想请教大家关于接地问题.
现在碰到的有防雷接地,保护接地,工作接地,系统接地,逻辑接地,防静电接地什么的,有很多种,*-*8

实在不清楚这些种称呼的接地是以什么来划分的啊?
非常困惑,向各位大哥请教了.

还有等地位连接的问题,搞不懂*-*6
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-8-22 14:49:18 | 显示全部楼层
联合起来就是综合接地,电阻小于1欧姆。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-8-22 22:18:37 | 显示全部楼层
我看到有的设计院出的图纸上,弱电他在弱电间和机房等地方,在桩上又做了接地环,同时又和联合接地连接,在这里面又有2种区别,那就是2个环在一点连接,还有就是在2点连接,连接了不是没有必要了嘛。请各位DX明示了,谢谢:)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-27 15:50:37 | 显示全部楼层
接地按期接地功能和目的可分为五类
1、工作接地:在电力系统中运行需要的接地(如中性点接地)
2、保护接地:电力设备的外壳、钢筋混凝土电杆等由于绝缘损坏可能带电,为了防止这种电压危及人的安全而设的接地称为保护接地。
3、过电压保护接地:为了消除雷击和过电压的危险而设的接地。
4、防静电接地:为了消除生产过程产生的静电而设的接地。
5、屏蔽接地:为了防止电磁感应而对电力设备的金属外壳、屏蔽罩、屏蔽线的外壳或建筑物金属屏蔽体等进行接地。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-28 21:42:56 | 显示全部楼层
接地是一个比较复杂的问题,一般工厂接地作用保护接地。有的厂还将N线接地。
现代工业控制已经采用大量的弱电控制系统,驱动方面采用变频器等。由于变频器等的应用,产生较强的高频干扰,影响控制系统的工作。为抗干扰,必须对接地进行进一步的处理。采用集中打地桩,用粗导线将所有的用电设备连在一起。形成等电位。
控制用的屏蔽线的屏蔽两端接地。可保证信号的可靠。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-3 06:57 , Processed in 0.190571 second(s), 38 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表