找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1529|回复: 27

[求助]:流沙基础的处理

[复制链接]
发表于 2004-10-9 21:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
最近作了一个设计,110kV铁塔位于河流冲积区,地质为-2m以下是流沙,-5m以下是碎石土,本应作桩基础,但是由于时间关系图简便,作了个普通台阶基础,结果基础开挖就遇到了麻烦,挖到流沙层老是垮方,各位有什么好的处理办法吗?谢谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-10-9 22:09:54 | 显示全部楼层
做大平板基础,深度为2米,底板高1米,配筋。只要基础浇好后,流沙的承载力一般是没问题的。不知110kV铁塔是转角还是直线?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-10-9 22:43:53 | 显示全部楼层
是直线塔,但是我不想改基础了,而且作大平板基础也存在开挖垮方的问题吧
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-10 08:02:26 | 显示全部楼层
那就只有开挖的大点,垫层打后一点了,我遇到过不是流沙但是淤泥的,也是挖下去,很快就又涨起泥了。不过给你点建议,就是把模板往泥里打压,打一点挖一点,这也是一个搞过这种基础施工的工头告我的,具体我没有接触过。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-10 08:14:09 | 显示全部楼层
一般流沙地耐力都在100MPA以上,无非有水要考虑浮容重,基础设计尚属普通。但有水的话施工麻烦。因此一般不用柔性基础,那样底板钢筋施工麻烦,保护层不易保证。可采用刚性基础,但底版面积适当做大些。施工塌方是无法避免的,但基础设计可以适当浅些,减少施工难度。施工时可以在基础附近挖坑抽水,使地下水往附近基坑流,减少基础基坑的水流。基础设计时可增厚垫层,如500MM,以避免保护层不够。
    还有,你这个工程如果上拔力足够,深度索性控制1。5-2。0之间,避开流沙层。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-10 12:36:32 | 显示全部楼层
简单一点,就是采取排水措施,在基础四周插满管,然后抽水,使基础周围变成干的,再开挖一般就不会有问题啦。实在不行,可以做沉井,下水泥管,水抽着,水泥管会自动往下降,等达到图纸要求基础大小即可。
大概要多费点钱,作个变更吧
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-10 13:21:20 | 显示全部楼层
对于流沙坑,可以考虑开挖大一点,开挖坡度小一点。还是不行的话,考虑在周围土里打木桩,增强周土强度,考虑到你这个基础在河流冲积区,可能会有渗水,所以,抽水时要注意塌方的可能。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-13 08:37:32 | 显示全部楼层
这种情况我也遇到过的,当时是用块石和石灰垫在基坑底部并且夯实,如果流沙层不是很厚的话,基本上就没什么问题了!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-17 19:47:37 | 显示全部楼层
在台阶基础下做沉管,沉管现场浇筑,沉管配筋,上部筋与基础底片筋邦在一起,上部基础做成联合基础。这种做法可对付流沙,而且简单易行。具体配筋你自己算吧!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-17 19:59:21 | 显示全部楼层
流沙不是淤泥,地耐力通常在100MPA以上,常见的直线、转角塔基础其实只要底板面积稍设计大些,一般都能满足下压力的要求,所以,偶认为流沙基础设计无须特殊形式,常用的刚性或柔性基础都 能满足要求。当然 ,施工要做一些特殊处理,设计时考虑些垫层也就可以了。
当然,定位时也要避免在流沙上出现下压力特别大的情况,在定位时回避这种情况,作成下压力不大的直线塔,设计就简单了。
真正麻烦的偶认为是淤泥基础,基础沉降厉害,转角塔拉压基础沉降不同实在没把握。这样的话只能用桩基础了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-11 10:21:20 | 显示全部楼层

流砂处理

这种情况下,可以采用活的长约2~3米的松树桩,用挖掘机的挖斗压下去,再抛投一部分块石,上面铺一层彩条雨布防水,做柔性平板基础。施工后注意观察一下沉降,直线塔这样处理应该可以的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-8 17:14:07 | 显示全部楼层
用钢结构护桩支撑4周,中间加挡板,我们经常遇到,施工是困难,但还可选
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-9 16:39:38 | 显示全部楼层
可否尝试浅埋,如果上拔力不够就在基础上做堡坎,这样可能用的钱不是太多,就是不知道有没有潜在的危险。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-9 22:37:25 | 显示全部楼层

Re: 流砂处理

最初由 ah3.14 发布
[B]这种情况下,可以采用活的长约2~3米的松树桩,用挖掘机的挖斗压下去,再抛投一部分块石,上面铺一层彩条雨布防水,做柔性平板基础。施工后注意观察一下沉降,直线塔这样处理应该可以的。 [/B]

松木桩的根数怎么考虑呢?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-11 14:09:37 | 显示全部楼层
基础没有到持力层,以后还是会出问题的
他的基础还是沉降的
大板基础如果在转交塔的位置也可能出问题,基础埋深浅了也可能倾覆.
开挖中如果是流沙情况轻的话,可对间,及时进行护壁混凝土浇筑。当孔壁塌落、有泥沙流入而不能形成桩孔时,可用编制袋装土堆堵,形成桩孔的外壁.
严重时下只能用灌注桩,并加钢套筒加井底抽水
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-21 16:23 , Processed in 0.472097 second(s), 59 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表