[讨论]:GB50303—2002 中接零(PEN)一词不解

[复制链接]
发表于 2004-11-17 16:47:27 | 显示全部楼层
同意楼主意见。并不是说PEN线的说法本身有什么问题,在某些场合下还是存在的,只是在建筑电气中,PEN线基本应该绝迹了,而把PEN和“接零”等同起来更是大不应该。

顺便问一下,这里的经验值时怎么算法的?等级积分有什么用啊?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-19 12:25:42 | 显示全部楼层
听大家讨论后获益匪浅
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-12-16 10:31:26 | 显示全部楼层
你回贴多,回的内容有价值就会得到爱心币,经验值和积分了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-20 22:14:40 | 显示全部楼层
感觉大家都是高手
以后我要常来这里向大家请教拉
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-22 22:58:39 | 显示全部楼层
大家说的好详细,我又学到一招。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-26 17:53:47 | 显示全部楼层
供电线路符号

    1 )国际电工委员会( IEC )规定的供电方式符号中,第一个字母表示电力(电源)系统对地关系。如  T  表示是中性点直接接地; I   表示所有带电部分绝缘。

    2 )第二个字母表示用电装置外露的可导电部分对地的关系。如  T   表示设备外壳接地,它与系统中的其他任何接地点无直接关系;  N  表示负载采用接零保护。

    3 )第三个字母表示工作零线与保护线的组合关系。如  C   表示工作零线与保护线是合一的,如  TN-C ; S  表示工作零线与保护线是严格分开的,所以 PE 线称为专用保护线,如  TN-S 。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-1-1 11:55:45 | 显示全部楼层
电厂低压厂用电中性点直接接地系统接地型式根据系统中性点与装置外露导电体(设备外壳)不同接地方式,有以下几种组合:
1.        中性点直接接地,装置外露导电体(设备外壳)在设备旁直接接于接地网。
2.        中性点直接接地,装置外露导体(设备外壳)用保护线与接地的中性点连接。按照中性线“N”与保护线“PE”的组合情况,TN有以下三种型式:
TN-C系统:表示整个系统中性线与保护线是合一的(即保护中性线PEN);
TN-S系统:表示整个系统中性线“N”与保护线“PE”是分开的(即三相五线制);
如采用图一的接线方式,从厂用PC至厂用MCC之间采用四芯电缆,从PC或MCC至用电设备采用三芯电缆,装置外露导电体(设备外壳)在设备旁直接接于接地网。此种方式为国内设计通常采用的方式。
如采用图二的接线方式,从厂用PC至厂用MCC之间采用五芯电缆,从PC或MCC至用电设备采用四芯电缆,装置外露导电体(设备外壳)通过电缆的第四芯与开关柜内保护线“PE”相连接。如果按照此种接线方式接线,从PC至MCC之间的电缆应全部改为五芯电缆,而所有至设备的电缆则全部变为四芯电缆。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-1-29 14:44:15 | 显示全部楼层

楼主多心了~都叫PEN,没问题!

这其实只是一个称呼的问题

凡是在TN系统中都应该叫PEN线,没有错!

不管是合一的还是后来分开的还是一开始就分开的,其实在开始进线的时候都是相连接的,都叫PEN,后来分开了另称N和PE。

详见《钢铁企业电力设计手册》下册985页~
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-11-8 17:56:05 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-24 07:44 , Processed in 0.311681 second(s), 41 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表