用0719版STS算门刚21米x2,超限报告指出容许高厚比=56,一790x8腹板硬是算不过,后换0329版STS一切正常,是否又有什么新理论?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-9-19 14:36:32 | 显示全部楼层
高厚比完全可以用手算的,软件不是万能的,只能参考的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-9-20 01:08:09 | 显示全部楼层
找到答案了           pkpm新天地四期咨询台答问摘编
2:新版STS计算中“变截面柱腹板高厚比不满足允许值”的提示,允许
   值文本文件显示56.45:
答:STS从2004年4月版本开始根据规范改进了变截面柱腹板高厚比允许值
   计算方法。程序首先判断变截面柱是否满足门式刚架规程6.1.1条第6
   款中腹板高度变化率是否小于6mm/m的要求,如果不满足则按入W=0.8
   及该条第7款计算变截面拄腹板高厚比允许值,如果采用Q345钢则允许
   值变为56.45。