表3.4.2-2注1应改为:“表中L对单坡房屋为斜梁跨度,对双坡房屋为一个坡面斜梁的长度”。无吊车当采用砌体墙时,柱顶位移限值应为h/240。
2. 第34页,式(6.3.7-2),第一项分母W的下标应为ex。
3. 第35页,第6.3.7条第5款,应为“当檩条兼做撑杆时,其稳定性可按本规程附录E计算。”
4. 第78页,对符号  的说明,应为“自由翼缘的截面面积加1/6腹板高度”。
5. 第112页,檩条基本风压漏乘系数1.05。
6. 第113页末行,①应为②。
7. 第113页,R式中的K值应为0.0212。
8. 第115页第一行和第二行,根号内的“+”应为“–”。
9. 附录B“斜卷边Z形冷弯型钢的截面特性”和附录C“卷边槽形冷弯型钢的截面特性”中的特性数值有误,应以国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002中80~81和84~85页的有关数据为准。