最近在作一个涉及35kV的项目,我设计部分的35kV和10kV基本都是电缆埋地,或是走桥架,想请教这里的朋友,35kV电缆的选择是不是像低压那样可以查表,走桥架有什么要注意的吗?
电缆之间是不是因为和电流是零所以不要校验了呢?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-9-17 09:10:49 | 显示全部楼层
这个我做的不多,我一般选型按比普通导线大一个级别,我上传一个规程供参考
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-17 09:36:27 | 显示全部楼层
请你把需要的电流或者是需输送的容量写出来,还有是在还有什么特殊的要求,35kV的电缆因为一般用单芯的,所以注意的方面比较多,要注意产生涡流,不能用钢管,走桥架的话要用铝合金或者玻璃钢的报箍固定。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-17 21:56:58 | 显示全部楼层
建议版主给楼上二位加币
以支持其热心行为!

不要太吝啬了哦~~:)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

已领礼包: 1915个

财富等级: 堆金积玉

发表于 2004-9-17 22:06:57 | 显示全部楼层
35kV和10kV电缆可以按表中的载流量选择,当敷设条件不同时考虑一定的系数,我们这用的35kV和10kV电缆都是三芯的YJLV系列的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-18 11:02:53 | 显示全部楼层
5楼,咱太原还是普遍用铝芯电缆啊?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-18 11:26:11 | 显示全部楼层
我们这也大多是YJV系列
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-9-18 12:00:53 | 显示全部楼层
谢谢二楼,这个规范估计没点时间也很难理解,我就想问一下,35kV电缆走桥架有什么要特别注意或和低压不同的吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-18 12:07:30 | 显示全部楼层
我已经说过了,看你是三芯的还是单芯的电缆,如果是三芯的电缆,你只要注意电缆间距就可以了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-18 12:28:28 | 显示全部楼层
对的,如果是三芯的注意间距要求,具体的间距要求有空我在上传电缆设计规范上面有要求,规范不要理解,照上面执行就行了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-22 13:46:06 | 显示全部楼层
35kv电缆若采用单芯钢包电缆,请注意防雷方面的设计。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-22 22:05:53 | 显示全部楼层
论文一篇,分享一下:

配电电缆截面的优化选择

  苑薇薇什丽君沈阳工业学院(110015)

  苑洁明东大阿尔派(110006)

  

  摘要电力线路导线截面选择的原则仅按满足设计运行条件考虑,似不够全面。本文在常规选择导线截面方法的基础上提出,电缆最佳截面应是使初投资和整个电缆经济寿命中的损耗费用之和达到最少的截面。文中介绍的方法适用于各种电力线路。

  关键词最佳截面初投资总拥有费用

  1 概述

  以往在选择配电电缆时,通常都根据敷设条件确定电缆型号,再按发热条件选择电缆截面,最后选出符合其载流量要求,并满足电压损失及热稳定要求的电缆截面。

  若考虑经济效益,则电缆最佳截面应是使初投资和整个电缆经济寿命中的损耗费用之和达到最少的截面。从这一点考虑选择电缆截面时,约需在按发热条件选出的截面基础上,再人为地加大4~5级截面,称此截面为最佳截面。

  由于加大了电缆截面,提高了载流能力,使电缆的使用寿命得以延长;由于截面增大,线路电阻降低,使线路压降减少,从而大大提高了供电质量,电能损耗降低,使运行费用降低,这样,可保证在整个电缆经济寿命中总费用最低。

  下面将用总拥有费用法来论证,电缆最佳截面应是在按常规方法选出的截面基础上,再加大4~5级。

  以一陶器烘干器为例,其三相功率为70kW,供电电压为400V,电流为101A,线路长度为100m。

  2 按发热条件选择电缆截面

  根据敷设要求选用YJLV型,1kV三芯电力电缆,穿管直埋敷设,按发热条件选出的电缆截面S为25mm2,此截面所允许的截流量为125A。

  3 按总拥有费用法选择电缆截面

  总拥有费用法是国际上通用的,进行各种方案经济效益比较的方法。将所比较方案的现在投资及此方案将来的费用都以现时的价值表示,将方案未来费用乘以现值系数Q即可求得,计算后选取总拥有费用最低。

  总拥有费用C=设备初投资+PV值

  ?PV值称为现值?PV值=Q×年电能损耗费

  本例设备初投资包括电缆价格加上敷设综合造价。各种截面的电力电缆,长度为100m时的初投资见表1。

  表1 各种截面电力电缆的初投资

  电缆截面

  (mm2)

  电缆单价

  (元/m)

  电缆价格

  (元)

  敷设备综合造价

  (×105元)

  初投资C

  (元)

  

  25

  7.75

  775

  0.16

  16775

  

  35

  9.17

  917

  0.16

  16917

  

  50

  10.64

  1064

  0.19

  20064

  

  70

  12.45

  1245

  0.19

  20245

  

  95

  14.77

  1477

  0.19

  230477

  

  120

  20.2

  2020

  0.22

  24020

  

  150

  25.14

  2514

  0.25

  27514

  

  表中电缆初投资?C=电缆单价×电缆长度+敷设综合造价。总拥有费用见表2。

  表2 各种截面的电力电缆总拥有费用

  表中:功率损耗P=3I2r0l×10-3(kW),此处I=101A,l=0.1km。

  年电能损耗A=Pτ(kWh),此处τ为年最大负荷损耗小时数,取τ=4500h。

  年电能损耗费Cf=A×电能电价(元),取东北工业电能电价(0.398元/kWh)。

  PV值(现值)=Q×Cf(元),Q(现值系数)求法:

  Q={1-〔(1+a)/(1+i)〕n}/(i-a)

  式中i——年利率,i=7%;

  a——年通货膨胀率,a=0;

  n——使用年限,n=20年。代入Q式得

  Q={1-〔1/(1+0.07)〕20}/0.07=10.59

  从表2可得:配电电缆的最佳经济截面S为120mm2,其总拥有费用最低。随着电价的上涨,配电电缆的最佳截面将会变得更大。

  (注:本文获优秀论文二等奖)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-23 15:09:15 | 显示全部楼层
我这里有本规程,也许对你有帮助
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-2-17 09:13:55 | 显示全部楼层
太感谢了,我正烦没有依据呢,在这找到了,谢谢了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-2-22 12:54:38 | 显示全部楼层
桥架施工时选镀锌无缝钢管,要求做1组接地;35kV如果还选用钢管,可以把钢管锯开一条缝即可避开涡流。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-19 13:24 , Processed in 0.212014 second(s), 60 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表