找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

楼主: yy225cn

[讨论]:双向板的四边支撑情况

[复制链接]
发表于 2003-2-22 21:07:18 | 显示全部楼层
中间梁按固接,边梁算铰接。.边梁对板的转动约束作用不大,按固接是不合理的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-2-28 10:29:33 | 显示全部楼层
边梁对板的嵌固是依靠其抗扭刚度,而板与之相度应的使其抗弯刚度,虽然板比较薄,但两者的计算方法相差甚远。能否达到嵌谷效果,我是按刚度比能否达到1:8来判定(有时也保守至1:6),显然,除非宽度很大的边梁,一般是无法嵌固住板的。另一方面,边梁的板按嵌固来配筋也根本无法充分发挥板负筋的强度,因为我们是按极限强度理论来设计的,假设我们对板载不断加大,边梁因扭转很早就会开裂,并且其梁侧沿45度的裂缝发展很快,边梁的抗扭刚度很快就会降至其弹性抗扭刚度的0.2~0.4倍左右甚至更低。此时板继续承受荷载致使板端的转动已不是板端截面的转动,而是边梁的转动,因此,此时板端再多的负筋也不会发挥强度作用,顶多只能控制一下板边裂缝的发展。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-3-4 21:10:55 | 显示全部楼层
同意以上观点.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-7-8 07:20:00 | 显示全部楼层
130厚的板与110厚的板连续,我实际设计中,用了固结计算,刚刚看有关论坛知道确实有个界限,有的说按小于板厚的1/2,有的说1/3。但不知是经验还是规范或规定
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-7-8 20:52:26 | 显示全部楼层
最初由 zxy0327 发布
[B]当厚板与薄板相接时,薄板支座按固端考虑是适当的,但厚板就不合适,宜减少厚板支座配筋增大跨中钢筋。(迟俊岭老师说的话) [/B]

你的观点不敢苟同!如果梁一侧是厚板,,另一侧是薄板,厚板弯矩是通过
传递给薄板以求平衡,反之亦然.这样就不存在厚的是铰接而薄的是固接.我认为,如果板负筋在厚薄板交接的梁处可拉通,即可按两边均固接
考虑;假如负筋不能拉通,即可按两边均铰接考虑.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-7-13 22:19:26 | 显示全部楼层
同意上铺观点,如两板的负筋拉通可以按两边固接,反之胶接,好向TSSD楼板自动计算时就是如此
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-7-30 19:56:54 | 显示全部楼层
和支座抗扭刚度有关
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-7-30 21:10:45 | 显示全部楼层
以上的讨论牵涉一个观点,即周边梁的刚度是否能提供足够的扭矩,保证板为固结。如果是边跨,我一般按照铰接设计。个人认为梁刚度较弱。但对于中跨,我认为只要钢筋能拉通,可以认为是固结。两侧板的弯矩差值由梁来承担。当然,对于弹性板,梁所承担的扭矩在跨中位置最大,根部近于零。认为两侧均有板,梁不会因为扭转失效。
对于板厚相差较大时,如不考虑梁承担扭矩,对于同一个弯矩,板两侧因板厚的差异,造成悬殊的板配筋,感觉是不对的。当然,只要板配筋按照弹性板计算,板出现整体破坏的几率是较小的。因为板弹性是按照最大点计算的结果,如果按照破坏线既塑性计算,结果相差很多。按照哪一种计算对于板都是安全的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-2 20:50:50 | 显示全部楼层
支撑在边梁上的板边按铰接计算,但要按《砼》规范GB50010-2003中的10.1.7配置上部
构造钢筋。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-2 23:35:08 | 显示全部楼层
最初由 lxw917 发布
[B]
你的观点不敢苟同!如果梁一侧是厚... [/B]


请问后的一侧可以承受多大的弯矩?
薄的那一侧呢?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-3 01:38:17 | 显示全部楼层
同意第9贴的意见,从实用上来说对边梁等确定不了的一律按简支算,然后看边梁刚度大小
适当配置负筋,只要底筋配够了起码不会出安全事故。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-4 09:53:54 | 显示全部楼层
最初由 老头1989 发布
板两边厚度不同时,简单的就按简支考虑,[/B]

较薄一侧应按固接计算,较厚一侧可按铰接或弹性计算,按弹性计算时,支座负弯矩应与薄板支座负弯矩相匹配。框架边梁可按铰接或弹性计算,按弹性计算时,楼板支座负弯矩应与梁抗扭能力相匹配。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-4 10:05:47 | 显示全部楼层
具体情况具体分析
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-4 15:34:05 | 显示全部楼层
最初由 大地 发布
[B]在实际工作中,还应对计算结果还应调整,一般是板底弯矩予以放大,而支座弯矩予以折减。当板的弯矩越大折减的越多。注意一点,负弯矩折减下来的弯矩应加到板底弯矩中。
[/B]


边跨的话支座弯矩不必折减吧
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

已领礼包: 2327个

财富等级: 金玉满堂

发表于 2003-8-4 17:22:07 | 显示全部楼层
那么一个5.1x6.9m的客厅应如何计算呢?砖混结构,周边240x370圈梁,我认为按铰支计算但铰支按挠控制的话度板厚为170,不合理
设计我取130厚

    1、工程名称:工程一 
    2、边界条件 (左端/下端/右端/上端): 铰支 / 铰支 / 铰支 / 铰支 
    3、荷载: 
      永久荷载标准值: 
        楼板自重:gk1 = 0.170*25 = 4.25kN/m? 
        均布荷载:gk2 = 1.50kN/m? 
      可变荷载标准值 
        均布荷载:qk1 = 2.00kN/m?    ψc = 0.7    ψq = 0.4 
    4、其他: 
      计算跨度Lx = 5100mm    计算跨度Ly = 6900mm 
      板厚h = 170mm    (h = Lx / 30) 
      板底、板面纵筋合力点至近边距离:as = 25mm    as' = 25mm 
      混凝土强度等级:C20 
        fc = 9.55    ft = 1.10    ftk = 1.54N/mm?    Ec = 25413N/mm? 
      钢筋抗拉强度设计值fy = 300N/mm?    Es = 200000N/mm? 
 
  二、计算结果: 
      Mxgk1 = (0.0634+0.2*0.0312)*4.25*5.100^2 = 7.70kN·M 
      Mxgk2 = (0.0634+0.2*0.0312)*1.50*5.100^2 = 2.72kN·M 
      Mxqk1 = (0.0634+0.2*0.0312)*2.00*5.100^2 = 3.62kN·M 
      Mx = Max{Mx(L), Mx(D)} = Max{17.56, 17.61} = 17.61kN·M 
           Mxk = 14.03kN·M    Mxq = 11.86kN·M 
           Asx = 424mm?    ρ = 0.29% 
           φ12@200   (As = 565)    ωmax = 0.163mm    ωs,max = 0.202mm 
 
      Mygk1 = (0.0312+0.2*0.0634)*4.25*5.100^2 = 4.85kN·M 
      Mygk2 = (0.0312+0.2*0.0634)*1.50*5.100^2 = 1.71kN·M 
      Myqk1 = (0.0312+0.2*0.0634)*2.00*5.100^2 = 2.28kN·M 
      My = Max{My(L), My(D)} = Max{11.08, 11.11} = 11.11kN·M 
           Myk = 8.85kN·M    Myq = 7.48kN·M 
           Asy = 284mm?    ρ = 0.21%    ρmin = 0.20%    Asy* = 340mm? 
           φ12@200   (As = 565)    ωmax = 0.074mm    ωs,max = 0.099mm 
 
 
  三、跨中挠度验算: 
      Mk --------  按荷载效应的标准组合计算的弯矩值 
      Mq --------  按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值 
 
    (1)、挠度验算参数: 
      按《建筑结构静力计算手册》表4-1,挠度系数κ = 0.00677(1/M) 
      Mk = 14.03kN·M    Mq = 11.86kN·M 
      Es = 200000N/mm?    As = 565mm? 
      Ec = 25413N/mm?    ftk = 1.54N/mm? 
 
    (2)、在荷载效应的标准组合作用下,受弯构件的短期刚度Bs: 
      ①、裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ,按下列公式计算: 
        ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / ρte / σsk    (混凝土规范8.1.2-2) 
        σsk = Mk / 0.87 / ho / As    (混凝土规范8.1.3-3) 
        σsk = 14033475/0.87/145/565 = 197N/mm? 
        矩形截面,Ate = 0.5 * b * h = 0.5*1000*170 = 85000mm? 
        ρte = As / Ate    (混凝土规范8.1.2-4) 
        ρte = 565/85000 = 0.67% 
        ψ = 1.1 - 0.65*1.54/0.00665/197 = 0.334 
      ②、钢筋弹性模量与混凝土模量的比值αE: 
        αE = Es / Ec = 200000/25413 = 7.87 
      ③、受压翼缘面积与腹板有效面积的比值γf': 
        矩形截面,γf' = 0 
      ④、纵向受拉钢筋配筋率ρ = As / b / ho = 565/1000/145 = 0.00390 
      ⑤、钢筋混凝土受弯构件的 Bs 按公式(混凝土规范8.2.3-1)计算: 
        Bs = Es * As * ho ^ 2 / [1.15ψ + 0.2 + 6 * αE * ρ / (1 + 3.5γf')] 
        Bs = 200000*565*145^2/[1.15*0.334+0.2+ 
                  6*7.87*0.00390/(1+3.5*0.000)] = 3093.95kN·M? 
 
    (3)、考虑荷载长期效应组合对挠度影响增大影响系数θ: 
      按混凝土规范第 8.2.5 条,当ρ' = 0时,θ = 2.0 
 
    (4)、受弯构件的长期刚度B,可按下列公式计算: 
      B = Mk / [Mq * (θ - 1) + Mk] * Bs        (混凝土规范8.2.2) 
      B = 14.03/[11.86*(2-1)+14.03]*3093.95 = 1676.79kN·M? 
 
    (5)、挠度f = κ * Qk * Lx ^ 4 / B 
      f =0.00677*7.75*5.100^4/1676.79*1000 = 21.2mm 
f / Lx = 21.2/5100 = 1/241 [/COLOR]
 
______________________________________________________________________________ 
      【MorGain 结构快速设计程序 V2003.22.0767】 Date:2003-08-04 17:13:37 





那么一个5.1x6.9m的客厅应如何计算呢?砖混结构,周边240x370圈梁,如按固接计算控制的话度板厚仅为120,
双向板:B-1 
 
  一、基本资料: 
 
    1、工程名称:工程一 
    2、边界条件 (左端/下端/右端/上端): 固端 / 固端 / 固端 / 固端 
    3、荷载: 
      永久荷载标准值: 
        楼板自重:gk1 = 0.120*25 = 3.00kN/m? 
        均布荷载:gk2 = 1.50kN/m? 
      可变荷载标准值 
        均布荷载:qk1 = 2.00kN/m?    ψc = 0.7    ψq = 0.4 
    4、其他: 
      计算跨度Lx = 5100mm    计算跨度Ly = 6900mm 
      板厚h = 120mm    (h = Lx / 43) 
      板底、板面纵筋合力点至近边距离:as = 25mm    as' = 25mm 
      混凝土强度等级:C20 
        fc = 9.55    ft = 1.10    ftk = 1.54N/mm?    Ec = 25413N/mm? 
      钢筋抗拉强度设计值fy = 300N/mm?    Es = 200000N/mm? 
 
  二、计算结果: 
      Mxgk1 = (0.0301+0.2*0.0126)*3.00*5.100^2 = 2.55kN·M 
      Mxgk2 = (0.0301+0.2*0.0126)*1.50*5.100^2 = 1.27kN·M 
      Mxqk1 = (0.0301+0.2*0.0126)*2.00*5.100^2 = 1.70kN·M 
      Mx = Max{Mx(L), Mx(D)} = Max{6.97, 6.83} = 6.97kN·M 
           Mxk = 5.52kN·M    Mxq = 4.50kN·M 
           Asx = 255mm?    ρ = 0.27% 
           φ12@200   (As = 565)    ωmax = 0.042mm    ωs,max = 0.057mm 
 
      Mygk1 = (0.0126+0.2*0.0301)*3.00*5.100^2 = 1.46kN·M 
      Mygk2 = (0.0126+0.2*0.0301)*1.50*5.100^2 = 0.73kN·M 
      Myqk1 = (0.0126+0.2*0.0301)*2.00*5.100^2 = 0.97kN·M 
      My = Max{My(L), My(D)} = Max{3.98, 3.90} = 3.98kN·M 
           Myk = 3.15kN·M    Myq = 2.57kN·M 
           Asy = 161mm?    ρ = 0.19%    ρmin = 0.20%    Asy* = 240mm? 
           φ12@200   (As = 565)    ωmax = 0.024mm    ωs,max = 0.037mm 
 
      Mx'gk1 = -0.0708*3.00*5.100^2 = -5.53kN·M 
      Mx'gk2 = -0.0708*1.50*5.100^2 = -2.76kN·M 
      Mx'qk1 = -0.0708*2.00*5.100^2 = -3.69kN·M 
      Mx' = Max{Mx'(L), Mx'(D)} = Max{-15.11, -14.80} = -15.11kN·M 
           Mx'k = -11.98kN·M    Mx'q = -9.77kN·M 
           Asx' = 587mm?    ρ = 0.62% 
           φ12@175   (As = 646)    ωmax = 0.205mm    ωs,max = 0.278mm 
 
      My'gk1 = -0.0566*3.00*5.100^2 = -4.42kN·M 
      My'gk2 = -0.0566*1.50*5.100^2 = -2.21kN·M 
      My'qk1 = -0.0566*2.00*5.100^2 = -2.94kN·M 
      My' = Max{My'(L), My'(D)} = Max{-12.07, -11.83} = -12.07kN·M 
           My'k = -9.57kN·M    My'q = -7.80kN·M 
           Asy' = 458mm?    ρ = 0.48% 
           φ12@200   (As = 565)    ωmax = 0.176mm    ωs,max = 0.238mm 
 
 
  三、跨中挠度验算: 
      Mk --------  按荷载效应的标准组合计算的弯矩值 
      Mq --------  按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值 
 
    (1)、挠度验算参数: 
      按《建筑结构静力计算手册》表4-4,挠度系数κ = 0.00200(1/M) 
      Mk = 5.52kN·M    Mq = 4.50kN·M 
      Es = 200000N/mm?    As = 565mm? 
      Ec = 25413N/mm?    ftk = 1.54N/mm? 
 
    (2)、在荷载效应的标准组合作用下,受弯构件的短期刚度Bs: 
      ①、裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ,按下列公式计算: 
        ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / ρte / σsk    (混凝土规范8.1.2-2) 
        σsk = Mk / 0.87 / ho / As    (混凝土规范8.1.3-3) 
        σsk = 5523280/0.87/95/565 = 118N/mm? 
        矩形截面,Ate = 0.5 * b * h = 0.5*1000*120 = 60000mm? 
        ρte = As / Ate    (混凝土规范8.1.2-4) 
        ρte = 565/60000 = 0.94% 
        ψ = 1.1 - 0.65*1.54/0.00942/118 = 0.200 
      ②、钢筋弹性模量与混凝土模量的比值αE: 
        αE = Es / Ec = 200000/25413 = 7.87 
      ③、受压翼缘面积与腹板有效面积的比值γf': 
        矩形截面,γf' = 0 
      ④、纵向受拉钢筋配筋率ρ = As / b / ho = 565/1000/95 = 0.00595 
      ⑤、钢筋混凝土受弯构件的 Bs 按公式(混凝土规范8.2.3-1)计算: 
        Bs = Es * As * ho ^ 2 / [1.15ψ + 0.2 + 6 * αE * ρ / (1 + 3.5γf')] 
        Bs = 200000*565*95^2/[1.15*0.200+0.2+ 
                  6*7.87*0.00595/(1+3.5*0.000)] = 1434.92kN·M? 
 
    (3)、考虑荷载长期效应组合对挠度影响增大影响系数θ: 
      按混凝土规范第 8.2.5 条,当ρ' = 0时,θ = 2.0 
 
    (4)、受弯构件的长期刚度B,可按下列公式计算: 
      B = Mk / [Mq * (θ - 1) + Mk] * Bs        (混凝土规范8.2.2) 
      B = 5.52/[4.50*(2-1)+5.52]*1434.92 = 790.42kN·M? 
 
    (5)、挠度f = κ * Qk * Lx ^ 4 / B 
      f =0.00200*6.50*5.100^4/790.42*1000 = 11.1mm 
      
 
______________________________________________________________________________ 
      【MorGain 结构快速设计程序 V2003.22.0767】 Date:2003-08-04 17:18:20 
____________________________http://www.MorGain.com____________________________
 


 f / Lx = 11.1/5100 = 1/458 [/COLOR]
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-8 23:05 , Processed in 0.330279 second(s), 53 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表