根据《高规》防火分区章节的规定:
1 商住楼底部商业营业厅一般情况下分区面积为1000,1500,采用自动火灾报警和自动灭火系
  统,难燃装修,分区可达4000
2 若此商场仅利用裙房部分,并于主楼之间设有防火分隔,分区可达2500。采用自动火灾报警
  和自动灭火系统,难燃装修,分区可达5000
3 若此商场设置自动扶梯并在开口部位设置防火卷帘,分区面积按第一条执行。
   以上是可以理解的部分,以下是无法理解的部分
1 若此商场设置自动扶梯不做防火卷帘,但各层均设自动灭火系统,上下叠加后的
  总分区面积限值是1000,1500还是2000,3000
2 中庭式的商场,如何设置防火卷帘。上下叠加后的总分区面积限值到底是多少?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-8-30 19:11:52 | 显示全部楼层
设自动扶梯不做防火卷帘,上下均是一个防火分区.如果设自动灭火系统,分区面积可以增加一倍.
中庭商场防火卷帘沿中庭设置.设卷帘后,分区面积可以分开计算.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-31 10:33:42 | 显示全部楼层
1.4000
2.不叠加,每层4000
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-8-31 11:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
规范是这样说:
    5.1.4 高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯、传送带等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其允许最大建筑面积之和不应超过本规范第 5.1.1条的规定。
    3楼楼主提到的4000是5.1.2的规定,而5.1.1没有提到4000。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-20 04:42 , Processed in 0.391386 second(s), 39 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表