发表于 2004-8-8 16:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我从事设计工作不久,遇到不少问题,希望各位高手指教。
有一工程,框架结构,八层,六度四级抗震。首层不做结构板,基础面为-1.0,计算结果首层的柱箍筋面积太大,根本无法配。柱500X500,配箍面积为48,配筋实在难配,我想这可能是因为形成了短柱的原因。有人说首层的配筋是不用理会的,也有人说可将首层的层高加大到2m以上。不过我认为都不合理,但到底应该如何处理?希望高手门给个意见。谢了!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-8-10 02:06:09 | 显示全部楼层
首层层高估计至少为3m,基础顶面-1.0m,则柱高应为4m左右,不会形成短柱。须检查建模是否正确或者有其他原因。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-8-10 18:38:59 | 显示全部楼层
补充说明:
首层标高:+0。000
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-12 17:22:03 | 显示全部楼层
我知道你是怎么考虑的了!
你的意思是把基础拉梁设置在基础顶部而作为一层框架梁输入!本是八层而建模的时候输入9层。从你基础的情况来看,你的地基很好(至少不象软土地基那么烂)。你这样处理可能是你的底层太高了为了减小底层柱的计算长度和底层的位移才这样做。而我认为这是没有必要的,完全可以按八层输入。如果底层柱的弯矩很大可以把基础拉梁做的大一些就是了。如果真的需要按9层计算的话,基础柱的配筋可按中心受压设计.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-13 12:37:23 | 显示全部楼层
按照一般做法,当把地梁作为结构的一层输入时,该层高一般取1.5米左右。算出底下的柱箍筋肯定会偏大,一般按上层柱配筋,该部位全长加密即可。如楼主觉得不放心,建模时可把该层地梁全部定义为铰接来计算配筋(因为地梁不是框架梁,不参与抗震)。或取消地梁层,自己手算,按M=1/10q*l*l来计算地梁配筋即可。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-5-23 12:51 , Processed in 0.377928 second(s), 39 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表