[求助]:小区内的埋地排水应采用何种基础?

[复制链接]
发表于 2004-9-19 17:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
在小区内的埋地排水管,我看规范要求好像除软土或淤泥层需要设置中粗砂基础外,其他土质较好的采用原土夯实基础,直接埋设即可。现在有工地施工单位说工地有0.8米的回填土,必须做粗中砂基础(其实管道埋深起点0.7,回填土根本已经刨去,原土的土质不错)。
有什么规范或标准对此有明确说明的,现在小区内的埋地管不同的管材,一般采用什么基础。请各位指教。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-9-20 02:59:56 | 显示全部楼层
在北京,如果用混凝土管的话,平口管还是作混凝土基础,企口和承插口管作砂基。其他管材如玻璃钢、PVC等作砂基一般。“其他土质较好的采用原土夯实基础,直接埋设即可”这种现象几乎没有。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-9-20 12:42:44 | 显示全部楼层
版主有没有砂基础的大样图阿,沙层的厚度怎么确定。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-20 13:57:34 | 显示全部楼层
海豚,我手里只有150度砂基的图纸,在附件里。需要说明的是,这个只是我用的。。。北京现在可以使用的是——北京市市政工程设计研究总院标准图——《埋地无压预制混凝土排水圆形管管基及接口》 标准号 YBJ-PS03-2004。附件中的和北京院的标准图不太一样。
北京院的标准图 我没有电子档的。
那个标准图里有90度、120度、150度及180度的砂基做法。不过那个标准图里关于选用何种管基和管材级别是需要结构专业核算的。换句话说就是,工艺专业不好直接选取,工艺专业的用起来不是很爽,呵呵。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!