[求助]:为什么装了静电地板后,带漏电保护的开关容易跳?

[复制链接]
发表于 2004-10-14 12:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
如上题。
结果朋友做的工程里都不用带漏电的微断了。
有没有办法解决?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-10-15 13:39:31 | 显示全部楼层
怎么会出现这种情况,个人感觉应该是静电地板没关系吧。
你做的是什么样的接地系统呢?
漏电开关只跟相线和中性线中的电流有关系啊,
感觉地板最多也是和PE线发关系,难道还和相线N线有关系吗?
楼主能不能简单说一下静电地板是怎么做的?还没做过
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-16 10:01:07 | 显示全部楼层
我这里也有这种情况
我们单位的新办公大楼调度中心装了静电地板,带漏电保护的开关容易跳.
只好更换成空气开关.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-16 11:42:57 | 显示全部楼层
其实蛮好理解的,通过静电地板泄放的电流没有经过N线,自然会产生漏电保护器的动作,解决办法我觉得是加大漏电检测电流的等级
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-16 15:21:20 | 显示全部楼层
斑竹说法不通。
漏保原理是利用了同回路相线和N线电流矢量和为零的原理。楼主所说的是并未产生漏电现象时的跳闸现象。
我个人理解,应该是抗静电地板中抗静电珀产生蜗流进而在导线产生感应电流,由于敷设部位的纷乱和共用地线等原因,很容易造成相线和N线中电流矢量和的不为零,当达到一定值时,漏保就跳闸了。
我曾试过抗静电地板下全部以金属管穿管,这样的跳闸消失了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-16 18:04:07 | 显示全部楼层
最初由 lhbzx 发布
[B]斑竹说法不通。
漏保原理是利用了同回路相线和N线电流矢量和为零的原理。楼主所说的是并未产生漏电现象时的跳闸现象。
我个人理解,应该是抗静电地板中抗静电珀产生蜗流进而在导线产生感应电流,由于敷设部位的纷?.. [/B]

可能没有说清楚,由于类似网络机房的布线通常是在静电地板下线槽中布设,产生了lhbzx所说的感应电荷,由于地板的电荷提供弱电系统接地或类似接地泄放,而线路中相应的感应电流导致流回漏电保护器的电流不平衡,这样分析确实如lhbzx所说采用金属管并两点以上接地应该可以解决问题,lhbzx希望在我说错时能继续帮忙更正,谢谢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-17 20:44:21 | 显示全部楼层
我是个新手,关于漏电保护知道很少,只知道做了
总选空气开关,与选的接地系统是否有关
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-29 12:36:36 | 显示全部楼层
最大的可能是采用了零、地线共用(或者是零线、地线接反了甚至是静电地板的接地线路与零线共用了)的方式,且由于零线、地线回路电气参数不一样,有部分工作电流通过地线,因此漏电断路器发生动作。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-27 15:29 , Processed in 0.373947 second(s), 45 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表